Страница 1 из 1

Ошибка 036 майнфор

Добавлено: 27 дек 2016, 18:01
Андрей Т
Заметил уже 4 раза за пол года котел без причины выключается в такой последовательсности: сначало горелка потом в течении 2-3х секундр вентилятор и насос. проходит примерно 3-5 секунд и котел вновь включается. Самое главное перед включением у него на дисплеее появляется 888 а потом 036. Что это значит? Ошибки 036 в инструкции нет. Подскажите.

Ошибка 036 майнфор

Добавлено: 27 дек 2016, 18:12
Bahus
А ошибки с буквы Е начинаются. А у вас он похоже перезагружается.

Ошибка 036 майнфор

Добавлено: 27 дек 2016, 20:22
Андрей Т
Что означает перезагрузка. Информации про нее нет в документации к котлу.

Ошибка 036 майнфор

Добавлено: 28 дек 2016, 21:39
BAXI-Ural
Промониторить напряжение на входе...
Либо плата сдохла...

Ошибка 036 майнфор

Добавлено: 06 янв 2017, 20:32
Андрей Т
стоит стабилизатор. на выходе стабилизатора 220 В плюс минус 8%. измерял напряжение после стабилизатора в среднем 225 В. Кстати обратил внимание котел ошибку выдает Е00. И при этом сам перезагружается. Котел новый. В чем еще может быть причина? брак?

Ошибка 036 майнфор

Добавлено: 06 янв 2017, 22:02
BAXI-Ural
Андрей Т писал(а): В чем еще может быть причина? брак?
Скорее всего нарушение ПУЭ...

Ошибка 036 майнфор

Добавлено: 06 янв 2017, 22:16
Андрей Т
BAXI-Ural писал(а):
Андрей Т писал(а): В чем еще может быть причина? брак?
Скорее всего нарушение ПУЭ...
а конкретнее?

Ошибка 036 майнфор

Добавлено: 06 янв 2017, 22:21
BAXI-Ural
Андрей Т писал(а):
BAXI-Ural писал(а):
Андрей Т писал(а): В чем еще может быть причина? брак?
Скорее всего нарушение ПУЭ...
а конкретнее?
Пункт 7.1.13... Но и прочие тоже надо соблюдать.

Ошибка 036 майнфор

Добавлено: 06 янв 2017, 23:24
Андрей Т
BAXI-Ural писал(а):
Андрей Т писал(а):
BAXI-Ural писал(а):
Скорее всего нарушение ПУЭ...
а конкретнее?
Пункт 7.1.13... Но и прочие тоже надо соблюдать.
у меня частный дом. отдельный контур заземления выполнил 2 года назад. Заземление выполнено почти как положено. Напряжение между фазой в доме и контуром заземления 230 В. Котел подключен к стабилизатору через вилку с проводом из трех жил в соответствии с требованиями инструкции к котлу. Стабилизатор подключен к сети дома также через вилку с трехжильным проводом. Стабилизатор на 500 Вт. Вроде все соблюдено по части электропитания котла.
Повторюсь что стабилизатор ресанта на 500 вт. Напряжение на выходе стабилизатора 220В плюс минус 8%. А может проблема в стабилизаторе??

Переживаю за котел. денег стоил :) Хоть он и бюджетный, хочется чтобы лет 5 отработал.

Ошибка 036 майнфор

Добавлено: 07 янв 2017, 04:27
Bahus
А чего за стабилизатор? Без него погоняйте малёхо

Ошибка 036 майнфор

Добавлено: 07 янв 2017, 20:22
Андрей Т
Bahus писал(а): А чего за стабилизатор? Без него погоняйте малёхо
стабилизатор ресанта на 500 вт с выдаваемым напряжением на выходе 220В плюс минус 8%.
Без стабилизатора тоже самое, бывали перезагрузки котла. Собственно поэтому и купил стабилизатор. Первые 3-4 месяца работы нового котла без стабилизатора лично обнаруживал моменты отключения котла с ошибкой Е00 и последующим запуском как ни в чем не бывало. До стабилизатора у меня к одной розетки были подключены эл.чайник 1.5кВт, водонагреватель 2кВт холодильник микроволновка вообще все оборудование которое находилось на кухне в том числе и котел. Пару раз заметил отключение и перезагрузку котла при включении эл. чайника. Ситуация с подключением оборудования кухни к одной общей розеткии не изменилась, только вот уже 3 месяца от этойже розетки питается котел через стабилизатор. когда происходят скачка напряжения от включений и выключений эл чайника и водонагреватель стабилизатор щелкает (цокает) вообщем работает. Замерял напряжение на выходе стабилизатора, примерно 225В.

Т.к. котел ( майнфор 240 двухконтурный, контур ГВС пока не использую, т.к. пока нет необходимости) висит у меня на кухне за его работой наблюдаю постоянно. Что могу сказать. Хочу отметить следующее:
1) при включениях и отключениях котел выдает порой меняющиеся звуки (может громче щелкнуть может тише щелкнуть). на слух отличия заметны.
2) при включении газовый клапан первые минут пять жужжит как комар (первое врямя думал что насос "жужжит"). с истечением времени жужжание клапана прекращается полностью
3) порой возникают в котле такие звуки сравнимы с небольшими деформациями металлических поверхностей (может теплообменника). громкость и количество таких звуков всегда по разному а может их вообще и не быть что кстати бывает гораздо чаще.
4) есть такой момент: языки пламени при работе горелки визуально отличаются. при осмотре камеры сгорания через маленькое окошечко видно что пламя у самого окна меньше (по высоте и объему) чем пламя у задней стенки. Почему такое отличие непонятно. Может кто-то сталкивался, знает и сможет сказать. Буду рад.
5) по истечению наверное 3-х месяцев обратил внимание на частицы грязи (однородные крупицы) на форсунках. это видно при осмотре камеры сгорания через окошечко. наверное внутренняя отделка камеры сгорания осыпалась в конкретном месте. что на самом деле это?

В целом котел меня устраивает. Хотелось бы разобраться с его перезагрузками (Е00) и пунктом №4 отмеченным выше)

Отправлено спустя 5 минут 21 секунду:
Еще такой вот вопрос.
Можно ли изменить параметр F13 на значение 01? дело в том что хотелось бы немного снизить минимальную мощность котла со значением 9кВт. я так понимаю если изменить параметр то изменится количество языков пламени в форсунках. Что скажите?

Ошибка 036 майнфор

Добавлено: 07 янв 2017, 20:30
Komyshov

Ошибка 036 майнфор

Добавлено: 07 янв 2017, 20:34
Андрей Т
у меня сложилось такое же мнение. когда покупал я не знал. Какой выход из положение. Купить другой стабилизатор или поставить резервный электрический котел на 6 квт?

Ошибка 036 майнфор

Добавлено: 07 янв 2017, 20:37
Komyshov
Ответ - "ДА"
И стаб (Штиль, теплоком) и резервное теплоснабжение иметь надо.