Настройка котла Baxi Luna 3 Comfort 1/31

Первичная программная настройка котла, контроллеров, термостатов и т.п. обсуждается здесь
Ответить

Автор темы
Александр_26
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 21 дек 2016, 14:12
Мой котел: Baxi luna 3 Comfort

Настройка котла Baxi Luna 3 Comfort 1/31

Сообщение Александр_26 »

Доброго дня!
Выбрал эту ветку для своего обращения, если ошибся перенаправьте.Вопрос следующий.
Установлен котел , работает на гидрострелку с коллектором. Три контура: два -отопление, 1- ТП.
Установлен датчик уличной температуры , коэффициент 2.0.
В течение недели котел периодически включался и выключался, сейчас он постоянно в работе, меняется только нагрузка котла. Правильный ли это режим.
К этому дополнение - смотрю текущую температуру подачи , например 54 градуса, заданная с учетом графика 50 градусов, параметр нагрузки котла в % показывает 0% но по факту горелка горит и идет расход газа. Прокоментируйте этот момент, пожалуйста. Нормальная это ситуация или нет?
еще такой вопрос, может не по этой теме: какое предпочтение работы котла, когда он тактует (включается при достижении температуры и отключается) или так называемый режим модуляции, как я понимаю, в моем случае (постоянно работает)... может я ошибаюсь с моим режимом работы, поправьте.
и такой момент, если котел работает по температуре наружнего воздуха, то есть режимы, когда подача снижается на столько, что обратка становится порядка 40 градусов. насколько это правильно, возможно целесообразнее установить "конкретную" температуру котла, а уже потребители будут сами осуществлять необходимый разбор (смесительные узлы, как вариант) на контурах отопления, плюс автоматика ТП и головки на радиаторах?
Буду признателен за ответы.
#1

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3355
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 262 раза

Настройка котла Baxi Luna 3 Comfort 1/31

Сообщение plehan »

Александр_26 писал(а): сейчас он постоянно в работе, меняется только нагрузка котла.
- идеальная работа котла !
Александр_26 писал(а): такой момент, если котел работает по температуре наружнего воздуха, то есть режимы, когда подача снижается на столько, что обратка становится порядка 40 градусов. насколько это правильно, возможно целесообразнее установить "конкретную" температуру котла, а уже потребители будут сами осуществлять необходимый разбор (смесительные узлы, как вариант) на контурах отопления, плюс автоматика ТП и головки на радиаторах?
- то же можно ,но нереально дорого увязать все в один узел !
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
#2
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10338
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1309 раз
Возраст: 44
Контактная информация:

Настройка котла Baxi Luna 3 Comfort 1/31

Сообщение Bahus »

Александр_26 писал(а): К этому дополнение - смотрю текущую температуру подачи , например 54 градуса, заданная с учетом графика 50 градусов, параметр нагрузки котла в % показывает 0% но по факту горелка горит и идет расход газа. Прокоментируйте этот момент, пожалуйста. Нормальная это ситуация или нет?
Это значит, что котел работает на своей минимальной мощности.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#3

Автор темы
Александр_26
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 21 дек 2016, 14:12
Мой котел: Baxi luna 3 Comfort

Настройка котла Baxi Luna 3 Comfort 1/31

Сообщение Александр_26 »

Bahus писал(а): Это значит, что котел работает на своей минимальной мощности.
Стоит ли корректировать минимальный уровень мощности в параметрах или оставить как есть, вопрос задаю потому что, насколько "необходим" расход газа если температура в реальности выше заданной? т.е. установить минимальную мощность котла ниже. и есть ли граница, ниже которой устанавливать нельзя? Спасибо.

Отправлено спустя 2 минуты 50 секунд:
plehan писал(а): - то же можно ,но нереально дорого увязать все в один узел !
ситуация в том, что все это уже имеется. просто эту часть я знаю лучше чем "физику" работы котла и поэтому при монтаже все практически установлено, нехватает совсем малого, а когда запустил котел, увидел как он сам "думающе" работает и теперь сам задумался, что сделать приоритетным в общей системе теплоснабжения.
#4
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 364 раза
Возраст: 55
Контактная информация:

Настройка котла Baxi Luna 3 Comfort 1/31

Сообщение BAXI-Ural »

Александр_26 писал(а): что сделать приоритетным в общей системе теплоснабжения.
С делайте "достаточной" температуру в доме. Хотите сэкономить газ - снижайте эту температуру.
В остальном - "не мешайте технике работать", не понимая как все функционирует, шаманством вы вряд ли чего добьётесь...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
#5

Sevastopol
Новичок
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 21 апр 2017, 13:49
Мой котел: Luna 1.31

Настройка котла Baxi Luna 3 Comfort 1/31

Сообщение Sevastopol »

Не стал создавать новую тему - похожие вопросы.

