Страница 1 из 1

Luna Duo-Tec - ошибка 117

Добавлено: 24 дек 2016, 11:36
Vitaliy
Доброго времени суток!
Имеется в работе конденсаторный котел Luna Duo-Tec 1.24.
Котел работает как на отопление(2 контура на первом этаже и два на втором), так и на нагрев бойлера с горячей водой
Два года проработал нормально, а неделю назад стала появляться ошибка 117(Давление гидравлического контура слишком высокое ). При наблюдении за манометром, заметил, что при работе на отопление давлении в системе подымается практически до 2,8 бар, и котел отключается.
Давление в системе, когда котел не греет воду составляет 1.2 бар. Для котла установлены следующие параметры: мощность котла - 75%, нагрев воды на отопление - 75 градусов. На наличие воздуха в системе были проверены контуры отопления.
При поиске в интернете, нашёл, что со временем падает давление в расширительном баке котла(должно быть 0.8 бар).
Советуют слить воду с котла, и автомобильным насосом проверить давление в расширительном баке котла и если оно меньше значения, докачать до нормы.
Вопрос. Была, у кого на форуме такая ошибка и как вы её решили.
P.S. Сейчас котел работает на 65% мощности и температуре отопления в 65 градусов.

Luna Duo-Tec - ошибка 117

Добавлено: 24 дек 2016, 13:03
Bahus
Навалом таких проблем. Только на традиционных котлах она проявляется при низком давлении и ошибке Е10. Ищите по форуму.
По расширительному баку метода здесь
Еще - прикиньте сколько у вас в системе теплоносителя. Возможно штатного тупо не зватает. Суммарный объем экспанзоматов должен быть не менее 10% объема теплоносителя в системе. Поэтому если у вас, например, в системе тонна воды - чего удивляться, что давление скачет.

Luna Duo-Tec - ошибка 117

Добавлено: 24 дек 2016, 13:36
Vitaliy
Еще - прикиньте сколько у вас в системе теплоносителя. Возможно штатного тупо не зватает. Суммарный объем экспанзоматов должен быть не менее 10% объема теплоносителя в системе. Поэтому если у вас, например, в системе тонна воды - чего удивляться, что давление скачет.
За ссылку спасибо. По поводу тонны воды, тогда такая проблема , наверное, была бы с самого первого пуска, а не через 2 года.

Luna Duo-Tec - ошибка 117

Добавлено: 24 дек 2016, 18:18
Bahus
В вашей исходной ни слова нет о сроках эксплуатации. А медиумы в отпуске все :)

Luna Duo-Tec - ошибка 117

Добавлено: 24 дек 2016, 19:46
Vitaliy
Bahus писал(а):В вашей исходной ни слова нет о сроках эксплуатации. А медиумы в отпуске все :)
Вы не правы :)
Два года проработал нормально, а неделю назад стала появляться ошибка 117(Давление гидравлического контура слишком высокое ). При наблюдении за манометром, заметил, что при работе на отопление давлении в системе подымается практически до 2,8 бар, и котел отключается.
Завтра если все будет нормально, попробую решить проблему.

Luna Duo-Tec - ошибка 117

Добавлено: 24 дек 2016, 19:54
Bahus
упс. миль пардон муа. :oops:

Отправлено спустя 23 секунды:
Видимо с глазами люди все в отпуске :)

Luna Duo-Tec - ошибка 117

Добавлено: 25 дек 2016, 14:23
Vitaliy
Данная проблема решена. Предложенный способ признан рабочим.
Надо отдать должное инженерам данного котла, все весьма доступно и не составляет особого труда подобраться к нужным частям котла.
В расширительный бак после слива воды накачал 1 бар.
Давление в системе выставил 1 бар и теперь при работе на отопление показывает 1.7 бар. :)

Изображение

Изображение

Всех с наступающим Новым Годом! ;)

Luna Duo-Tec - ошибка 117

Добавлено: 25 дек 2016, 16:23
plehan
Vitaliy писал(а): Давление в системе выставил 1 бар и теперь при работе на отопление показывает 1.7 бар.
- вот это не совсем правильная работа расш. бака !
И фильтр через одно место установлен !

Luna Duo-Tec - ошибка 117

Добавлено: 25 дек 2016, 16:25
Bahus
Ну почему? Смотря сколько в систему натолкали. 1.7 имеет право на существование.
А вот фильтр - это да...

Luna Duo-Tec - ошибка 117

Добавлено: 25 дек 2016, 16:26
plehan
Bahus писал(а): Смотря сколько в систему натолкали.
Vitaliy писал(а): выставил 1 бар
Vitaliy писал(а): показывает 1.7 бар

Luna Duo-Tec - ошибка 117

Добавлено: 25 дек 2016, 16:38
Bahus
Ну и как это связано? Просто лишка в систему налили

Luna Duo-Tec - ошибка 117

Добавлено: 25 дек 2016, 16:43
plehan
на холодную один бар в системе ,а в рабочем режиме 1.7 бар стало - бак не компенсирует расширение при нагреве воды, не должно расти давление , объем системы не соответствует объему бака !Или стравить бак до 0.85 бар.

Luna Duo-Tec - ошибка 117

Добавлено: 25 дек 2016, 18:35
Bahus
Да, это правда. Ну не осиляет бак держать точку. Воды много. Тем не менее разлет допустимый. В зеленой зоне.
Хотя на месте ТС я бы после отопительного сезона предусмотрел бы врезку дополнительного бака. Литров на 8-12. Стрелка мёртво встанет. А если один спустит воздушную камеру, так другой вытянет.

Luna Duo-Tec - ошибка 117

Добавлено: 25 дек 2016, 19:04
Vitaliy
Хотя на месте ТС я бы после отопительного сезона предусмотрел бы врезку дополнительного бака. Литров на 8-12. Стрелка мёртво встанет. А если один спустит воздушную камеру, так другой вытянет.
Есть такая мысль, да и косячный фильтр :oops: переделать надо.

Luna Duo-Tec - ошибка 117

Добавлено: 25 дек 2016, 19:08
Bahus
Фильтр полипропиленовый должен уместиться на горизонтальном участке, прямо под котлом.

Luna Duo-Tec - ошибка 117

Добавлено: 25 дек 2016, 19:11
plehan
Есть прямые фильтры( вертикальное исполнение) - доступный сегмент от Валтек !

Luna Duo-Tec - ошибка 117

Добавлено: 25 дек 2016, 19:59
Bahus
Уж они жутко не своих денег стоят. Плюс американки, опять же нужны.

Luna Duo-Tec - ошибка 117

Добавлено: 25 дек 2016, 20:02
plehan
Bahus писал(а): Уж они жутко не своих денег стоят
- ? у меня рядом с домом в магазине 3/4 -350р!
Я о таком-http://valtec.ru/catalog/filtry/filtry_ ... t387n.html

Luna Duo-Tec - ошибка 117

Добавлено: 25 дек 2016, 20:09
Bahus
Да я понял о чем речь-то.
Но вон у них даже полудюймовка 350 руб. Возможно РРЦ у них неадекватная, поэтому так и думал. :)

Luna Duo-Tec - ошибка 117

Добавлено: 26 дек 2016, 20:48
Vitaliy
Спасибо за варианты по замене фильтра.