Baxi main 5 24F проблема с ГВС
-
- Забегающий
- Сообщения: 23
- Зарегистрирован: 19 дек 2016, 21:11
- Мой котел: baxi main 5 24F
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 1 раз
Baxi main 5 24F проблема с ГВС
Добрый день!
Котел Baxi main 5 24F,в эксплуатации 1 мес.При открытии крана горячей воды (с расходом 20 л/мин) котел переходит на режим ГВС,горелка на максимуме 100%,но спустя 1 мин температура отходящих газов поднимается до 170С ,и котел понижает мощность до 20% (иногда до 40%),после понижения температуры отходящих газов мощность горелки не меняется 20% (если было 40% то 40%).Если закрыть кран ГВС и через время снова его открыть котел не выходит на максимальную мощность,а работает на пониженной мощности 20 или 40%.При перезагрузке котла (откл. питание) ГВС начинает работать,до первого понижения мощности от температуры отходящих газов (170С).
Труба коаксиальная,длина 1м. Пробовал понижать максимальную мощность до 60%,уменьшать расход воды,но все равно данная ситуация случается и приходится перезагружать котел.Местные специалисты настраивали давление газа на горелке (3 раза),делали калибровку регулятора,проверяли теплообменник,вентилятор-все в порядке.
Режим отопления работает отлично (температура отходящих газов 125-145С).
Подскажите пожалуйста,что можно сделать с ПИД регулятором ГВС,чтобы он возвращался в нормальный режим без перезагрузки котла,и почему может подниматься температура до 170С ?
Спасибо!
Котел Baxi main 5 24F,в эксплуатации 1 мес.При открытии крана горячей воды (с расходом 20 л/мин) котел переходит на режим ГВС,горелка на максимуме 100%,но спустя 1 мин температура отходящих газов поднимается до 170С ,и котел понижает мощность до 20% (иногда до 40%),после понижения температуры отходящих газов мощность горелки не меняется 20% (если было 40% то 40%).Если закрыть кран ГВС и через время снова его открыть котел не выходит на максимальную мощность,а работает на пониженной мощности 20 или 40%.При перезагрузке котла (откл. питание) ГВС начинает работать,до первого понижения мощности от температуры отходящих газов (170С).
Труба коаксиальная,длина 1м. Пробовал понижать максимальную мощность до 60%,уменьшать расход воды,но все равно данная ситуация случается и приходится перезагружать котел.Местные специалисты настраивали давление газа на горелке (3 раза),делали калибровку регулятора,проверяли теплообменник,вентилятор-все в порядке.
Режим отопления работает отлично (температура отходящих газов 125-145С).
Подскажите пожалуйста,что можно сделать с ПИД регулятором ГВС,чтобы он возвращался в нормальный режим без перезагрузки котла,и почему может подниматься температура до 170С ?
Спасибо!
-
- Забегающий
- Сообщения: 23
- Зарегистрирован: 19 дек 2016, 21:11
- Мой котел: baxi main 5 24F
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 1 раз
Baxi main 5 24F проблема с ГВС
Маленькое отверстие я заглушу.На фото с оф.сайта большое отверстие открыто (у меня на котле тоже не видно чтобы его выковыривали),даже не знаю надо его заглушить или нет.
Подумываю о смене котла (теплообменник за 17 тр на год это перебор ).
Купить другую фирму или взять ECO-5 Compact,на него большое кол-во запчастей подойдет с моего котла.Только неохота больше вляпаться...
Даже и не знаю что делать
Подумываю о смене котла (теплообменник за 17 тр на год это перебор ).
Купить другую фирму или взять ECO-5 Compact,на него большое кол-во запчастей подойдет с моего котла.Только неохота больше вляпаться...
Даже и не знаю что делать
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5501
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 634 раза
- Возраст: 58
Baxi main 5 24F проблема с ГВС
У меня всё закрыто! Условно, "уличный" воздух подается внутрь котла (вдоль корпуса улитки), в камеру сгорания он должен попадать снизу (из под горелки). При этом, он охлаждает камеру сгорания снаружи, дополнительно нагреваясь. Когда "окна" выломаны, воздух сразу всасывается вентилятором через верхнюю часть камеры сгорания. Сколько его остается на подачу по правильному пути, при таком размере этого окна? Сопутствующая проблема при такой циркуляции воздуха - локальный перегрев теплообменника.
После того, как горелка потушена, вентилятор продолжает работать и, при правильной циркуляции, воздух охлаждает камеру сгорания, горелку, теплообменник, дымоход.
Газ коптит из-за того, что воздух снизу не подается. В инструкции, емнип, сказано, что выламывать обе пластины допускается только в случае крайней необходимости, для подачи воздуха из помещения. Как я понимаю, если воздухозабор по коаксиалу (или раздельному) забит, а дотянуть до тепла надо.
P.S. Сфотографировал (под спойлером), у меня тоже большая пластина была выломана.
После того, как горелка потушена, вентилятор продолжает работать и, при правильной циркуляции, воздух охлаждает камеру сгорания, горелку, теплообменник, дымоход.
