MainFour 240F расход и пламя :)
MainFour 240F расход и пламя :)
Здравствуйте форумчане. Постараюсь максимально подробно описать проблему.
Имеется котел MainFour 240F. В Эксплуатации с осени 2012 года. На протяжении всего этого времени обслуживался местным гор газом. Ну как обслуживался, раз в год приходили что то там делали.
С началом этого отопительного сезона вылезла проблемка. первым звоночком стал большой счет за ноябрь месяц. (морозов не было) котел вроде при этом работает нормально, не "кряхтит" в ошибки не вылетает, не течет. стал присматриваться к его работе. Оказалось что он у меня почти постоянно работает. К примеру, при выставленной температуре отопления 65 градусов, его цикл работы выглядит так, 3 минуты отдых, 12-18 минут работы. При этом пламя горелки минимальное, т.е я помню как он в предыдущие сезоны работал. При этом даже если ставишь максимальную температуру на отоплении в 76 градусов то пламя не поднимается до максимальной мощности. горит не сильно.
Проверил по инструкции, раздел 19,4 "Функция калибровки газового клапана". там можно посмотреть какое пламя при максимальной мощности при нагреве отопления, дак вот, там оно реально такое каким я его помню т.е большое и откликается на кнопки регулировки, т.е увеличивается и уменьшается. Кроме того когда включаешь ГВС, пламя ведет себя нормально т.е так как нужно, как мне кажется.
Прочел очень много тем на этом форуме и понял что все в основном сводится к теплообменнику. Т.к в моем городе спецов нету, последние два дня занимался тем что промывал котел. Тут же прочел что это можно сделать с помощью 9% раствора лимонной кислоты.
При промывке контура ГВС вышло ОООчень много грязи, вода потемнела и в бадье остался толстый слой осадка. А При промывке контура отопления вода практически не изменилась по цвету. осталась почти прозрачной. закончил все процедуры буквально полтора часа назад. температура за окном опустилась до минус 33, вынужден был поставить отопление на 70 градусов. теперь котел в таких условиях работает постоянно и при этом дома не ташкент
Вопрос в том что мне теперь делать? и куда копать. почему он работает постоянно. почему пламя горелки не увеличивается а горит в одной поре. раньше такого не было.
p/s прочитал так же что мой теплообменник по контуру отопления практически не возможно промыть, так ли это?
Имеется котел MainFour 240F. В Эксплуатации с осени 2012 года. На протяжении всего этого времени обслуживался местным гор газом. Ну как обслуживался, раз в год приходили что то там делали.
С началом этого отопительного сезона вылезла проблемка. первым звоночком стал большой счет за ноябрь месяц. (морозов не было) котел вроде при этом работает нормально, не "кряхтит" в ошибки не вылетает, не течет. стал присматриваться к его работе. Оказалось что он у меня почти постоянно работает. К примеру, при выставленной температуре отопления 65 градусов, его цикл работы выглядит так, 3 минуты отдых, 12-18 минут работы. При этом пламя горелки минимальное, т.е я помню как он в предыдущие сезоны работал. При этом даже если ставишь максимальную температуру на отоплении в 76 градусов то пламя не поднимается до максимальной мощности. горит не сильно.
Проверил по инструкции, раздел 19,4 "Функция калибровки газового клапана". там можно посмотреть какое пламя при максимальной мощности при нагреве отопления, дак вот, там оно реально такое каким я его помню т.е большое и откликается на кнопки регулировки, т.е увеличивается и уменьшается. Кроме того когда включаешь ГВС, пламя ведет себя нормально т.е так как нужно, как мне кажется.
Прочел очень много тем на этом форуме и понял что все в основном сводится к теплообменнику. Т.к в моем городе спецов нету, последние два дня занимался тем что промывал котел. Тут же прочел что это можно сделать с помощью 9% раствора лимонной кислоты.
При промывке контура ГВС вышло ОООчень много грязи, вода потемнела и в бадье остался толстый слой осадка. А При промывке контура отопления вода практически не изменилась по цвету. осталась почти прозрачной. закончил все процедуры буквально полтора часа назад. температура за окном опустилась до минус 33, вынужден был поставить отопление на 70 градусов. теперь котел в таких условиях работает постоянно и при этом дома не ташкент
Вопрос в том что мне теперь делать? и куда копать. почему он работает постоянно. почему пламя горелки не увеличивается а горит в одной поре. раньше такого не было.
p/s прочитал так же что мой теплообменник по контуру отопления практически не возможно промыть, так ли это?
