Страница 1 из 1

ЭКО КОМПАКТ 24 F шипит после выключения горячей воды

Добавлено: 16 ноя 2016, 10:45
юрий я
Проблема с котлом Эко Компакт 24 F как на видео и на описании как у maxf http://www.baxi.ru/forum/viewtopic.php? ... 544#p26595 . Вопрос №1? Как отключит эту не нужную функцию ? Не понимаю зачем включать горелку при переходе в систему отопления ели температура в системе отопления на момент перехода не упала ниже установленной И какие параметры нужно выставить F 38 и F39, если это можно исправит, все что описывалось выше. Трехходовой исправен и переключает. Проверяли сервисники и сам лично. Клапан ходит исправно ( проверяли при снятом сервоприводе ), все работает исправно. Меняли плату и газовый клапан и датчик протока. Причина не неустанна. Помогите выключить не нужную на мой взгляд функцию при частом использовании ГВС постоянно включает горелку и тем самым приводит к значительному расходу газа!

ЭКО КОМПАКТ 24 F шипит после выключения горячей воды

Добавлено: 16 ноя 2016, 10:47
Anatolii
вызывайте сервис, сразу заявите проблемы кипения котла по отоплению после работы гвс, сделают настройку котла.

ЭКО КОМПАКТ 24 F шипит после выключения горячей воды

Добавлено: 16 ноя 2016, 11:04
Bahus
Про какую-такую "ненужную" функцию вы говорите?

ЭКО КОМПАКТ 24 F шипит после выключения горячей воды

Добавлено: 16 ноя 2016, 12:07
стройгазсервис
Значительный расход газа это сколько?

ЭКО КОМПАКТ 24 F шипит после выключения горячей воды

Добавлено: 16 ноя 2016, 14:17
юрий я
Сервисники уже приходили. Писал выше что меняли, настраивали, не помогло. Убавляли F 45 до 10 не закипает только если температура на СО стоит 49 град. Но если температуру СО ставить выше 50 градусов то закипает. И выдает ошибку Е 65.Такое происходит после частого открывания и закрывания крана ГВС. Не нужная функция из за того что не зачем включать горелку после каждого закрывания крана ГВС. Приведу пример( температура на отопление стоит 50 град. открываем кран ГВС. закрываем кран температура В системе СО показывает 48 гард. включатся факел нагоняет до 60 град выключается. Открываем кран снов на 10 сек. температура в системе 52 град. Включается горелка нагоняет до 60 -62 град. снова открываем кран ГВС на 10 сек. тепература в СО 55 град нагоняет до 65. Появляется мигающий (!) знак и после этого ошибка Е 65.

Отправлено спустя 1 минуту 39 секунд:
Расход газа 260 куб. м. отапливаемая пл. 60 кв. м.

Отправлено спустя 4 минуты 19 секунд:
Почему в обычном режиме отопления температура нагрева СО +5 град. от установленной а при переходе С ГВС В СО составляет + 10 град. от установленной.

ЭКО КОМПАКТ 24 F шипит после выключения горячей воды

Добавлено: 19 ноя 2016, 11:33
юрий я
Ответы где на мои поставленные вопросы ГОСПОДА!

ЭКО КОМПАКТ 24 F шипит после выключения горячей воды

Добавлено: 19 ноя 2016, 16:12
Yury_Velch
юрий я Несколько вопросов!
1. Какой оптимальный расход, в вашем понимании, должен быть?
2. Температура за бортом, и какую держите в помещении.
3. Сколько элементов радиаторов(и каких) задействованы в СО(интересует объем теплоносителя)

ЭКО КОМПАКТ 24 F шипит после выключения горячей воды

Добавлено: 19 ноя 2016, 17:39
BAXI-Ural
юрий я писал(а): Ответы где на мои поставленные вопросы ГОСПОДА!
О, БОЛЬШОЙ БЕЛЫЙ ГОСПОДИН! Не знаю я ответов на твои мудрые вопросы! Не гневись! Пойду себя сейчас высеку.... аааа.. :jokingly:
А по теме - такой алгоритм работы котла. Из "криминала" я читаю про подкипание теплообменника (кстати, что залито в систему?) и чьи-то шаловливые ручки...

ЭКО КОМПАКТ 24 F шипит после выключения горячей воды

Добавлено: 20 ноя 2016, 01:33
Bahus
юрий я писал(а): Ответы где на мои поставленные вопросы ГОСПОДА!
прежде
Bahus писал(а): Про какую-такую "ненужную" функцию вы говорите?

ЭКО КОМПАКТ 24 F шипит после выключения горячей воды

Добавлено: 20 ноя 2016, 07:09
Ursus
Заметил один факт, для нормальной работы котла на ГВС нужно использовать краны "барашки" *(кран-буксы), а не картриджи, при закрытие крана-буксы мы плавно повышаем давление в системе, одновременно уменьшая поток воды, котёл быстрей соображает.
с картриджем моментально повышается давление и закрывается поток воды, котёл просто дуреет. (не разу не видел, что такой кран закрывали плавно.)

ЭКО КОМПАКТ 24 F шипит после выключения горячей воды

Добавлено: 20 ноя 2016, 10:41
Yury_Velch
Bahus писал(а): прежде
Bahus писал(а):
Источник цитаты Про какую-такую "ненужную" функцию вы говорите?
Так огласил же вопрошающий.... "Не нужная функция из за того что не зачем включать горелку после каждого закрывания крана ГВС." Я понимаю речь идет о том.... Котел отработал цикл отопления, нагрев носитель до заданной температуры, допустим 50 градусов. Пауза к примеру выставлена 3 или 5 минут. Через 30 секунд открываем кран горячей воды, котел переходит в режим ГВС допустим на 20 секунд, закрываем кран. Котел (вместо логичного останова, ведь трех/пяти минутная пауза не выбрана) переходит в режим отопления и догревает воду в СО до заданной температуры! Товарищу это не нравится!