Газ коптит из-за того, что воздух снизу не подается. В инструкции, емнип, сказано, что выламывать обе пластины допускается только в случае крайней необходимости, для подачи воздуха из помещения. Как я понимаю, если воздухозабор по коаксиалу (или раздельному) забит, а дотянуть до тепла надо.
P.S. Сфотографировал (под спойлером), у меня тоже большая пластина была выломана.
-
- Забегающий
- Сообщения: 23
- Зарегистрирован: 19 дек 2016, 21:11
- Мой котел: baxi main 5 24F
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 1 раз
Baxi main 5 24F проблема с ГВС
С сайрой прикольно
Я тоже склоняюсь,что при закрытых отверстиях воздуха больше поступит в камеру сгорания и соответственно газ полностью будет сгорать без отложения сажы на теплообменнике.С отверстиями часть всасываемого воздуха выкидывается сразу наружу через них.
Сколько у тебя котел в таком режиме работает?
Я тоже склоняюсь,что при закрытых отверстиях воздуха больше поступит в камеру сгорания и соответственно газ полностью будет сгорать без отложения сажы на теплообменнике.С отверстиями часть всасываемого воздуха выкидывается сразу наружу через них.
Сколько у тебя котел в таком режиме работает?
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10352
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1313 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Baxi main 5 24F проблема с ГВС
Эх вы. Всему-то вас учить. Закрывать надо жестянкой из под сардин, а не сайры. Вообще огонь будет
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5501
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 634 раза
- Возраст: 58
Baxi main 5 24F проблема с ГВС
Четвертый год, вообще без нареканий.Dorokhovs писал(а): Сколько у тебя котел в таком режиме работает?
Не все секреты раскрыл, заглушка съёмная, сделал что бы защелкивалась.
Форма защелки как в системном блоке компьютера (разъемы материнской платы выходят в съёмную пластину (у каждой платы своя пластина в комплекте), которая, в свою очередь, вставляется в корпус системника защелкиваясь).
Извращения, в итоге, пережила только сайра, сардина и детское питание сдались в самый ответственный момент.
-
- Забегающий
- Сообщения: 23
- Зарегистрирован: 19 дек 2016, 21:11
- Мой котел: baxi main 5 24F
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 1 раз
Baxi main 5 24F проблема с ГВС
А в какое примерно время года заглушку снимать,или ее вообще не надо трогать?
Спасибо!
Спасибо!
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5501
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 634 раза
- Возраст: 58
Baxi main 5 24F проблема с ГВС
Один раз поставил и забыл.
Если бы не эта тема, я бы и не вспомнил про неё.
Если бы не эта тема, я бы и не вспомнил про неё.
-
- Новичок
- Сообщения: 15
- Зарегистрирован: 25 сен 2019, 20:04
- Откуда: Самара
- Мой котел: Baxi eco5compact 14f
Baxi main 5 24F проблема с ГВС
Для чего вообще эти отверстия, маленькое по умолчанию закрыто, большое открыто?Starik писал(а): ↑13 авг 2017, 20:47 Закрытая же камера сгорания, мне до сих пор не понятно кто, когда и главное - зачем выламывает эти пластины.
Вот купил себе новый котел, распаковал, а пластина (меньшая) уже выломана. В инструкции черным по русски написано: "выломать в случае вибрации при раздельном дымоходе", емнип. Пришлось из консервной банки съемную заглушку колхозить, на новый котел...
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5501
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 634 раза
- Возраст: 58
Baxi main 5 24F проблема с ГВС
В инструкции сказано, что если начинается пульсация воздуха (пламени), то надо открывать отверстия.
Если в трубе на подаче воздуха возникает проблема, то вентилятор, благодаря этим отверстиям, начинает тянуть воздух из помещения (корпус котла не герметичен).
У меня выхлоп и подача разделены, в выхлопе тяга очень хорошая. Пульсация появляется только если снять переднюю крышку котла при максимальной производительности.
-
- Новичок
- Сообщения: 15
- Зарегистрирован: 25 сен 2019, 20:04
- Откуда: Самара
- Мой котел: Baxi eco5compact 14f
Baxi main 5 24F проблема с ГВС
А если дымоходы не разделены, зачем тогда большое отверстие по умолчанию открыто?Starik писал(а): ↑28 сен 2019, 12:45 В инструкции сказано, что если начинается пульсация воздуха (пламени), то надо открывать отверстия.
Если в трубе на подаче воздуха возникает проблема, то вентилятор, благодаря этим отверстиям, начинает тянуть воздух из помещения (корпус котла не герметичен).
У меня выхлоп и подача разделены, в выхлопе тяга очень хорошая. Пульсация появляется только если снять переднюю крышку котла при максимальной производительности.
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5501
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 634 раза
- Возраст: 58
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5501
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 634 раза
- Возраст: 58
Baxi main 5 24F проблема с ГВС
Забыл добавить, что тянет мимо радиатора и горелок, сразу на выход. Если радиатор снаружи сильно забит, то котел будет работать без ошибок какое-то время.
-