Страница 1 из 1
Одновременная работа OpenTerm и стандартного термостата
Добавлено: 11 дек 2016, 11:58
sanders-f
Котёл Baxi MainFour 24f
Сейчас стоит проводной комнатный термостат, который ставится вместо перемычки.
Собираюсь поставить систему Zont Mega-SX которая подключается к котлу по интерфейсу OpenTerm.
Как будет работать котёл, если оставить одновременно подключенный термостат и интерфейс? Кто будет главным?
Если оставлять только интерфейс OpenTerm то в каком положении необходимо оставить перемычку? Замкнуть или разомкнуть?
Одновременная работа OpenTerm и стандартного термостата
Добавлено: 11 дек 2016, 12:34
Морозов Илья
перемычку нужно убрать разомкнуть
Одновременная работа OpenTerm и стандартного термостата
Добавлено: 11 дек 2016, 13:56
fornara
У ДуоТек Компакт "кто будет главным" это настраиваемый параметр Р04.
Р04=01- по 230В колодка М1
Р04=02- по низковольтному колодка М2
Одновременная работа OpenTerm и стандартного термостата
Добавлено: 11 дек 2016, 17:07
BAXI - Volga
Комнатный термостат нужно убрать.
Перемычку можно убрать, а можно и оставить.
Запрос все равно будет идти по OpenTherm
Одновременная работа OpenTerm и стандартного термостата
Добавлено: 11 дек 2016, 17:20
sanders-f
BAXI - Volga писал(а): Комнатный термостат нужно убрать.
Перемычку можно убрать, а можно и оставить.
Запрос все равно будет идти по OpenTherm
Если всё равно, стоит ли перемычка, то получается и термостат можно оставить, тк он стоит самый простой, который вместо этой перемычки ставится.
Будет ли котёл переходить на работу с него при пропадании сигнала по OpenTherm? Или надо будет перезагружать котёл?
Одновременная работа OpenTerm и стандартного термостата
Добавлено: 11 дек 2016, 17:37
BAXI - Volga
Вам трудно отсоединить термостат?
Сказано же:
Одновременная работа OpenTerm и стандартного термостата
Добавлено: 11 дек 2016, 17:47
sanders-f
BAXI - Volga писал(а): Вам трудно отсоединить термостат?
Сказано же:
BAXI - Volga писал(а):
Источник цитаты Комнатный термостат нужно убрать.
Прошу не реагировать так резко...
Отключить не трудно. Просто хочу получить квалифицированный ответ на свой вопрос по поводу функциональности котла, описания которой я не нашёл.
Почему меня интересует этот вопрос? Хочется понять, отключится ли котёл при проблемах с OpenTerm и дом замерзнет. Или перейдёт на работу по обычному термостату.
Одновременная работа OpenTerm и стандартного термостата
Добавлено: 11 дек 2016, 18:31
Морозов Илья
при отключении opentherm c компютера котел без перемычки тоже выключится при включении opentherm котел включится у меня так работает
Одновременная работа OpenTerm и стандартного термостата
Добавлено: 11 дек 2016, 22:22
BAXI - Volga
В Вашем случае нужно отключить термостат
Вернуть перемычку
Подключить OpenTherm
В этом случае при отключении openTherm сохранится запрос на отопление...
Одновременная работа OpenTerm и стандартного термостата
Добавлено: 12 дек 2016, 16:18
sanders-f
BAXI - Volga писал(а): В Вашем случае нужно отключить термостат
Вернуть перемычку
Подключить OpenTherm
В этом случае при отключении openTherm сохранится запрос на отопление...
Спасибо! Такое пояснение и требовалось услышать!
Одновременная работа OpenTerm и стандартного термостата
Добавлено: 23 янв 2017, 12:22
511ssp
BAXI - Volga писал(а): В Вашем случае нужно отключить термостат
Вернуть перемычку
Подключить OpenTherm
В этом случае при отключении openTherm сохранится запрос на отопление
Так комнатный термостат тоже замкнется при понижении температуры в доме и превратится в "перемычку"
По факту получается, что можно и не отключать его.
Просто в одной теме два противоположных ответа, "перемычку снять", "перемычку поставить"