Страница 1 из 1

работа насоса при отключении газа

Добавлено: 09 дек 2016, 21:47
alb2911
часто отключается газ. в резерве стоит эл.котёл со своим циркуляционным насосом, которого не хватает чтоб продавить всю систему. При отключении газа отключается и циркуляционный насос, подключенный к Вахi (зачем?). Что сделать, чтоб при отключении газа Вахi не отключал циркуляционный насос?

работа насоса при отключении газа

Добавлено: 09 дек 2016, 22:20
Bahus
Насос при отключении газа не выключается.
Вариантов 2:
1. Газ отключили когда горелка работает - котел попытается повторно разжечься. 3 раза. Потом уйдет в ошибку. После возникновения ошибки все системы перестают работать до сброса. Насос, соответственно, тоже.
2. Горелка не работает, насос крутит. Температура теплоносителя падает до точки розжига. Котел пытается разжечься. Далее смотри пункт 1 с середины.
Вот такая вот логика работы

Отправлено спустя 2 минуты 23 секунды:
Ааа. У вас слим. Но сути в общем это не меняет.
Смею спросить. Что за насос у вас подключен к котлу и какой работает с электриком? Так, что один продавливает, другой нет

Отправлено спустя 39 секунд:
Может у вас электрокипятильник неподходящей мощности просто, поэтому так и кажется?

работа насоса при отключении газа

Добавлено: 09 дек 2016, 23:02
alb2911
к котлу подключен wilo star 30/6.
Эл.котел Protherm Ckat 18k. какой там насос разобрать не смог, завтра попробую.
мощность, согласен, маловата, т.к. ставил его как-раз на подобные случаи, но! в ближних комнатах радиаторы горячие, в дальних - холодные. Подключал основной насос "в розетку" - все радиаторы становились одинаковые.
Да, вот что ещё. При работе Ската пробовал отключать насосы тёплых полов - думал они через себя все прокачивают, - ничего не менялось.

работа насоса при отключении газа

Добавлено: 09 дек 2016, 23:09
plehan
alb2911 писал(а): Эл.котел Protherm Ckat 18k. какой там насос разобрать не смог, завтра попробую.
-можете даже не смотреть . У вас производительность двух разных насосов не сопоставимая с задачей !

работа насоса при отключении газа

Добавлено: 10 дек 2016, 01:30
Bahus
Ну так если у вас бойлера нет на Слиме, так и подключите его насос в розетку на постоянку. И проблема уйдет. Как он будет работать вместе с насосом восточноевропейца - это другой вопрос.

работа насоса при отключении газа

Добавлено: 10 дек 2016, 07:59
alb2911
ясно.
а при уходе котла в ошибку насос не отключать мозгами самого котла никак?

работа насоса при отключении газа

Добавлено: 10 дек 2016, 09:54
Игорь-2
alb2911 писал(а): а при уходе котла в ошибку насос не отключать мозгами самого котла никак?
Никак.

работа насоса при отключении газа

Добавлено: 10 дек 2016, 11:13
alb2911
ясно. тогда две релюхи мне в помощь. одна переключает насос на 220 при пропадании питания на выходе котла, вторая разрывает цепь насоса при включении насоса бойлера. наверное только так пока. уж очень некомфортно вечером в холодный дом заходить. а к лету обстановка с газом нормализуется.
всем спасибо за подсказки!