Страница 1 из 1
Повышается давление в системе газового котла ECO 24 ATMO
Добавлено: 27 окт 2012, 13:29
sergei usik
При включеном отоплении повышается давление, соответственно срабатывает клапан сброса воды. Какие возможны неисправности?
Re: Повышается давление в системе газового котла ECO 24 ATMO
Добавлено: 27 окт 2012, 14:38
serge
Вода нагревается и расширяется. Давление вырастает.
Какое рабочее давление по инструкции и при каком давлении срабатывает клапан?
Re: Повышается давление в системе газового котла ECO 24 ATMO
Добавлено: 27 окт 2012, 16:30
sergei usik
максимальное давление в системе отопления по инструкции 3 бар.давление сбрасываем до 1 бар в течении 2 часов поднимается до 3 бар и начинает сбрасывать предохранительный клапан.за сутки сливается около 15 литров воды.подпиточный кран поставили новый.на ночь закрывается кран подачи холодной воды и открывается кран горячей воды с которого капает вода но давление в контуре отопления остается на одном месте.
Re: Повышается давление в системе газового котла ECO 24 ATMO
Добавлено: 27 окт 2012, 22:21
BAXI-Ural
sergei usik писал(а):в системе газового котла ECO 24 ATMO
У BAXI нет модели с таким названием...
sergei usik писал(а):за сутки сливается около 15 литров воды.
Такм темпом Вы "убьете" любой котел. Системы отоплениия и водоснабжения не должны сообщаться друг с другом. Так же необходимо проверить расширительный бак.
Re: Повышается давление в системе газового котла ECO 24 ATMO
Добавлено: 27 окт 2012, 23:34
sergei usik
на бирке написано ekofour 24 2HG20-20 mbar.Я понимаю что могу убить котёл поэтому и спрашиваю где и что искать.Усли можно подробней как проверить расшерительный бачок.
Re: Повышается давление в системе газового котла ECO 24 ATMO
Добавлено: 28 окт 2012, 10:24
serge
Я дико извиняюсь, но вот страница сайта с котлами E
cofour
http://www.baxi.ru/production/domestic/wall/ecofour
Если у Вас написано E
kofour, то может это и не BAXI
Хотя наверно опечатка.
Re: Повышается давление в системе газового котла ECO 24 ATMO
Добавлено: 28 окт 2012, 19:38
BAXI-Ural
Сначала устраните переток воды из водоснабжения в отопление. Наиболее вероятное место - кран подпитки (незакрыт, сломан, попало что-нибудь), маловероятное место - дырка в теплообменнике ГВС. Может быть и незакрытая перемычка вне котла.
Бак качают следующим образом:
1) перекрывают вентеля отопления и водоснабжения
2) открывают сливной кран (с белой головкой), подставляем ведро
3) воздушным автомобильным насосом через нипель качаем расширительный бак до 2 - 2.5 атмосфер, оставляем на 1-2 часа для проверки герметичности.
4) спускаем воздух до 0.8 - 1.2 атм
5) заполняем котел водой давсением на 25% больше, чем давление накачки.
Использование для системы отопления воды, несоответствующей нормам может привести к выходу котла из строя...
Re: Повышается давление в системе газового котла ECO 24 ATMO
Добавлено: 29 окт 2012, 21:14
sergei usik
проблемму решили.заменили вторичный теплообменник.всем спасибо.
Re: Повышается давление в системе газового котла ECO 24 ATMO
Добавлено: 29 окт 2012, 21:51
RADAR