Страница 1 из 1

правильность работы бойлера, luna 3 combi 1.310

Добавлено: 14 янв 2017, 10:32
Alai
Добрый день.
Котел - luna 3 combi 1.310
На панели установлена температура ГВС 50 град., но при переключение приоритета на ГВС котел нагревает воду до 75 град. (видно на дисплее)

Вопрос: корректна ли такая работа бойлера? Если нет, то где возможная проблема?

правильность работы бойлера, luna 3 combi 1.310

Добавлено: 14 янв 2017, 16:07
BAXI-Ural
Антилегионела?

Отправлено спустя 2 минуты 34 секунды:
Какое значение параметра F21?

правильность работы бойлера, luna 3 combi 1.310

Добавлено: 15 янв 2017, 17:04
Alai
F21 - 00
т.е. антилегионела выключена

правильность работы бойлера, luna 3 combi 1.310

Добавлено: 15 янв 2017, 17:08
plehan
Alai писал(а): т.е. антилегионела выключена
-я бы ее не отключал !

правильность работы бойлера, luna 3 combi 1.310

Добавлено: 15 янв 2017, 17:33
Alai
По умолчанию данная функция была выключена. Включить можно, но вопрос не про это:

У меня бойлер независимо от выставленной на панели температуры нагревает воду до 75 град.

При этом зависаний нет, то есть бойлер самостоятельно включается (переходит приоритет на ГВС), нагревает воду до 75, далее котел переключается обратно на отопление.

Есть еще параметр F03 - стояло значение 08, поставил сегодня значение 05 (посмотрел в инструкции), но все равно бойлер греет до 75, а не по значению на выставленной панели.

Хотя может быть после переключения параметра F03 и включалась функция "антилегионелла" и бойлер "зависал" на 75?

Спасибо за ответы

правильность работы бойлера, luna 3 combi 1.310

Добавлено: 15 янв 2017, 17:47
4min
А00: температура бытовой горячей воды (ºС) - какое значение после завершения цикла подготовки ГВС?

правильность работы бойлера, luna 3 combi 1.310

Добавлено: 15 янв 2017, 21:24
GAZCONEC
Может просто котёл кажет температуру теплоносителя, и нечего тут думать

правильность работы бойлера, luna 3 combi 1.310

Добавлено: 15 янв 2017, 23:33
Alai
Так наверное котел и показывает температуру теплоносителя, но:

1. На отопление стоит температура 50 град, соответственно на дисплее видно как котел нагревает воду до 50-55 град., потом остывает до 40-45 и снова нагревается.

2. На ГВС тоже стоит 50 град, соответственно по аналогии бойлер должен нагреваться до 50-55, но он нагревается до 75.

Отсюда и вопрос

A00 смогу посмотреть через пару дней

правильность работы бойлера, luna 3 combi 1.310

Добавлено: 20 янв 2017, 20:06
Alai
4min, GAZCONEC - вы оказались правы.

На дисплее 75 град - это реально температура теплоносителя, после окончания цикла обогрева температура бойлера (A00) - 50-55 град.

Но остались вопросы:

1) Можно ли как-то менять температуру теплоносителя при нагреве бойлера? Или котел всегда греет 75 градусами бойлер, чтобы быстрее.

2) Насчет параметра F03. В инструкции написано, что при котле с БКН параметр F03 должен быть 05, у меня он стоит 08 (как по умолчанию). Но все работает - котел сам переходит на ГВС, греет бойлер, затем переходит обратно на отопление. Не пойму в чем подвох?

Спасибо

правильность работы бойлера, luna 3 combi 1.310

Добавлено: 20 янв 2017, 21:36
Bahus
1. Нет. А зачем? Бойлер греется по максимуму быстро, ибо емкости бочки может не хватить и котлу придется работать в полную на проточку. Плюс его отопление ждет.
2. У вас должно стоять 05. В другой ситуации - что-то не так подключено. При 08 он вообще не должен переходить в нагрев ГВС. На дисплее что есть и что моргает при нагреве бочки?

правильность работы бойлера, luna 3 combi 1.310

Добавлено: 20 янв 2017, 22:35
Alai
1. Понял
2. Дисплей от Luna 3 (не комфорт).
Стоит режим зима+ГВС, соответственно при переходе на ГВС начинает моргать иконка крана, теплоноситель нагревается до 75 град., через какое-то время иконка ГВС перестает моргать, начинает моргать иконка "батарей", котел переходит на режим отопления, видно как температура теплоносителя падает, а затем нагревается до заданной температуры отопления. Соответственно на A00 видно что бочка нагрелась до заданных 50 град.

Вода из крана идет тоже горячая. Работает стабильно, вроде абсолютно правильно.

Для интересу поменял F03 на 05 ничего в работе не изменилось, работает тоже и абсолютно также. Как-то странно.