Страница 1 из 1

ECO-4s подключение уличного датчика

Добавлено: 06 ноя 2016, 14:23
Vladhol
Всем здравствуйте! Подключил к котлу датчик уличной температуры. В паспорте написано про два красных изолированных провода, к ним и подключил. Но что дальше? Как выбрать кривую? В инструкции просто: выберите кнопками + и - номер кривой. А у меня по-прежнему так регулируется температура! Может, котлу надо как-то сказать про датчик? Впрочем, комнатный термостат заработал сразу...
Спасибо!

Отправлено спустя 21 минуту 31 секунду:
Сейчас посмотрел информацию - котёл показывает -1 градус, как положено. Значит, датчик он видит. А какой же всё-таки номер кривой? В паспорте написаны от 0 до 9, а цифирки на табло бегают от 30 до 85 (т.е. это всё-таки температура?)

Отправлено спустя 2 часа 25 минут 3 секунды:
А нет, соврал. Цифры меняются от нуля, значит, это всё-таки номера кривых. Ну что ж, будем наблюдать.

ECO-4s подключение уличного датчика

Добавлено: 06 ноя 2016, 20:08
Bahus
Все верно. Теперь это не регулировка температуры теплоносителя, а регулировка кривой.
Даже не в десятый раз за последнее время пишу, что кривых у котла - сто штук. Регулировка от 0 до 99. 10 кривых, которые нарисованы на диаграмме это 0, 10, 20, ...,80, 90. Остальные промежуточные.

ECO-4s подключение уличного датчика

Добавлено: 06 ноя 2016, 23:31
Vladhol
Вот спасибо огромное! Чего бы этим му... недогадливым, которые инструкции пишут, не написать об этом по-человечески? Теперь и сам буду всем объяснять!