Страница 1 из 1
					
				Одновременная работа OpenTerm и стандартного термостата
				Добавлено: 11 дек 2016, 11:58
				 sanders-f
				Котёл Baxi MainFour 24f
Сейчас стоит проводной комнатный термостат, который ставится вместо перемычки. 
Собираюсь поставить систему Zont Mega-SX которая подключается к котлу по интерфейсу OpenTerm.
Как будет работать котёл, если оставить одновременно подключенный термостат и интерфейс? Кто будет главным?
Если оставлять только интерфейс OpenTerm то в каком положении необходимо оставить перемычку? Замкнуть или разомкнуть?
			 
			
					
				Одновременная работа OpenTerm и стандартного термостата
				Добавлено: 11 дек 2016, 12:34
				 Морозов Илья
				перемычку нужно убрать разомкнуть
			 
			
					
				Одновременная работа OpenTerm и стандартного термостата
				Добавлено: 11 дек 2016, 13:56
				 fornara
				У ДуоТек Компакт "кто будет главным" это настраиваемый параметр Р04.
Р04=01- по 230В колодка М1
Р04=02- по низковольтному колодка М2
			 
			
					
				Одновременная работа OpenTerm и стандартного термостата
				Добавлено: 11 дек 2016, 17:07
				 BAXI - Volga
				Комнатный термостат нужно убрать.
Перемычку можно убрать, а можно и оставить.
Запрос все равно будет идти по OpenTherm
			 
			
					
				Одновременная работа OpenTerm и стандартного термостата
				Добавлено: 11 дек 2016, 17:20
				 sanders-f
				BAXI - Volga писал(а): Комнатный термостат нужно убрать.
Перемычку можно убрать, а можно и оставить.
Запрос все равно будет идти по OpenTherm
 
Если всё равно, стоит ли перемычка, то получается и термостат можно оставить, тк он стоит самый простой, который вместо этой перемычки ставится.
Будет ли котёл переходить на работу с него при пропадании сигнала по OpenTherm? Или надо будет перезагружать котёл?
 
			 
			
					
				Одновременная работа OpenTerm и стандартного термостата
				Добавлено: 11 дек 2016, 17:37
				 BAXI - Volga
				Вам трудно отсоединить термостат?
Сказано же: 
 
			 
			
					
				Одновременная работа OpenTerm и стандартного термостата
				Добавлено: 11 дек 2016, 17:47
				 sanders-f
				BAXI - Volga писал(а): Вам трудно отсоединить термостат?
Сказано же:
BAXI - Volga писал(а):
Источник цитаты Комнатный термостат нужно убрать.
 
Прошу не реагировать так резко...
Отключить не трудно. Просто хочу получить квалифицированный ответ на свой вопрос по поводу функциональности котла, описания которой я не нашёл.
Почему меня интересует этот вопрос? Хочется понять, отключится ли котёл при проблемах с OpenTerm и дом замерзнет. Или перейдёт на работу по обычному термостату.
 
			 
			
					
				Одновременная работа OpenTerm и стандартного термостата
				Добавлено: 11 дек 2016, 18:31
				 Морозов Илья
				при отключении opentherm c компютера котел без перемычки тоже выключится при включении opentherm котел включится у меня так работает
			 
			
					
				Одновременная работа OpenTerm и стандартного термостата
				Добавлено: 11 дек 2016, 22:22
				 BAXI - Volga
				В Вашем случае нужно отключить термостат
Вернуть перемычку
Подключить OpenTherm
В этом случае при отключении openTherm сохранится запрос на отопление...
			 
			
					
				Одновременная работа OpenTerm и стандартного термостата
				Добавлено: 12 дек 2016, 16:18
				 sanders-f
				BAXI - Volga писал(а): В Вашем случае нужно отключить термостат
Вернуть перемычку
Подключить OpenTherm
В этом случае при отключении openTherm сохранится запрос на отопление...
 
Спасибо! Такое пояснение и требовалось услышать!
 
			 
			
					
				Одновременная работа OpenTerm и стандартного термостата
				Добавлено: 23 янв 2017, 12:22
				 511ssp
				BAXI - Volga писал(а): В Вашем случае нужно отключить термостат
Вернуть перемычку
Подключить OpenTherm
В этом случае при отключении openTherm сохранится запрос на отопление
 
Так комнатный термостат тоже замкнется при понижении температуры в доме и превратится в "перемычку"
По факту получается, что можно и не отключать его. 
Просто в одной теме два противоположных ответа, "перемычку снять", "перемычку поставить"
Думаю можно опытным путем проверить и все станет ясно. Навредить котлу перемычкой (комнатным термостатом) все равно не получится. В итоге можно его потом поставить на мин (не перемычки) или на максимум ( есть перемычка).