Страница 1 из 1

НЕ включается режим гвс

Добавлено: 24 дек 2016, 18:43
Tygro
Доброго времени суток! Такая проблема- установили новый котел BAXI ECO5 Compact 24f на отопление котел работает без проблем, но при открытии крана горячей воды котел не переходит в режим гвс! В чем может быть причина???

НЕ включается режим гвс

Добавлено: 24 дек 2016, 18:44
RADAR
перепутано подключение труб горячей и холодной воды может..

НЕ включается режим гвс

Добавлено: 24 дек 2016, 18:48
Tygro
Пробовали менять трубы местами, при этом котел переходил в режим гвс но на лисплее отображалась температура 5-6 градусов, а из крана тек кипяток(

НЕ включается режим гвс

Добавлено: 24 дек 2016, 19:00
RADAR
кто же так ремонтирует?..вскипятили значит датчик протока ГВС..

НЕ включается режим гвс

Добавлено: 24 дек 2016, 19:05
Tygro
Что делать в этом случае???( не могли бы вы дать мне номер своего тел. я из Костромской области,хотел бы узнать решение проблемы)

НЕ включается режим гвс

Добавлено: 24 дек 2016, 19:09
RADAR
я 5-м поколением не занимаюсь..звоните в АСЦ.. а посмотреть нужно исправность механической части датчика протока ГВС и заодно напомню, что проверять нужно расходом горячей воды не меньше 5 литров в минуту..

НЕ включается режим гвс

Добавлено: 24 дек 2016, 19:18
Tygro
Просто не могу понять почему при неправильном подключении труб котел включает гвс(но при этоми работает неправильно- перегревает воду), а при правильном подключении гвс вообще не включается, хотя напор порядка 2-2.5 кгс .И если бы датчик был неисправен, тогда функция гвс не включалась бы вообще, или я что то не так понимаю? и можно ли как-то проверить датчик протока???

НЕ включается режим гвс

Добавлено: 24 дек 2016, 19:23
RADAR
Tygro писал(а): Просто не могу понять почему при неправильном подключении труб котел включает гвс
не экспериментировал, не знаю почему..
Tygro писал(а): но при этоми работает неправильно- перегревает воду)
здесь понятно, датчик температуры в этом случае стоит перед теплообменником, а не после..
Tygro писал(а): И если бы датчик был неисправен, тогда функция гвс не включалась бы вообще, или я что то не так понимаю?
хороший вопрос.. :)
Tygro писал(а): и можно ли как-то проверить датчик протока???
конечно можно - извлечь его и посмотреть..

НЕ включается режим гвс

Добавлено: 24 дек 2016, 19:30
Tygro
а моожет ли быть такое, что на заводе датчик протока поставили не так как надо( в противоположную сторону)???

НЕ включается режим гвс

Добавлено: 24 дек 2016, 19:42
RADAR
Нет конечно..

НЕ включается режим гвс

Добавлено: 24 дек 2016, 20:01
Tygro
можно ли прозвонить датчик протока,не снимая его?

НЕ включается режим гвс

Добавлено: 24 дек 2016, 21:15
Bahus
Там не вкл-выкл стоит, а турбинка. Показания с датчика Холла вам мало чем помогут.

НЕ включается режим гвс

Добавлено: 25 дек 2016, 14:41
Tygro
Не могли бы Вы подсказать сайт где можно заказать датчик протока?

Отправлено спустя 3 минуты 21 секунду:
Еще вопрос-не могли ли сбиться настройки электронной платы и тем самым привести к тому, что функция гвс не включается???

НЕ включается режим гвс

Добавлено: 25 дек 2016, 16:28
Bahus
Сбиться нет. А сбить да.
Что же до заказать - у вас же новый котел. На гарантии поди?

НЕ включается режим гвс

Добавлено: 25 дек 2016, 17:35
RADAR
Bahus писал(а): На гарантии поди?
ага..интересно еще и где куплен..а датчик вроде в Костроме не проблема купить?

НЕ включается режим гвс

Добавлено: 25 дек 2016, 20:23
Tygro
куплен в костроме центргазсервис(или как-то так), только живем мы в области а не в костроме, погарантии котел зимой не особо прикольно сдавать, тюк сталкивался с тем, что сданный по гарантии насос котла вайлант был заменен только через 6 месяцев!(но это все лирика)
Возник вопрос после просмотра видео про работу датчиков протока гвс-является ли он ремонтопригодным, И почему всетаки при верном подключении труб хвс и гвс режим гвс не работает, а при подключении труб наоборот(хвс в выход гвс, а выход гвс во вход хвс) режим гвс включается, но как описано выше показывает температуру хвс, что в свою очередь вызывает перегрев котла??? :idea: :?:

НЕ включается режим гвс

Добавлено: 25 дек 2016, 21:44
RADAR
Котел сдавать никуда не нужно, мастер из асц приедет и все заменит бесплатно, если случай гарантийный, если нет, то ремонт будет платным..

Отправлено спустя 1 минуту 45 секунд:
Говорить, что мастеров нет, не приходится. В АСЦ есть хорошие мастера, я их хорошо знаю..