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5929
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Карта BAXI-Club: 4411
- Благодарил (а): 98 раз
- Поблагодарили: 343 раза
- Возраст: 49
MainFour 240F расход и пламя :)
интересная проблема у котла.. даже не знаю на что и подумать..Mainric писал(а): С началом этого отопительного сезона вылезла проблемка. первым звоночком стал большой счет за ноябрь месяц.
а как ГВС? нормальная горячая вода? параметр F08 какое значение имеет?
значит так ему надо..Mainric писал(а): почему он работает постоянно
что изменилось в системе отопления?Mainric писал(а): раньше такого не было.
MainFour 240F расход и пламя :)
Ну да проблемка у меня не у котла))
ГВС да, вода горячая. Ф8 имеет значение 100, В системе отопления ничего не менялось.
ГВС да, вода горячая. Ф8 имеет значение 100, В системе отопления ничего не менялось.
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5929
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Карта BAXI-Club: 4411
- Благодарил (а): 98 раз
- Поблагодарили: 343 раза
- Возраст: 49
MainFour 240F расход и пламя :)
раз есть такой факт -
Отправлено спустя 39 секунд:
Отправлено спустя 1 минуту 2 секунды:
, то приMainric писал(а): Кроме того когда включаешь ГВС, пламя ведет себя нормально т.е так как нужно, как мне кажется.
пламя тоже должно себя адекватно вести в режиме отопления.. и если температура заданная достигается в отоплении, то беспокоится не о чем..Mainric писал(а): Ф8 имеет значение 100
Отправлено спустя 39 секунд:
такMainric писал(а): p/s прочитал так же что мой теплообменник по контуру отопления практически не возможно промыть, так ли это?
Отправлено спустя 1 минуту 2 секунды:
это к вопросу правильно ли подобран котел по мощности и правильно ли спроектирована система отопления..Mainric писал(а): теперь котел в таких условиях работает постоянно и при этом дома не ташкент
MainFour 240F расход и пламя :)
Я согласен, температура достигает но расход газа при этом тоже большой.
Я делал все сам, и честно говоря не знаю правильно или нет. все так же начитавшись форумов. меня как простого обывателя волнует тот факт что предыдущие года все было иначе и сейчас все изменилось не в лучшую сторону. изменилось поведение пламени в горелке и расход топлива)))
как вариант посмотреть еще декабрь а там суетиться, если что не так?
Отправлено спустя 17 минут 26 секунд:
Еще сейчас заметил, поставил максимальную температуру в 76 градусов. Котел не может прогреть. Максимум что он может это 73. вероятно все таки теплообменник?
Я делал все сам, и честно говоря не знаю правильно или нет. все так же начитавшись форумов. меня как простого обывателя волнует тот факт что предыдущие года все было иначе и сейчас все изменилось не в лучшую сторону. изменилось поведение пламени в горелке и расход топлива)))
как вариант посмотреть еще декабрь а там суетиться, если что не так?
Отправлено спустя 17 минут 26 секунд:
Еще сейчас заметил, поставил максимальную температуру в 76 градусов. Котел не может прогреть. Максимум что он может это 73. вероятно все таки теплообменник?
-
- Старожил
- Сообщения: 627
- Зарегистрирован: 13 сен 2012, 19:17
- Откуда: Казахстан
- Карта BAXI-Club: 6503
- Благодарил (а): 10 раз
- Поблагодарили: 83 раза
- Возраст: 36
- Контактная информация:
MainFour 240F расход и пламя :)
сколько кубов за месяц напишите.Mainric писал(а): расход газа при этом тоже большой.
2) Площадь дома ?
