1.310 Fi. Ошибка Е03
Добавлено: 21 ноя 2016, 00:42
Приветствую.
Практически сразу после монтажа я ознакомился с Е03. Устранялась она самостоятельно, и довольно быстро. Да и появлялась нечасто.
Я так понимаю, что это из-за не слишком короткого коаксиала. Сразу от котла отвод на 90 вбок. Потом четыре метровых колена и одно выхлопное колено (оно помоему чуть короче метра). Понятно, что имеем некоторый перебор. Однако два года котёл работает. Но ошибка стала возникать чаще, потом перестала самоустраняться, потом приходилось отключать котёл, Потом вскрывать крышку. Сейчас просто бью по корпусу в районе прессостата и параллельно ищу решение проблемы. Интересно что летом ошибка отсутствует вообще. Нет её. Хотя на котле ещё висит 150л косвенник. Ошибка появляется только при температуре наружнего воздуха ниже чем +5. Полное ТО не проводил. Вентури чистое. Трубки возле прессостата чистые и подсоеденены куда нужно. Вроде основные моменты описал. Теперь позвольте несколько вопросов тому кто может диагностировать проблему со слов. Заранее спасибо за внимание и помощь.
1. Что не даёт прессостату закоротиться самостоятельно? Правильно ли понимаю что ТОЛЬКО недостаточная скорость воздуха в вентури? А она может быть меньше необходимой либо из-за длинного дымохода либо из-за недостаточного количества оборотов крыльчатки, либо из-за заужения в теплообменнике. Или могут быть ещё причины?
2. Почему летом всё ок? Ведь бойлер греется на максимальной модуляции. Ошибки не было никогда.
3. Почему со временем ошибка усугубляется? В том году так не прыгало. МОжет действительно вентилятор? Не смотрел его ещё....Кстати как его снимать вкрадце расскажите. И чего делать с ним?
4. Почему после лёгкого удара реле стопудово срабатывает и запускает котёл? ЧТО происходит?
5. Есть ли для моего котла более чувствительное реле с которым котёл будет работать стабильнее? Какое?
6. Будет ли толк от перехода на раздельные трубы? Есть ли там ограничения по длинам и отводам?
7. Что если я в качестве полумеры отревизирую вентилятор и поставлю перемычку на контакты прессостата ? при условии что вентилятор будет хорошим, дымоход прямым и чистым, просто чуть длинным? Чем это может грозить?
8. Что ещё кроме ревизии вентилятора и чистки теплообменника можете порекомендовать?
9. Что такое Е00? Несколько раз выскакивало перед Е03.
Всем спасибо.
Практически сразу после монтажа я ознакомился с Е03. Устранялась она самостоятельно, и довольно быстро. Да и появлялась нечасто.
Я так понимаю, что это из-за не слишком короткого коаксиала. Сразу от котла отвод на 90 вбок. Потом четыре метровых колена и одно выхлопное колено (оно помоему чуть короче метра). Понятно, что имеем некоторый перебор. Однако два года котёл работает. Но ошибка стала возникать чаще, потом перестала самоустраняться, потом приходилось отключать котёл, Потом вскрывать крышку. Сейчас просто бью по корпусу в районе прессостата и параллельно ищу решение проблемы. Интересно что летом ошибка отсутствует вообще. Нет её. Хотя на котле ещё висит 150л косвенник. Ошибка появляется только при температуре наружнего воздуха ниже чем +5. Полное ТО не проводил. Вентури чистое. Трубки возле прессостата чистые и подсоеденены куда нужно. Вроде основные моменты описал. Теперь позвольте несколько вопросов тому кто может диагностировать проблему со слов. Заранее спасибо за внимание и помощь.
1. Что не даёт прессостату закоротиться самостоятельно? Правильно ли понимаю что ТОЛЬКО недостаточная скорость воздуха в вентури? А она может быть меньше необходимой либо из-за длинного дымохода либо из-за недостаточного количества оборотов крыльчатки, либо из-за заужения в теплообменнике. Или могут быть ещё причины?
2. Почему летом всё ок? Ведь бойлер греется на максимальной модуляции. Ошибки не было никогда.
3. Почему со временем ошибка усугубляется? В том году так не прыгало. МОжет действительно вентилятор? Не смотрел его ещё....Кстати как его снимать вкрадце расскажите. И чего делать с ним?
4. Почему после лёгкого удара реле стопудово срабатывает и запускает котёл? ЧТО происходит?
5. Есть ли для моего котла более чувствительное реле с которым котёл будет работать стабильнее? Какое?
6. Будет ли толк от перехода на раздельные трубы? Есть ли там ограничения по длинам и отводам?
7. Что если я в качестве полумеры отревизирую вентилятор и поставлю перемычку на контакты прессостата ? при условии что вентилятор будет хорошим, дымоход прямым и чистым, просто чуть длинным? Чем это может грозить?
8. Что ещё кроме ревизии вентилятора и чистки теплообменника можете порекомендовать?
9. Что такое Е00? Несколько раз выскакивало перед Е03.
Всем спасибо.