Страница 1 из 1
Треск в котле BAXI MAIN FOUR 24
Добавлено: 30 янв 2017, 15:38
sergio-181
Всем доброго времени суток! Появилась проблемка в котле в виде какого то треска.До этого котёл работал тихо.Всё началось после того,как я слил воду из котла для того,что бы подкачать РБ. После процедуры подкачки,я закачал воду в котёл...и после этого он стал издавать такие звуки.Он начинает трещать,только когда включается,и треск проходит через минуту.Котёл работает только на отопление.Давление в норме. Что это может быть,и как лечить этот треск? Вот ссылка,где можно послушать этот треск :
RBIzFslGcrI
Треск в котле BAXI MAIN FOUR 24
Добавлено: 05 фев 2017, 09:27
isiks17
sergio-181, Аналогичная ситуация была и у меня. Это воздух в теплообменнике. Сделал следующие манипуляции. Решил проблему путем удаления воздуха с теплообменника. Сделал это следующим способом. Примечание( у меня система теплого пола без радиаторов). 1-е к коллектору обратки подсоединил шланг и слил воду. 2. Отсоединил линию на коллекторе подаче и открыл кран ( с обратки пошла еще водичка) 3. Пошел к котлу и открыл спускной кран, зашумело в котле, ясно слышно что вода с воздухом ушли. К тому моменту у меня шланг обратки был уже отсоеденен и остатки воды с котла на пол пролились. После этого залил воды в систему и бульканье прошло.
Треск в котле BAXI MAIN FOUR 24
Добавлено: 01 фев 2018, 10:46
sergio-181
Cпасибо за ответ! Будем пробовать)))