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10338
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1309 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
MainFour 240F расход и пламя :)
Вполне нормальная цифра. На 35-38% котел загружен
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 08 дек 2016, 09:28
- Мой котел: Mainfour 240f
-
- Завсегдатай
- Сообщения: 104
- Зарегистрирован: 07 сен 2015, 23:04
- Благодарил (а): 2 раза
- Поблагодарили: 6 раз
MainFour 240F расход и пламя :)
Для температуры за бортом -30 (если я правильно понял), возможно расход вполне приемлем! У моего друга, деревянный двухэтажный дом общая площадь 120 метров + гараж под домом, в гараже 2 секции чугуняк по 10 элементов(основное время подключена одна секция). Котел аналогичный, сжигает в месяц порядка 600-650 кубов при более демократичной температуре забортного воздуха.
А так ...для расширения кругозора вырезка из какого то документа...
Пример расчета потребления газа
Согласно нормативным данным, полученным в результате практического использования отопительных систем, в нашей стране для обогрева 10 метров квадратных жилого помещения требуется около 1 киловатта энергии. Исходя из этого, помещение площадью 150 м кв. может обогреть котел мощностью 15 кВт.
15 кВт * 30 дней * 24 часа в сутках. Получается 10 800 кВт/час. Эта цифра не является абсолютной. К примеру, котел не работает постоянно на всю мощность. Более того, при повышении температуры за окном иногда приходится даже отключать отопление. Усредненное значение в этом случае можно считать приемлемым.
То есть, 10 800 / 2 = 5 400 кВт/час. Это норма расхода газа на отопление, которой вполне достаточно, чтобы обеспечить комфортную температуру в доме на протяжении одного месяца. С учетом того, что отопительный сезон длится порядка 7 месяцев, высчитывается необходимое количество газа на отопительный сезон:
7 * 5400 = 37 800 кВт/час. Учитывая, что кубический метр газа вырабатывает 10 Квт/час тепловой энергии, получаем — 37 800 / 10 = 3 780 м куб. газа.
Вполне можно пересчитать под свой вариант!
А так ...для расширения кругозора вырезка из какого то документа...
Пример расчета потребления газа
Согласно нормативным данным, полученным в результате практического использования отопительных систем, в нашей стране для обогрева 10 метров квадратных жилого помещения требуется около 1 киловатта энергии. Исходя из этого, помещение площадью 150 м кв. может обогреть котел мощностью 15 кВт.
15 кВт * 30 дней * 24 часа в сутках. Получается 10 800 кВт/час. Эта цифра не является абсолютной. К примеру, котел не работает постоянно на всю мощность. Более того, при повышении температуры за окном иногда приходится даже отключать отопление. Усредненное значение в этом случае можно считать приемлемым.
То есть, 10 800 / 2 = 5 400 кВт/час. Это норма расхода газа на отопление, которой вполне достаточно, чтобы обеспечить комфортную температуру в доме на протяжении одного месяца. С учетом того, что отопительный сезон длится порядка 7 месяцев, высчитывается необходимое количество газа на отопительный сезон:
7 * 5400 = 37 800 кВт/час. Учитывая, что кубический метр газа вырабатывает 10 Квт/час тепловой энергии, получаем — 37 800 / 10 = 3 780 м куб. газа.
Вполне можно пересчитать под свой вариант!
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10338
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1309 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
MainFour 240F расход и пламя :)
А можно проще пересчитать. Максимальный расход газа для котла Mainfour 24F равен 2,87 м3/ч.
Помножив эту цифру на 24 и на 31 получим максимальный ежемесячный расход газа с этого котла.
Подставив это значение в знаменатель дроби, числителем которой будет фактическое значение из платежки и умножим на сотню - получим истинное значение использование мощности котла.
Помножив эту цифру на 24 и на 31 получим максимальный ежемесячный расход газа с этого котла.
Подставив это значение в знаменатель дроби, числителем которой будет фактическое значение из платежки и умножим на сотню - получим истинное значение использование мощности котла.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
- 9 Ответы
- 1052 Просмотры
-
Последнее сообщение Advokat-donetsk
-
- 22 Ответы
- 1386 Просмотры
-
Последнее сообщение Starik
-
- 4 Ответы
- 1599 Просмотры
-
Последнее сообщение energy-cat
-
- 8 Ответы
- 632 Просмотры
-
Последнее сообщение Alexander_S
-
- 3 Ответы
- 440 Просмотры
-
Последнее сообщение BAXI-Ural
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 4 гостя