Страница 1 из 1

Входное давление газа Baxi Luna HT Residential 1.650.

Добавлено: 25 окт 2012, 16:01
aseskip
Добрый день. Прошу ответить тех.отдел Baxi по поводу входного давления газа на клапан SIT Sigma 848. При пуско-наладочных работах котел не вышел на заявленную мощность 65 кВт.Входное давление газа 13,5 мБар. Пришлось уменьшить макс. обороты вентилятора до 4000 иначе срывало пламя и соответстветственно перед этим катастрофически рос СО. На сайте производителя клапана в тех.характеристиках указано, что номинальное давление газа при от носительной плотности 0,612 кг/м3 должно быть 25mbar, а минимальное 20 mbar. Плотность нашего газа по сертификату 0,681.

Re: Входное давление газа Baxi Luna HT Residential 1.650.

Добавлено: 27 окт 2012, 23:20
BAXI-Ural
По правила газоснабжения давление природного газа должно быть не более 30 мбар. Давление же у потребителя определяется техническими характеристиками оборудования. Номинально для данного котла - 20 мбар. Согласно ГОСТ Р 51383-99 диапазон рабочих давлений 17 -25 мбар. У Вас же давление газа явно меньше допустимого минимума, - котел как бы и не обязан работать...

Re: Входное давление газа Baxi Luna HT Residential 1.650.

Добавлено: 04 ноя 2012, 23:57
aseskip
Большое спасибо за ответУважаемый Baxi-Ural.Я и не настаиваю что котел должен работать при таком давлении. Первая мысль и у меня была, что не хватает давления газа в магистрали. Но в рекламном буклете на котлы указано что он работает от 13 мбар до 20 мбар. В инструкции на котел не указано минимальное давление газа при котором котел выдает паспортную мощность. Поэтому и возник вопрос. Стал копать глубже и скачал описание клапана.Буду добиваться от газовиков нормативного давления газа в магистрали. Да и неплохо бы Уважаемому Сергею Федотовичу обновить техническое сообщение "Давление газа" от 24.04.2008г. Спасибо.