Страница 1 из 1
Останавливается циркуляционный насос! Baxi main four 240f
Добавлено: 14 ноя 2016, 14:20
Leonidas541
Добрый день. в режиме ГВС котел работает без нареканий, но когда включаешь оба режима (отопление и ГВС) поработает мин. 15-20 и останавливается, при этом выдает либо ошибка Е25, либо просто останавливается, выключается насос и показывает температуру в котле и уже ни на что не реагирует пока не выключишь из сети. Такая проблема появилась сразу как установили котел. Наступили холода а его постоянно вышибает!!!
Останавливается циркуляционный насос! Baxi main four 240f
Добавлено: 14 ноя 2016, 14:24
BAXI-Ural
Проверьте на легкость вращения насос.
Попробущте затормозить насос при работе, - может сдох конденсатор...
Обратитесь к поставщику, к "гарантийщикам"
Останавливается циркуляционный насос! Baxi main four 240f
Добавлено: 14 ноя 2016, 15:31
Anatolii
я бы начал с фильтра по системе отопления, если он конечно установлен, на обратке системы отопления-скорее всего забит. Если бы был насос не грел бы 15-20 минут.
Останавливается циркуляционный насос! Baxi main four 240f
Добавлено: 15 ноя 2016, 18:36
горняк73
Останавливается циркуляционный насос! Baxi main four 240f
Добавлено: 16 ноя 2016, 13:43
Leonidas541
Anatolii писал(а): я бы начал с фильтра по системе отопления, если он конечно установлен, на обратке системы отопления-скорее всего забит. Если бы был насос не грел бы 15-20 минут.
Фильтра нет
Отправлено спустя 1 минуту 57 секунд:
Вообщем такая история: Котел простоял на ошибке Е25 более 12 часов, по приходу домой я ее снял, котел запустился,и вот уже скоро как сутки полет нормальный

. В чем причина так и не понял,может конденсатор насоса подзарядился, либо я еще на электронную плату грешу!
Останавливается циркуляционный насос! Baxi main four 240f
Добавлено: 16 ноя 2016, 15:23
BAXI-Ural
Leonidas541 писал(а): может конденсатор насоса подзарядился
Чё?

...как в лужу...
Останавливается циркуляционный насос! Baxi main four 240f
Добавлено: 17 ноя 2016, 19:21
Leonidas541
Проанализировав работу котла и сделав предположительные выводы, заменил датчик температуры контура отопления и оказался прав
Отправлено спустя 3 минуты 47 секунд: