Датчик уличной температуры перестал работать корректно
Добавлено: 20 дек 2016, 22:22
Доброго времени суток.
Котел Baxi Slim 2.300i в эксплуатации с 2010 года. Из автоматики комнатный и уличный датчики baxi. Проблем до текущего времени с работой оборудования не было.
Кривая температуры выставлена ориентировочно на 4 позицию.
Температура на улице резко опустилась за сутки с -20 до -35 оС.
Заметил, что температура батарей ниже 80 оС (при данной уличной температуре). Котел нагревает температуру теплоносителя до 70 оС. Горелка гаснет. Теплоноситель частично остывает. Далее снова запускается и цикл повторяется.
Выставил кривую температуры да 5, 6, 7, 8, 9 позицию. При каждом бОльшем значении, температура теплоносилеля возростала. Вернул положения датчика кривой до 4 позиции, снова греет примерно до 70 оС.
Посмотрел на диаграмму. Ощущение, что датчик ориентируется на уличную температуру в районе 0 оС (по факту -35 оС).
ВОПРОС: ВОЗМОЖЕН ЛИ ВЫХОД ИЗ СТРОЯ ДАТЧИКА С ТЕЧЕНИЕМ ВРЕМЕНИ ИЛИ ПРИ РЕЗКОМ СНИЖЕНИИ ТЕМПЕРАТУРЫ?
Котел Baxi Slim 2.300i в эксплуатации с 2010 года. Из автоматики комнатный и уличный датчики baxi. Проблем до текущего времени с работой оборудования не было.
Кривая температуры выставлена ориентировочно на 4 позицию.
Температура на улице резко опустилась за сутки с -20 до -35 оС.
Заметил, что температура батарей ниже 80 оС (при данной уличной температуре). Котел нагревает температуру теплоносителя до 70 оС. Горелка гаснет. Теплоноситель частично остывает. Далее снова запускается и цикл повторяется.
Выставил кривую температуры да 5, 6, 7, 8, 9 позицию. При каждом бОльшем значении, температура теплоносилеля возростала. Вернул положения датчика кривой до 4 позиции, снова греет примерно до 70 оС.
Посмотрел на диаграмму. Ощущение, что датчик ориентируется на уличную температуру в районе 0 оС (по факту -35 оС).
ВОПРОС: ВОЗМОЖЕН ЛИ ВЫХОД ИЗ СТРОЯ ДАТЧИКА С ТЕЧЕНИЕМ ВРЕМЕНИ ИЛИ ПРИ РЕЗКОМ СНИЖЕНИИ ТЕМПЕРАТУРЫ?