Страница 1 из 1

Baxi Eco5 ошибки Е-41 и Е-65

Добавлено: 26 ноя 2016, 21:05
Yan88
Доброго времени суток. Перед повторным визитом на котёл прошу помощи зала, поскольку мысли по возможным причинам уже заканчиваются. Котёл Baxi Eco 5 compact (14F) работает на пропане, контур заземления отсутствует, со слов пользователя котёл с момента запуска начал работать нестабильно. Выдаёт постоянно ошибки Е-41 и Е-65. Котлу 9 месяцев, на летний период они его отключили, посчитав, что всё само по себе разрешится. А сейчас требуют замены платы по гарантии, хотя до этого жалоб не поступало. Но всякое бывает. В момент моего визита почистил электрод, сделал ревизию расширительного бака, вентилятора, проверил на засорение коаксиальную трубу (её длина около 1,5м), запустил. Котёл работал полностью исправно. После он отработал стабильно около 10 часов и вновь стал стабильно выдавать ошибки и перестал запускаться. Котёл работает только на отопление дома в 70кв.м Есть мысли взять плату на диагностику. Если данная тема уже была, прошу кинуть в меня тапком и указать направление для поиска темы. С уважением!
Pвх= 35,4 мбар
Рвх в динамике = 24,3мбар
P сопла min=7,4мбар
Рсопла max=11,1мбар

Baxi Eco5 ошибки Е-41 и Е-65

Добавлено: 26 ноя 2016, 22:04
BAXI-Ural
Yan88 писал(а): контур заземления отсутствует
А вот зря... как же требование ПУЭ п.7.1.13? ;)
Yan88 писал(а): проверил на засорение коаксиальную трубу (её длина около 1,5м)
По трубе главное, чтоб перетока дыма обратно не было, щелей во внутренней трубе не было.
Проверить, те ли форсунки поставили (на них выбито)
Не увидел ничего про настройку F-параметров, особенно F45 и А48...

Baxi Eco5 ошибки Е-41 и Е-65

Добавлено: 26 ноя 2016, 23:08
Yan88
Виноват. Форсунки правильные "77", по настройке F-параметров всё выполнил по мануалу. На трубе был пластиковый колпак с лепестками, которые при работе на отопление часто затрудняют выход газов.

Отправлено спустя 10 минут 12 секунд:
У котлов Бош при переводе на сжиженный газ в комплекте помимо форсунок идёт диффузор на газовый клапан. В мануале к котлу Baxi указаны только форсунки, может при перенастройке необходимо ещё какое-то доп.оборудование? При продаже котла хозяин указал, что форсунки ему продавец "насыпал" россыпью в кулёк, а должен был быть комплект для перевода на сжиженный с наклейкой. В таблице указан диаметр форсунок 77, при осмотре на всех форсунках размер соответствовал, но при пуске котла мастер установил Pmin=3,4мбар и заставил убрать провод заземления из розетки... И тут прихожу я и заявляю, что земля должна быть!))

Отправлено спустя 44 минуты 17 секунд:
прошу на 2 дня взять тайм-аут. Необходимо ещё раз произвести электронную настройку газ. клапана согласно мануала. Думается мне я не доглядел. Обо всём отпишусь по факту, через день - два. С уважением

Baxi Eco5 ошибки Е-41 и Е-65

Добавлено: 27 ноя 2016, 00:54
BAXI - Volga
Механическая настройка давления на газовом клапане + электронная калибровка.

Baxi Eco5 ошибки Е-41 и Е-65

Добавлено: 27 ноя 2016, 13:31
Yan88
Механическую настройку выполнил и установил заводские параметры, а вот электронную калибровку...

Baxi Eco5 ошибки Е-41 и Е-65

Добавлено: 27 ноя 2016, 14:43
BAXI-Ural
Особенно без отбора тепла ГВС....

Baxi Eco5 ошибки Е-41 и Е-65

Добавлено: 27 ноя 2016, 15:34
BAXI - Volga
Вы хоть F02 поменяли?

Baxi Eco5 ошибки Е-41 и Е-65

Добавлено: 27 ноя 2016, 20:48
Yan88
Юмор здесь неуместен

Baxi Eco5 ошибки Е-41 и Е-65

Добавлено: 28 ноя 2016, 08:31
BAXI-Ural
Я почти уверен что полноценная настройка котла не производилась. Для этого надо отводить тепло, что гарантировано делается через ГВС, а у вас ГВС нету, и как вы собираетесь отводить тепло во время настройки непонятно.

Baxi Eco5 ошибки Е-41 и Е-65

Добавлено: 28 ноя 2016, 23:42
Yan88
Никак. Вы совершенно правы. Если в первый раз клапан модулировал, то теперь запускается на минимуме, который я выставил механическим способом и через 30-45 сек тухнет. Настроить электронным способом клапан не вышло. Как ещё в моём случае можно установить параметры F=45 и F=48 ? А то начальство кричит "конденсат в баллоне"... Бывает конечно, но воспламеняется и горит первое время хорошо, потому с конденсатом вариант не вариант

Отправлено спустя 10 минут 27 секунд:
Котёл работает на СО, теплообменник нагревает воду в системе до 34 градусов и отключается, в начале мигает восклицательный знак в треугольнике, а на 3 раз выходит ошибка Е-41