Битермическии теплообъменники

Добавлено: 07 янв 2017, 11:33
Хамзат
Приветствую вас уважаемые форумчане! Искал интерисующий меня вопрос в инете, но нашол лишь догадки и окололежащии ответы! ВОПРОС: Если в бмтермическом таплообъменнике есть микротрещина, которая соединяет каналы ГВС и Отопления, то будет ли повышатся давление в системе отопления????? Есть мнение что давление будет падать, а не повышатся, падать при использовании горячей воды, типа вода из канала отопления выходит с горячей водой, а вот холодная вода которая всегда под давлением НЕ заходит в канал Отопления через эту микротрещину!!! Пожалуйсто ответте кто сталкивался с данной проблемой! Заранее спасибо!

Битермическии теплообъменники

Добавлено: 07 янв 2017, 11:39
bullet0823
а сколько давление холодной воды?

Битермическии теплообъменники

Добавлено: 07 янв 2017, 11:42
Olegbez
Если есть трещина между двумя каналами, то вода будет ходить туда и обратно, это же не обратаный клапан.
Отключите котел. Задайте давление в котел и систему отопления по манометру сколько сможете (до 3 бар). Далее потребуется установка второго манометра на системе отопления. Далее закрывайте краны на подаче и обратке. У вас будет две отдельные системы - котел (манометр в нем) и СО (с установленным манометром). Теперь ждите, где давление проседает там и утечка. 99% это система отопления. Единственное место где в котле скрытно может уходить вода -это кран подпитки.

Битермическии теплообъменники

Добавлено: 07 янв 2017, 11:46
Хамзат
Как минимум 3 - 4 бар. В системе давление НЕ повышается больше установленной, а это 1.2 - 1.5 бар!