Страница 1 из 1
1 час работы и тишина luna 3 comfort
Добавлено: 10 янв 2017, 13:06
Sergey1982
Имеется котел baxi luna 3 comfor 1.240i. Теплоноситель -вода. Проблема такая - включаем котел на отопление - он работает ровно 1 час (и не важно какую температуру теплоносителя выставить). Потом гарелка гаснет. Через пару минут котел пытается поджечь горелку и она загорается и спустя пару секунд тухнет. И так продолжается до тех пор пока не выдернешь котел из розетки. После этого опять ровно 1 час и все по-новой. Приходили сервисмены сказали что трехходовой клапан не переключается в режим отопления и стоит на нагреве ГВС, но я даже в режим нагрева ГВС не включаю на котле. В чем может быть причина? Спасибо.
1 час работы и тишина luna 3 comfort
Добавлено: 10 янв 2017, 18:55
Bahus
Телеметрию бы снять во время этого часа. Ну и потом, когда вкл-выкл.
1 час работы и тишина luna 3 comfort
Добавлено: 10 янв 2017, 19:58
GAZCONEC
И ещё бы может концентрация газа не та
1 час работы и тишина luna 3 comfort
Добавлено: 05 дек 2019, 10:53
Sergey1982
Оказалось, все из-за включенной функции антилегионелла. Отключили ее и все стало нормально работать.
1 час работы и тишина luna 3 comfort
Добавлено: 05 дек 2019, 11:07
Bahus
Если у вас одноконтурный котел и нет подключенного бойлера - антилегионелла в принципе запускаться не должна. И трехходовой у вас должен быть заперт на режим отопления, а сервомотора быть не должно.
Короче кто-то врёт.
Отправлено спустя 1 минуту 6 секунд:
Ух, ё-маё. Теме-то три года

1 час работы и тишина luna 3 comfort
Добавлено: 05 дек 2019, 16:25
Starik
Напортачили с F-параметрами и только сейчас сознались.