Страница 1 из 1

Ибп для baxi main 5 24f какой выбрать.

Добавлено: 02 дек 2016, 21:36
Avprosvirov
Подскажите какой ибп поставить на котел baxi main 5 24f, чтобы хватало на 7-8часов?

Ибп для baxi main 5 24f какой выбрать.

Добавлено: 02 дек 2016, 21:46
Bahus
Мощностью потребителей не менее 300Вт и батарейкой не менее 65 А/ч. Но вообще-то это будет зависеть от теплопотерь помещения и интенсивности использования ГВС.

Отправлено спустя 28 секунд:
Еще необходима ЧИСТАЯ синусоида и фиксированный ноль.

Ибп для baxi main 5 24f какой выбрать.

Добавлено: 03 дек 2016, 00:14
Avprosvirov
А не могли бы вы посоветовать конкретную модель?

Ибп для baxi main 5 24f какой выбрать.

Добавлено: 03 дек 2016, 01:16
Bahus
Да как-то неправильно это. Полистайте эту ветку, здесь много обсуждали проблему ИБП.
Хорошо себя зарекомендовали изделия Бастиона. Но, в последнее время жалуются на модели ST-300 и ST-600 (применительно к Baxi). Так что рассматривайте от ST-1000 и линейки по-серьёзнее. Но там и деньги другие.

Ибп для baxi main 5 24f какой выбрать.

Добавлено: 03 дек 2016, 10:44
Игорь-2
Avprosvirov, Опишите свою сеть для начала: старая/новая, часто ли отключения и на сколько, стабильно в норме ли напряжение или постоянно просаженное или скачки частые... ИБП выбирают под сеть...

Ибп для baxi main 5 24f какой выбрать.

Добавлено: 03 дек 2016, 16:43
Avprosvirov
Игорь-2, скачки бывают, но не часто в основном на выходных, свет отключают обычно в морозы, пиичину не знаю. Я даже не знаю есть ли доп насосы в системе отопления или сам котел гоняет антифриз, дом пару месяцев назад купил ещё во всем не разобрался. По сути надо чтобы только тепло сохранилось при отключении света, все другие потребители не интересуют

Ибп для baxi main 5 24f какой выбрать.

Добавлено: 03 дек 2016, 16:48
Игорь-2
Avprosvirov писал(а): Я даже не знаю есть ли доп насосы в системе отопления
А вот это тоже надо выяснить - каково суммарное потребление? От этого зависит и мощность ИБП, и необходимая емкость батарей.

Ибп для baxi main 5 24f какой выбрать.

Добавлено: 03 дек 2016, 18:13
Павел 789456
У меня немного другая проблема, от ИБП работает нормально когда включен в сеть, только свет гаснет он переключается на батарейку и выдает ошибки когда работает отопление Е-01 и когда включаю горячую воду Е-35.

Ибп для baxi main 5 24f какой выбрать.

Добавлено: 04 дек 2016, 15:06
Павел 789456
И в продолжение темы про ошибки от ИБП, после суток экспериментов в итоге поменял фазировку сначала от ИБП до котла, заработал от батарейки но когда включил свет выдал ошибку Е-01, далее поменял фазу от розетки до котла и всё заработало и обязательно должна быть земля!!! ИБП у меня RUCELF UPI-400-12-EL. Думаю информация будет полезна.

Отправлено спустя 1 час 9 минут 49 секунд:
А обратно с батарейки на сеть выдает ошибку Е-35 :evil: :evil: :evil: видимо долго переключается приходится нажимать R и дальше работает...