Страница 1 из 1

Ошибка Е 05

Добавлено: 14 дек 2016, 21:56
евген11регион
Здравствуйте! Котел Baxi mainfour 240 f после отключения электричества. Попытались запустить стал выдавать ошибку Е05. Подскажите в чем может быть причина и что можно сделать своими силами?

Ошибка Е 05

Добавлено: 14 дек 2016, 22:55
RADAR
а инструкцию смотрели?..что она говорит по этому поводу?

Ошибка Е 05

Добавлено: 15 дек 2016, 06:48
евген11регион
Неисправен датчик температуры контура отопления!

Ошибка Е 05

Добавлено: 15 дек 2016, 09:20
RADAR
по-моему всё понятно?

Ошибка Е 05

Добавлено: 15 дек 2016, 10:31
евген11регион
То есть датчик под замену и проблема уйдет? или есть вариант что датчик от перепада температуры перестал работать?

Ошибка Е 05

Добавлено: 15 дек 2016, 11:53
RADAR
если не умолчали о том, что всё остыло до минусовых температур и в системе антифриз при этом..то замена датчика.. ;)

Ошибка Е 05

Добавлено: 15 дек 2016, 12:49
евген11регион
Конечно остыло потому что неизвестно когда точно отключили электричество! Так что вы можете посоветовать сразу менять датчик? Так как при перепаде температур датчик однозначно выходит из строя или можно как то его реанимировать своими силами? Спасибо за ответ заранее!

Ошибка Е 05

Добавлено: 15 дек 2016, 12:50
RADAR
евген11регион писал(а): Так что вы можете посоветовать сразу менять датчик?
как я могу советовать, если не знаю истиной температуры на датчике?

Отправлено спустя 34 секунды:
евген11регион писал(а): Так как при перепаде температур датчик однозначно выходит из строя или можно как то его реанимировать своими силами?
однозначно не выходит из строя по этой причине..

Ошибка Е 05

Добавлено: 15 дек 2016, 13:04
евген11регион
Котел стоит в деревне когда уезжали оставили на минимум по приезду через две неделе узнали от соседей что отключали электричество, соответственно котел автоматически не запустился попробовали запустить примерно минуту запускается потом ошибка Е 05! Вот как то так!

Ошибка Е 05

Добавлено: 15 дек 2016, 13:09
RADAR
вы слышите? или видите вопрос - какая температура датчика? котла? в доме наконец, потому что всё, что в доме имеет одинаковую температуру того же воздуха при отсутствии источника тепла..если температура отрицательная, то сначала нужно нагреть котел до положительной температуры..а то температура там -
евген11регион писал(а): Котел стоит в деревне когда уезжали оставили на минимум по приезду через две неделе узнали от соседей что отключали электричество,
как понять из этого поста какая там температура?:???????????

Отправлено спустя 5 минут 13 секунд:
форум называется не битва экстрасенсов.. :D

Ошибка Е 05

Добавлено: 21 окт 2021, 20:04
Elena73
У нас тоже эту ошибку выдаёт сейчас. Котел Eco nova. Дом жилой. Этот датчик нашли. Можно ли его оживить?..

Ошибка Е 05

Добавлено: 22 окт 2021, 06:55
славянски дом
возможно плохой контакт с провода на датчик .

Ошибка Е 05

Добавлено: 22 окт 2021, 09:21
Starik
Elena73 писал(а): 21 окт 2021, 20:04Можно ли его оживить?
В инструкции всё подробно расписано (стр. 25), вот тут можно её (инструкцию) скачать https://baxi.ru/upload/iblock/67f/Eco-N ... _07_02.pdf

Ошибка Е 05

Добавлено: 08 ноя 2021, 12:20
Bahus
На Новах, кстати, была нехорошая партия этих датчиков. Сейчас сменили производителя (он кажись в черном корпусе теперь). Так что меняйте, сложного ничего, даже сливать ничего не надо. Под пятак термопасту укладывать не нужно.