Луна 1.31, на эту зиму временно подключил только один этаж дома, примерно 60 квадратов.
Котел мощный - тактование по 3 минуты.
Выставлено на 70 градусов.
Убавил F13 до 10% - никакой разницы вообще нет.
Слегка придавил газовый кран - результат замечательный, такты стали по 15-20 мин.
Вопрос - не вредно ли котлу механическое уменьшение подачи газа?
Или, может, есть более корректные способы?
Спасибо.
Последний раз редактировалось Sevastopol 06 янв 2018, 10:39, всего редактировалось 1 раз.
#6
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 364 раза
Возраст: 55
Контактная информация:

Настройка котла Baxi Luna 3 Comfort 1/31

Сообщение BAXI-Ural »

Вредно... Пламя может "сесть " на горелку и она прогорит.
Я уже не говорю про существенное снижение КПД...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
#7

Sevastopol
Новичок
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 21 апр 2017, 13:49
Мой котел: Luna 1.31

Настройка котла Baxi Luna 3 Comfort 1/31

Сообщение Sevastopol »

BAXI-Ural писал(а): Вредно... Пламя может "сесть " на горелку и она прогорит.
Я уже не говорю про существенное снижение КПД...
А чем же тогда регулируется фактическое увеличение-уменьшение мощности горелки в этом котле, если не регулировкой напора газа, но с платы?
Если вернуть давление газа, открыв газовый вентиль - то цикл тактов какой-то очень странный:

- нагрев до 75 минуты за три;
- охлаждение до ~60 минуты за три;
- нагрев до 75 секунд за 30;
- охлаждение до ~60 минуты за три.

И так по кругу.
Единственная моя версия - что в случае 30 секунд, может, срабатывает байпас.
Но с чего, и почему так четко через раз - непонятно.
#8

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5489
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 633 раза
Возраст: 58

Настройка котла Baxi Luna 3 Comfort 1/31

Сообщение Starik »

Sevastopol писал(а): Если вернуть давление газа, открыв газовый вентиль - то цикл тактов какой-то очень странный: ...
Скорее всего модуляции не хватает для того, чтобы "придушить" котел до нужной мощности, ты ж почти в пять раз уменьшить пытаешься, а там в процентах всего на 70% умеет, если я не ошибаюсь.
Ну и как вариант, проверить регулировку газового клапана под свои условия эксплуатации, вдруг сетевой газ подается под бОльшим давлением, чем клапану надо, тогда все заводские настройки будут сдвинуты в большую сторону. Но это не бесплатно и не факт, что поможет. Просто, для информации, в моем котле есть защита от "севшего" на горелку пламени, выскакивает предупреждение о том, что котел работает на минимальной мощности, иными словами - подача газа после клапана слишком мала. Защита оборудования от шаловливых рук, мечтающих сэкономить во вред котлу. :D
#9

Sevastopol
Новичок
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 21 апр 2017, 13:49
Мой котел: Luna 1.31

Настройка котла Baxi Luna 3 Comfort 1/31

Сообщение Sevastopol »

Starik писал(а): Скорее всего модуляции не хватает для того, чтобы "придушить" котел до нужной мощности, ты ж почти в пять раз уменьшить пытаешься, а там в процентах всего на 70% умеет, если я не ошибаюсь.
Нет.
Насколько я помню, там программно мощность уменьшается с 31 до ~9 кВт.
Меньше он уже не умеет.
Но это в любом случае никак не объясняет один нагрев до 75 Цельсиев - за 3 минуты, а следующий - строго за 30 секунд.
#10
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 364 раза
Возраст: 55
Контактная информация:

Настройка котла Baxi Luna 3 Comfort 1/31

Сообщение BAXI-Ural »

Sevastopol, пока я вижу у вас недостаточную циркуляцию в системе отопления....
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
#11

Sevastopol
Новичок
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 21 апр 2017, 13:49
Мой котел: Luna 1.31

Настройка котла Baxi Luna 3 Comfort 1/31

Сообщение Sevastopol »

BAXI-Ural писал(а): Sevastopol, пока я вижу у вас недостаточную циркуляцию в системе отопления....
Это из чего именно Вы видите?
И как связано с тем, что циклы нагрева строго чередуются - один 3 минуты, один - 30 секунд?
#12

Мифонтий
Новичок
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 27 сен 2017, 13:35
Мой котел: Baxi Luna 3 comfort 240 i
Благодарил (а): 5 раз

Настройка котла Baxi Luna 3 Comfort 1/31

Сообщение Мифонтий »

Здравствуйте.подскажите пожалуйста, Котел луна 3 комфорт, выставляю отопление по температуре воздуха, максимально выставляется 35 градусов. Что это максимум? Больше нельзя?
#13

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3355
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 262 раза

