Страница 1 из 1
Нужна помощь. При зпаравке газгольдера выключился Baxi 1.14F
Добавлено: 26 янв 2017, 14:25
Andrey007
Доброго дня. При заправке газгольдера котел встал, выдает ошибку Е01 запускаться не хочет
Подозреваю что при заправке поднялось давление газа, возможно сработала какая то защита?
Сталкивался ли кот с такой проблемой?
Посоветуйте как ее решить.
Танцую вокруг котла третий день

(на улице -35 ночью)
Нужна помощь. При зпаравке газгольдера выключился Baxi 1.14F
Добавлено: 26 янв 2017, 15:48
Bahus
Опишите процесс запуска и выход ошибки.
И модель неплохо бы поточнее узнать
Нужна помощь. При зпаравке газгольдера выключился Baxi 1.14F
Добавлено: 26 янв 2017, 17:50
Andrey007
Модель Baxi Eco Four 1.14 F
Сейчас поменяли понижающий редуктор выставили давление 37 милибар
До этого давление было в пределах 75 и при разборе понижалось до 41
Возможно редуктор сломался вовремя заправки газом (незнаю как могло повредить высокое давление котлу)
сейчас при включение котла в сеть он сразу выдает ошибку Е01
при нажатии на R котел включает вентилятор на подачу воздуха включает пьезорозжик и через какое то время выключается, снова выдает ошибку Е01
Такое впечатление что клапан не пускает газ на горелку
прозванивал катушки сопротивление есть, прозванивал сигнал на катушки напряжение подается
датчики тоже прозваниваются, каких то внешних признаков неисправности не видно
Нужна помощь. При зпаравке газгольдера выключился Baxi 1.14F
Добавлено: 26 янв 2017, 18:28
plehan
Когда все восстановите ,поставьте это регуляторы-стабилизаторы для СУГ
http://gazmashprom-s.ru/otechestvennye- ... sd-15.html эти для природного газа !
Нужна помощь. При зпаравке газгольдера выключился Baxi 1.14F
Добавлено: 26 янв 2017, 22:54
Bahus
Если катушки целые и напруга на них есть, то может и повредилось чего в клапане от давления. Хотя от такого вроде и не должно бы.
При открытии соленоида ощутимо слышен металлический щелчок. Ну и манометр можно потыкать в ревизионно-настроечные порты клапана.
Нужна помощь. При зпаравке газгольдера выключился Baxi 1.14F
Добавлено: 30 янв 2017, 10:13
BAXI - Volga
Предельное входящее давление на газовом клапане это 60 мбар !!!!
Нужна помощь. При зпаравке газгольдера выключился Baxi 1.14F
Добавлено: 04 фев 2017, 09:36
Andrey007
Все, решил проблему!
Связался с представителем BAXI в ЕКБ с Ярославом, по описанным симптомам он предположил, что сломался клапан из за высокого давления,
нужна замена клапана, сказал какая модель клапана установлена на моем котле. Посоветовал дилеров в ЕКБ.
Сосед дал телефон частного мастера по котлам, тот продинамил пару-тройку дней, типа "не могу найти нужный клапан".
В результате я позвонил дилеру сам, клапан есть в наличии цена 8 450, правда установить смогут на следующей неделе (т.к. все мастера заняты). Решил не ждать, приехал, купил, вечером установил сам, все заработало!
Частный мастер все еще ищет клапан, надеюсь найдет!
Всем спасибо за участие!
Нужна помощь. При зпаравке газгольдера выключился Baxi 1.14F
Добавлено: 04 фев 2017, 11:12
bullet0823
обмылить не забудте
Нужна помощь. При зпаравке газгольдера выключился Baxi 1.14F
Добавлено: 04 фев 2017, 11:23
Bahus
http://www.baxi.ru/forum/memberlist.php ... file&u=182
Вот какбэ.
Только Ярик тему эту на форуме проморгал. За что и поплатился телефонным звонком.