Страница 1 из 1

Ошибка Е25

Добавлено: 26 ноя 2016, 21:16
Игорь БИШКЕК
На котле main four24 раз в три-четыре дня выходит ошибка е 25.В чем может быть причина подскажите пожалуйста!? Заменен теплообменник,температурный датчик насос тоже в порядке.

Ошибка Е25

Добавлено: 26 ноя 2016, 22:07
BAXI-Ural
Игорь БИШКЕК писал(а): Заменен теплообменник
Зачем? :roll:

Отправлено спустя 1 минуту 23 секунды:
Какая у вас температурная дельта?

Ошибка Е25

Добавлено: 27 ноя 2016, 00:52
BAXI - Volga
Проверьте грязевые фильтры.
Ошибка может возникать из-за плохой циркуляции в системе отопления. Закрыты краны, заужены трубы, и т д

Ошибка Е25

Добавлено: 27 ноя 2016, 20:24
Игорь БИШКЕК
Здравствуйте! Мы уже проверили фильтр,всю систему,стравливали воздух.Трубы пластик 25 диаметр. Сегодня выявилось то что котел работает стабильно при 45 градусах,а если задать ему 65 градусов то он через некоторое время выдает е25. А может быть такое,что температурный датчик бракованный?

Ошибка Е25

Добавлено: 28 ноя 2016, 08:16
BAXI-Ural
Вы сначала на вопросы ответьте... :oops:

Ошибка Е25

Добавлено: 30 ноя 2016, 12:38
Игорь БИШКЕК
Спасибо большое за советы!Мы снова заменили оба датчика температуры и пока всё нормально,котел никаких ошибок не выдает.Благодарю!