Проблема с давлением

Добавлено: 13 ноя 2016, 21:52
tm17
Всем привет! Котел работает 4 года. Проблема заключается в следующем. Манометр показывает корректное давление в системе при работе котла в режиме обогрева. Но когда котел перестает греть, давление падает до нуля. Падение происходит не резко, а в течение 1-1,5 часов. После того как котел начинает греть, показания манометра опять приходят в норму. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема.

Проблема с давлением

Добавлено: 13 ноя 2016, 22:06
Neo
Расширительный бак проверьте!

Проблема с давлением

Добавлено: 13 ноя 2016, 22:08
Komyshov
Он при давлении "Ноль" включается? И даже Е10 не показывает? :)

Я почему-то другую картину вижу: Висит себе Nuvola, от сбросного аварийного клапана трубочка в канализацию проведена... Остыла - 0 и е10, подпитали - включилась, нагрелась, давление выросло выше 3,0 сбросник его сбросил (в канализацию) И наша песня хороша, начинай сначала.
Расширитель (или без воздуха, или дырявый) - 99%
Манометр неисправен -1%

Проблема с давлением

Добавлено: 13 ноя 2016, 22:22
RADAR
у нуволы нет датчика давления..она и при нуле может работать, если есть циркуляция..расширитель конечно нужно смотреть сначала..

Проблема с давлением

Добавлено: 14 ноя 2016, 13:21
tm17
Komyshov, при давлении 0 включается. Работает без сбросов и подпиток.

Спасибо за ответы, буду разбираться с расширительным баком.