Страница 1 из 1

дистанционное управление Luna 3 1.240Fi через GSM контроллер EctoControl

Добавлено: 22 ноя 2016, 21:57
leon1204
Добрый день!
Интересует дистанционное управление Luna 3 1.240Fi через GSM контроллер EctoControl http://www.ect
Производитель заявляет, что есть 3 встроенных реле для управление котлом, функции термостата, сброс ошибки котла.
Преимущество по сравнению с Zont в возможности сброса ошибки котла и отключения/включения котла от электросети.
Существует ли вход для реле, позволяющий делать сброс ошибок котла?
Производитель пишет:
Кратковременное включение встроенного реле системы приведет к имитации нажатии кнопки «сброс» котла и
удержании ее в нажатом состоянии заданное время.

дистанционное управление Luna 3 1.240Fi через GSM контроллер EctoControl

Добавлено: 22 ноя 2016, 23:17
RADAR
leon1204 писал(а): Существует ли вход для реле, позволяющий делать сброс ошибок котла?
нет

дистанционное управление Luna 3 1.240Fi через GSM контроллер EctoControl

Добавлено: 23 ноя 2016, 00:53
Bahus
Ну сделаете вы сброс. Котел опять эту ошибку нарисует. Смысл?
Ошибки на Baxi - четко структурированы. И просто так они не вылезут. Это нештатная работа. Ну, большинство из них.
Вот распространенные.
E01 - нет розжига. Газ выключили. Ну сбросили вы ее - лучше стало?
E03 - нет тяги. Дымоход замерз, Либо пневмореле "зависло". Либо вентилятор не включился. Ну сбросили вы ее - лучше стало? Механика, мать ее.
E10 - нет давления в системе. Утекла водичка. Подпитаете вы ее дистанционно?
Ну и так далее. Я уже не говорю про 25/26, 32 и 35 ошибки.
Вот ведь....

Отправлено спустя 6 минут 38 секунд:
А вообще - чего распинаюсь? Реклама - не? Такой сайт у вас пестренький, шописец. :gattled:

Отправлено спустя 1 минуту 50 секунд:
Ссылочку подрезал. Кому надо, к рудименту ссылки тс подставьте "ostroy.ru" (без кавычек естественно)

дистанционное управление Luna 3 1.240Fi через GSM контроллер EctoControl

Добавлено: 23 ноя 2016, 10:06
leon1204
Bahus писал(а):Реклама - не? Такой сайт у вас пестренький, шописец. :gattled:
реклама тут http://www.baxi.ru/forum/viewtopic.php?t=3751&start=60
и я пестреньким шрифтом не балуюсь, товарищ прокурор

а я ищу решения аналоги, чтоб не привязываться к одному производителю, который пока так и не сделал решения по управлению котлом с т.з. дистанционного управления, а не мониторинга параметров и управления термостатом контура отопления.

а вообще сильно волнует вопрос: отключили электроэнергию, включили, а котел не запустился или аналогично с подачей газа; - как перезапустить котел дистанционно?

дистанционное управление Luna 3 1.240Fi через GSM контроллер EctoControl

Добавлено: 23 ноя 2016, 10:24
plehan
leon1204 писал(а): аналогично с подачей газа;
- он и не должен запускаться при отключении газа , это требование для всех типов котлов в РФ . При выключении электрики он сам пере запускается . Если волнует -то удаленная диспетчеризация + доп соглашение с организацией по обслуживанию котлов ,если сами не можете приехать !

дистанционное управление Luna 3 1.240Fi через GSM контроллер EctoControl

Добавлено: 23 ноя 2016, 11:14
leon1204
plehan писал(а): удаленная диспетчеризация + доп соглашение с организацией по обслуживанию котлов
это у нас не работает
plehan писал(а): не должен запускаться при отключении газа
т.е. если отключали газ, то котел никак не перезапустится. а если отключить его от сети и включить: ошибка уйдет? или придется приезжать и сбрасывать ошибку вручную через панель управления?

дистанционное управление Luna 3 1.240Fi через GSM контроллер EctoControl

Добавлено: 23 ноя 2016, 11:20
plehan
Ошибка это авария ! А при отключении электропитания возобновление работы котла происходит автоматически без ошибок !
leon1204 писал(а): это у нас не работает
- работает ,имеет конкретную цену и не каждому по карману !

дистанционное управление Luna 3 1.240Fi через GSM контроллер EctoControl

Добавлено: 23 ноя 2016, 14:31
leon1204
plehan писал(а): - работает ,имеет конкретную цену и не каждому по карману !
ну да, цена сопоставимая со стоимостью котла, это и имелось ввиду

дистанционное управление Luna 3 1.240Fi через GSM контроллер EctoControl

Добавлено: 23 ноя 2016, 16:01
BAXI - Volga
leon1204, Вы не совсем точно понимаете для чего котёл инициирует ошибки... Ошибка не означает что котёл плохой - на самом деле ошибка призвана защитить пользователя и сам котёл от более серьёзных последствий. Есть ошибки приводящие к блокировке и без присутствия возле котла их сбросить нельзя, поскольку это как минимум небезопасно
Вот Вы спросите производителя этих блоков EctoControl - возьмёт он на себя ответственность если при дистанционном сбросе ошибки бабахнет котёл? В данном случае производитель показывает свою профессиональную несостоятельность предлагая подобные опции. Сейчас он Вам красиво споёт, а случись чего спрячется в кусты....

дистанционное управление Luna 3 1.240Fi через GSM контроллер EctoControl

Добавлено: 23 ноя 2016, 17:59
leon1204
BAXI - Volga писал(а): . Ошибка не означает что котёл плохой - на самом деле ошибка призвана защитить пользователя и сам котёл от более серьёзных последствий.
согласен

просто в моем частном случае (дача в 125км и телоноситель - вода) нужны, видимо, не способы запустить котел любой ценой, а резервные системы для поддержания работоспособности инженерных систем (генератор, электрокотел)