Страница 1 из 1

Main F 18 проблема с ГВС

Добавлено: 23 ноя 2016, 17:26
aleksei2273
Доброе время суток уважаемые форумчане! Подключил котел Main F 18 отопление работает без проблем, а с ГВС закавыка - не работает. Параметры выставил по инструкции но при открытии крана горячей воды значок ГВС не мигает и вода не нагревается, грешу на деревенский водопровод (центральный) - давление точно не знаю, но точно менее 1,5 бар, по расходу тоже сомнение - порядка 5 л в минуту (засекал по секундомеру). Прав ли я в своих предположениях? Спасибо.

Main F 18 проблема с ГВС

Добавлено: 23 ноя 2016, 18:02
Bahus
Подключили-то верно? Правый - вход холодной, левый - выход горячей (патрубки отопления не считаю).
Либо у вас поток в другую сторону идет (что более вероятно), либо датчик потока неисправен (что менее вероятно).

Main F 18 проблема с ГВС

Добавлено: 23 ноя 2016, 18:10
aleksei2273
Подключил правильно

Main F 18 проблема с ГВС

Добавлено: 23 ноя 2016, 19:40
Bahus
Перемкните (кратковременно, так чтобы не до розжига) провода от датчика протока. Котел проток "увидит"?

Main F 18 проблема с ГВС

Добавлено: 23 ноя 2016, 21:28
aleksei2273
Спасибо за совет, буду в деревне через неделю попробую, еще раз спасибо

Main F 18 проблема с ГВС

Добавлено: 23 ноя 2016, 22:33
Bahus
Сначала проверьте F07. Должно быть 02.
Затем провода. Если не увидит - проводка до платы, либо сама плата.
Если увидит - снять датчик протока - проверить геркон на замыкание (контакты тестером на прозвонку и датчик вверх ногами перевернуть). Ну и потрясти его тупо - послушать как поплавок там ходит.
Ну а так-то может и давление нехорошее...