ЭКО КОМПАКТ 24 F шипит после выключения горячей воды

Добавлено: 26 ноя 2016, 10:11
юрий я
Температура на котле выставлена 55 град. Время ожидания до нового включения в режим отопления (F 11) 5 минут. При этом котел нагревает теплоноситель до 60 град. и уходит в режим ожидания на 5 минут. При этом температура падает где то до температуры 45-42 град. Цикл снова повторяется. Далее открываем кран ГВС и закрываем ее. Происходит следующее где то после 10 секунд загорается факел горелки. 1)ВАРИАНТ Быстро набирает температуру до 65 град.(на 10 град. выше чем установленная, хотя в нормальном режиме температура поднимается на 5 град. от установленного ) и гаснет факел, при этом где то после 60 градусов начинает шипеть в теплообменнике. Далее ожидает как положено 5 минут и нагревает теплоноситель до 60 град. т е переходит в нормальный режим отопления. 2) ВАРИАНТ Либо происходит, после выключения ГВС, набирает быстро температуру где то до 60 градусов начинает шипеть в теплообменнике. шипит долго, но не сильно. нагревает теплоноситель до 62 гаснет факел и выходит ошибка в виде (!) знака. Через секунд 10 снова включается факел и нагревает где то до 63 градусов, при этом до 60 град. быстро а потом шипит и доводит до 63 град. Снова с (!) гасит факел горелки. После третей попытки нагревает быстро где то до 62-63 градуса начинает шипеть и медленно доводит до 65 град. гасит факел горелки и переходит в нормальный режим отопления. ВОТ В ЧЕМ ПРОБЛЕМА!!!!??? Эта функция мне не понятна. При этом тратиться лишний газ. Особенно при втором варианте. Зачем греть теплоноситель на 10 градусов выше установленной если в нормальном режиме она нагревается на 5 град выше установленной?
Отапливается 2 комнатная квартира 60 кв. м. 3 радиатора отопления и один полотенцеосушитель. От котла до гребенки идет 26 металлопластиковая труба далее к батареям 16 труба( лучевая система отопления) В системе отопления залита вода где то 20 литров не более.

ЭКО КОМПАКТ 24 F шипит после выключения горячей воды

Добавлено: 26 ноя 2016, 11:46
BAXI-Ural
"Шипение" - признак возможной проблемы с теплообменником: дефект либо отложения. И в этом есть "криминал"...
Что-же до вашего непонимания алгоритма работы котла, то по простому: ваш котел спроектирован с очень большой степенью безопасности.
Он периодически постоянно самотестируется. Тесты не проводятся в режиме ГВС, поэтому после пользованя горячей водой котел проводит тест и рост температуры при этом - побочный эффект. "Восклицательный знак" - это значит тест не пройден, уход на второй круг. Что-то не в порядке с монтажем или настройками, и это тема для работы специалиста.
Что же до "мне непонятно", то вокруг нас много чего"непонятного", но ничего - пользуемся... :oops:

ЭКО КОМПАКТ 24 F шипит после выключения горячей воды

Добавлено: 26 ноя 2016, 13:55
юрий я
BAXI-Ural писал(а):"Шипение" - признак возможной проблемы с теплообменником: дефект либо отложения. И в этом есть "криминал"...
Что-же до вашего непонимания алгоритма работы котла, то по простому: ваш котел спроектирован с очень большой степенью безопасности.
Он периодически постоянно самотестируется. Тесты не проводятся в режиме ГВС, поэтому после пользованя горячей водой котел проводит тест и рост температуры при этом - побочный эффект. "Восклицательный знак" - это значит тест не пройден, уход на второй круг. Что-то не в порядке с монтажем или настройками, и это тема для работы специалиста.
Что же до "мне непонятно", то вокруг нас много чего"непонятного", но ничего - пользуемся... :oops:
Так кто нибудь может сказать какие настройки нужно изменить? Интересно если он тестирует сам себя то зачем это проводить с превышение температуры + 10 градусов? Может в настройках это можно изменить? Неужели нет спецов тут которые могут подсказать!

ЭКО КОМПАКТ 24 F шипит после выключения горячей воды

Добавлено: 29 ноя 2016, 14:15
юрий я
Как настроить котел так, чтоб горелка включалась при падении температуры на 5 градусов и включалась при достижении температуры + 5 градусов от заданной в СО. В данный момент работает по алгоритму с установленной паузой 5 минут.

ЭКО КОМПАКТ 24 F шипит после выключения горячей воды

Добавлено: 29 ноя 2016, 14:33
BAXI-Ural
юрий я писал(а): Неужели нет спецов тут которые могут подсказать!
Нету, нету! Тупые мы тут все!

ЭКО КОМПАКТ 24 F шипит после выключения горячей воды

Добавлено: 02 дек 2016, 08:38
юрий я
BAXI-Ural писал(а): Нету, нету! Тупые мы тут все!
Уважаемый я никого тупым не назвал. Я спрашивал про спецов которые знают про этот супер современный котел с тараканами в голове. А то что вы сделали выводы про всех, это ваше личное мнение. По моему форум этот создан не для ругани а для решения проблем. :)

ЭКО КОМПАКТ 24 F шипит после выключения горячей воды

Добавлено: 02 дек 2016, 10:21
Bahus
Ну не может никто на ваш вопрос ответить здесь.
Котел и должен работать с гистерезисом в 5 градусов. Если он работает по-другому - налицо проблема. Либо котла, либо системы. Но удаленно что-то предложить вполне сложно.