Страница 1 из 1
ошибка е26
Добавлено: 27 ноя 2016, 14:07
горняк73
Всем доброго времени. Я извиняюсь, про эту ошибку уже много говорилось. но похожего случая я на форуме не встретил. Проблема такая.
main four 24, работает исправно 4 года. Вот наступило..... Блокируется насос, выскакивает ошибка е 26. Сам не перезапускается,запускаю с помощью отвертки и так 2 раз в сутки. Все как по часам, все в одно и тоже время ( с 8 до 9 и с 21 до 22 ). Поставил дополнительный насос с гидрострелкой и все равно такая же проблема, утро началось с отвертки в насосе... Помогите разобраться
ошибка е26
Добавлено: 27 ноя 2016, 15:37
BAXI - Volga
ошибка Е26 говорит о перегреве на 20 гр. относительно установленной температуры.
Проблема с циркуляцией:
- забит фильтр
- неисправен насос
- неисправен датчик NTC по отоплению
- забит теплообменник
а вообще классный ремкомплект - гидрострелка с насосом

ошибка е26
Добавлено: 27 ноя 2016, 16:28
Bahus
Так может насос заменить если он встает?
ошибка е26
Добавлено: 27 ноя 2016, 19:50
Nikolas7811
Меняйте насос если он запускается с отвёрткой
ошибка е26
Добавлено: 28 ноя 2016, 08:15
BAXI-Ural
Возможно сдох конденсатор на насосе...
Ну, а "суточный график" скорее всего связан с внешним падением напряжения, наложился на неисправность насоса...
ошибка е26
Добавлено: 28 ноя 2016, 10:07
горняк73
BAXI-Ural писал(а): Возможно сдох конденсатор на насосе...
Ну, а "суточный график" скорее всего связан с внешним падением напряжения, наложился на неисправность насоса...
А не подскажете какой конденсатор нужен? Модель насоса старая (wilo bxsl 15/5-1c, class f pn3 tf95)
Отправлено спустя 3 минуты 52 секунды:
А если менять насос,то какой могу поставить? Он у меня с 1-й скоростью без переключателя. Поменяв на насос с 3-мя скоростями ,както повлияет на электронику?
ошибка е26
Добавлено: 28 ноя 2016, 10:28
Bahus
Так вы клеммную коробку насоса откройте. На конденсаторе маркировка есть.
Отправлено спустя 1 минуту 23 секунды:
горняк73 писал(а): Поменяв на насос с 3-мя скоростями ,както повлияет на электронику?
Не повлияет. Можно поставить RS-Star 25/4. Лучше 25/6.
ошибка е26
Добавлено: 28 ноя 2016, 11:27
горняк73
Bahus писал(а): Не повлияет. Можно поставить RS-Star 25/4. Лучше 25/6.
То есть с насоса снять моторную часть и переставить? А посадочное место совпадет?
Отправлено спустя 13 минут 15 секунд:
Bahus писал(а): Так вы клеммную коробку насоса откройте. На конденсаторе маркировка есть.
Да это конечно можно. Но насос сначала нужно вытащить, а потом уже можно крышку открыть. Я боюсь без запчастей лишний раз трогать, котел пока работает хоть через раз но работает. Я спросил просто, может кто и менял

ошибка е26
Добавлено: 28 ноя 2016, 11:48
Bahus
горняк73 писал(а): А посадочное место совпадет?
Это тот же самый насос, в принципе. Только задняя часть другая.
ошибка е26
Добавлено: 28 ноя 2016, 13:28
горняк73
Bahus писал(а):
Это тот же самый насос, в принципе. Только задняя часть другая.
И ценник в 2 раза отличается. Спасибо огромное за помощь.
Отправлено спустя 3 часа 40 минут 37 секунд:
Bahus писал(а): Это тот же самый насос, в принципе. Только задняя часть другая.
Прошу прощенья. Вот еще вопрос. А наши аналоги какие нибудь есть? (Джилекс например или ......)
ошибка е26
Добавлено: 28 ноя 2016, 18:10
Bahus
А вот тут вообще не угадать. Разным (читай неподходящим) может быть что угодно. Начиная от посадочных габаритов и направления вращения и заканчивая диаметром и глубиной крыльчатки.