Eco Four 1.24F + бойлер. Неправильная температура
Добавлено: 09 ноя 2016, 16:49
Добрый день, подключил к котлу датчик температуры бойлера. Все работает - контуры соответствующие отоплению и ГВС переключаются.
Проблема в следующем: ставлю температуру 35 - греет бойлер до 55. Повышаю, например, до 42 - начинает греть выше, греет примерно до 60-62.
Сопротивление датчика при нагретом бойлере 2.6-2.8, что по таблицам соответствует показаниям 55-60 градусов.
В чем может быть проблема и как с ней жить?
Проблема в следующем: ставлю температуру 35 - греет бойлер до 55. Повышаю, например, до 42 - начинает греть выше, греет примерно до 60-62.
Сопротивление датчика при нагретом бойлере 2.6-2.8, что по таблицам соответствует показаниям 55-60 градусов.
В чем может быть проблема и как с ней жить?