Добавлено: 18 янв 2017, 18:59
Михаил Mixon
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста какими должны быть заводcкие установки скоростей насосов котла 2.300i. Ну или оптимальные эксплуатационные.

Заводские установки насосов

Добавлено: 18 янв 2017, 19:18
plehan
Михаил Mixon писал(а): Ну или оптимальные эксплуатационные.
- он либо соответствует вашей системе либо нет . Какое сопротивление и расход вашей системы ? Насос подбирается оптимально на 2 ю скорость с учетом потребления электроэнергии и КПД !

Заводские установки насосов

Добавлено: 18 янв 2017, 19:30
Михаил Mixon
и отопление 2-я и ГВС 2-я?

Заводские установки насосов

Добавлено: 18 янв 2017, 19:36
plehan
Михаил Mixon писал(а): и отопление 2-я и ГВС 2-я?
у вас Б/К? если так то считайте насос из расхода и сопротивления сколько хотите выделить мощности на Б/К . В его паспорте указана максимальная мощность теплообменника ,которую он может проглотить !

Заводские установки насосов

Добавлено: 18 янв 2017, 19:38
Михаил Mixon
б\к это бойлер косвенного?

Заводские установки насосов

Добавлено: 18 янв 2017, 19:40
plehan
Да!
Чтобы вам упростить задачу 25-60 - на 500 лтр. прекрасно справляется !

Заводские установки насосов

Добавлено: 18 янв 2017, 19:42
Михаил Mixon
2.300 он с б\к

Отправлено спустя 1 минуту 16 секунд:
в смысле со встроенным

Заводские установки насосов

Добавлено: 18 янв 2017, 19:47
Игорь-2
plehan писал(а): Чтобы вам упростить задачу 25-60 - на 500 лтр. прекрасно справляется
Дело не в литрах, а в площади (мощности) теплообменника... У кого-то на 300 литров 24кВт, а у кого-то на 200 48кВт... :)

Заводские установки насосов

Добавлено: 18 янв 2017, 19:50
plehan
Я такой и не ставил ни разу ! , для 50 л. бака вам за глаза хватит 25-40 ! Была бы принципиальная гидравлическая схема ,но ее в инструкции нет !
Игорь-2 писал(а): Дело не в литрах, а в площади (мощности) теплообменника... У кого-то на 300 литров 24кВт, а у кого-то на 200 48кВт
- это пример , я на конкретно этом бойлере использую мощность теплообменника примерно 30 Квт из 60 макс.!

Заводские установки насосов

Добавлено: 18 янв 2017, 19:51
Михаил Mixon
В котле стоят два насоса 15-50

Заводские установки насосов

Добавлено: 18 янв 2017, 19:52
plehan
Михаил Mixon писал(а): В котле стоят два насоса 15-50
- а для системы отопления вашей , что нужно ?

Заводские установки насосов

Добавлено: 18 янв 2017, 20:00
Михаил Mixon
В смысле что нужно. Прикладываю гидросхему котла.

Заводские установки насосов

Добавлено: 18 янв 2017, 20:05
plehan
Насос ГВС вас удовлетворит !
А вот насос системы отопления считайте , удовлетворят его хар-ки или нет вашу систему отопления !

Заводские установки насосов

Добавлено: 18 янв 2017, 20:07
Михаил Mixon
а как узнать

Заводские установки насосов

Добавлено: 18 янв 2017, 20:10
plehan
Михаил Mixon писал(а): а как узнать
- расход это теплотехнический расчет
- напор это потеря давления ,гидравлический расчет
Проектная организация по вашему тех. заданию !

Заводские установки насосов

Добавлено: 18 янв 2017, 20:14
Михаил Mixon
На котле почему-то растет давление с 0,7 на холодном до 3-х на 60 градусах. Дополнительный расшир. бак на 10 литров установлен. Неужели не хватает.

Заводские установки насосов

Добавлено: 18 янв 2017, 20:17
plehan
Михаил Mixon писал(а): Неужели не хватает.
- естественно вы же объем системы не считали , чуть чуть не угадали !
А что вам мешало с этими вопросами прийти на форум до эксплуатации оборудования ?

Заводские установки насосов

Добавлено: 18 янв 2017, 20:18
Михаил Mixon
Считал 1:10

Заводские установки насосов

Добавлено: 18 янв 2017, 20:19
plehan
Михаил Mixon писал(а): Считал 1:10
:facepalm:

Заводские установки насосов

Добавлено: 18 янв 2017, 20:21
Михаил Mixon
Я так понял, неправильно посчитал. Подскажите как.

Заводские установки насосов

Добавлено: 18 янв 2017, 20:38
plehan
Михаил Mixon писал(а): Подскажите как.
Из паспорта на радиаторы - объем одной секции х на кол-во , длина всех труб -объем ,из чека , объем котла = сумма от этого объема 10-15 % объем расширительного бака , самый примитивный метод !

Заводские установки насосов

Добавлено: 18 янв 2017, 20:44
Михаил Mixon
спасибо, пересчитаю, бак заменить не прблема

Заводские установки насосов

Добавлено: 18 янв 2017, 20:45
bullet0823
Михаил Mixon писал(а): Считал 1:10
plehan писал(а): 10-15 %
не одно и то же?

Заводские установки насосов

Добавлено: 18 янв 2017, 20:48
Михаил Mixon
10-15 проц. и 1:10 одно и тоже. Согласен.

Заводские установки насосов

Добавлено: 18 янв 2017, 20:55
plehan
Михаил Mixon писал(а): 1:10
- это что от чего ?

Отправлено спустя 1 минуту 11 секунд:
Михаил Mixon писал(а): 10-15 проц. и 1:10 одно и тоже. Согласен.
- было бы верно работало бы !

Заводские установки насосов

Добавлено: 18 янв 2017, 20:59
Михаил Mixon
объём теплоносителя поделить на десять. Это 1:10. 10 проц от V теплоносителя это тоже самое.

Заводские установки насосов

Добавлено: 18 янв 2017, 21:00
plehan
Михаил Mixon писал(а): объём теплоносителя поделить
- значит сам объем не правильно рассчитали , а не процент !

Заводские установки насосов

Добавлено: 18 янв 2017, 21:03
Михаил Mixon
А на какое значение может расти давление?

Отправлено спустя 5 минут 56 секунд:
Не подскажете почему на котловом манометре давление почти 3 атм., а на автоматическом клапане подпитки показывает 1,5. При заправке системы на холодную и там и там ставил 0,7( по инструкции 0,5-1)

Заводские установки насосов

Добавлено: 18 янв 2017, 21:12
plehan
Михаил Mixon писал(а): Не подскажете почему на котловом манометре давление почти 3 атм., а на автоматическом клапане подпитки показывает 1,5
- забит грязью манометр на котле !
Михаил Mixon писал(а): А на какое значение может расти давление?
- критическое 3бар. Если расш. бак подобран правильно не двигается !

Заводские установки насосов

Добавлено: 18 янв 2017, 21:14
bullet0823
в баке воздуха нет или есть, но много