Настройка котла Baxi Luna 3 Comfort 1/31

Сообщение plehan »

Мифонтий писал(а): выставляю отопление по температуре воздуха, максимально выставляется 35
- а зачем вам температура воздуха 35 град и больше ?
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
#14

Мифонтий
Новичок
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 27 сен 2017, 13:35
Мой котел: Baxi Luna 3 comfort 240 i
Благодарил (а): 5 раз

Настройка котла Baxi Luna 3 Comfort 1/31

Сообщение Мифонтий »

Чтобы протопить дом) хотел градусов на 40 поставить
#15

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3355
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 262 раза

Настройка котла Baxi Luna 3 Comfort 1/31

Сообщение plehan »

Вы путаете температура воздуха и температура теплоносителя . Температура воздуха ,например 22, котел отключиться по датчику при достижении температуры воздуха в помещении .
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
#16

Мифонтий
Новичок
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 27 сен 2017, 13:35
Мой котел: Baxi Luna 3 comfort 240 i
Благодарил (а): 5 раз

Настройка котла Baxi Luna 3 Comfort 1/31

Сообщение Мифонтий »

Вы путаете температура воздуха и температура теплоносителя . Температура воздуха ,например 22, котел отключиться по датчику при достижении температуры воздуха в помещении .[/quote]

Все правильно. Я выставил на 35, температура доходит до 35 и котел выключается. Хотел еще градусов 5 прибавить
#17

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3355
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 262 раза

Настройка котла Baxi Luna 3 Comfort 1/31

Сообщение plehan »

Мифонтий писал(а): Хотел еще градусов 5 прибавить
- вы живете при 35 градусах температуры воздуха в помещении ? А какой температурой теплоносителя вы пытаетесь достигнуть значение 35 грд?
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
#18

Мифонтий
Новичок
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 27 сен 2017, 13:35
Мой котел: Baxi Luna 3 comfort 240 i
Благодарил (а): 5 раз

Настройка котла Baxi Luna 3 Comfort 1/31

Сообщение Мифонтий »

Пока не живу, дом пустой. Датчик стоит на первом этаже. Дом прогреваю.
#19

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3355
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 262 раза

Настройка котла Baxi Luna 3 Comfort 1/31

Сообщение plehan »

Мифонтий писал(а): Дом прогреваю.
и я предположу на втором дубяк ?

Отправлено спустя 1 минуту 1 секунду:
Увеличьте температуру теплоносителя .
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
#20

Мифонтий
Новичок
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 27 сен 2017, 13:35
Мой котел: Baxi Luna 3 comfort 240 i
Благодарил (а): 5 раз

Настройка котла Baxi Luna 3 Comfort 1/31

Сообщение Мифонтий »

Прохладнее немного :D
#21

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3355
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 262 раза

Настройка котла Baxi Luna 3 Comfort 1/31

Сообщение plehan »

Прибавьте температуру теплоносителя . Не воздуха !
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
#22

Мифонтий
Новичок
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 27 сен 2017, 13:35
Мой котел: Baxi Luna 3 comfort 240 i
Благодарил (а): 5 раз

Настройка котла Baxi Luna 3 Comfort 1/31

Сообщение Мифонтий »

Это как, я не силен в технике
#23

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3355
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 262 раза

Настройка котла Baxi Luna 3 Comfort 1/31

Сообщение plehan »

У вас есть инструкции к датчику и паспорт на котел - курите их ! Я если ставлю термостат сразу ставлю датчик уличной температуры, и нагрев на максимум, и задаю кривую расчетную .
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
#24

Мифонтий
Новичок
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 27 сен 2017, 13:35
Мой котел: Baxi Luna 3 comfort 240 i
Благодарил (а): 5 раз

Настройка котла Baxi Luna 3 Comfort 1/31

Сообщение Мифонтий »

Спасибо большое!
#25
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Настройка связки Baxi EcoFour 1.24 + Baxi Connect+
    6 Ответы
    2138 Просмотры
    Последнее сообщение janxp
  • Настройка мощности Baxi eco4s 10f
    Igor-dok » » в форуме Программирование настроек
    4 Ответы
    1984 Просмотры
    Последнее сообщение Igor-dok
  • Настройка модуляции модуль baxi connect+
    andrey88888888 » » в форуме Внешние цифровые контроллеры
    3 Ответы
    754 Просмотры
    Последнее сообщение lexusavto
  • Baxi eco four 1.24 настройка f08 и f10.
    Виктор188 » » в форуме Программирование настроек
    8 Ответы
    832 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Почему настройка "t adj" отсутствует в baxi
    Alak » » в форуме Программирование настроек
    10 Ответы
    488 Просмотры
    Последнее сообщение Alak

Вернуться в «Программирование настроек»

Кто сейчас на конференции