Страница 1 из 1
Частое включение/выключение Nuvola-3 Comfort
Добавлено: 03 фев 2017, 12:07
Demid
Каждые 4-5 минут котел Nuvola-3 Comfort включается на короткое время. Панель котла вынесена в прихожую. Заданная температура 22 градуса держится очень точно, хотя батареи чуть теплые. Подскажите, пожалуйста, как избежать частых включений ?
Частое включение/выключение Nuvola-3 Comfort
Добавлено: 03 фев 2017, 13:42
Bahus
Попробуйте увеличить температуру теплоносителя:
1. Ambon = 0
2. Температура на подаче = 70°С
3. Ambon = 1
4. Установить желаемую температуру в помещении.
Частое включение/выключение Nuvola-3 Comfort
Добавлено: 03 фев 2017, 20:54
Demid
Благодарю за ответ. Буду пробовать
Частое включение/выключение Nuvola-3 Comfort
Добавлено: 03 фев 2017, 23:58
Bahus
Отпишитесь
Частое включение/выключение Nuvola-3 Comfort
Добавлено: 04 фев 2017, 12:53
Demid
Какая частота включения может считаться приемлемой, чтобы раньше срока не погубить котел ?
Частое включение/выключение Nuvola-3 Comfort
Добавлено: 04 фев 2017, 15:48
Bahus
Один раз, при включении в розетку

Это идеальный вариант.
Частое включение/выключение Nuvola-3 Comfort
Добавлено: 06 фев 2017, 13:57
Demid
Bahus писал(а): Попробуйте увеличить температуру теплоносителя:
1. Ambon = 0
2. Температура на подаче = 70°С
3. Ambon = 1
4. Установить желаемую температуру в помещении.
Правильно ли я понимаю, что предлагается попробовать два варианта:
1. Отключить датчик выносной панели и увеличить температуру на подаче до 70 гр.С. Посмотреть какая будет частота включений котла;
2. Включить датчик выносной панели и установить температуру в помещении. Посмотреть какая будет частота включений котла ?
Помогите, пожалуйста, прояснить еще несколько моментов.
- Насколько я понимаю, в первом варианте автоматическому регулированию будет подвергаться температура воды. Поскольку датчик комнатной температуры отключен, то программе котла будет безразлично какая установится температура в помещении. А она в принципе может стать и высокой, такой, что полопается вагонка;
- Температура воды на подаче регулируется параметром "CH SL" ?
- Какова логика работы параметра MODUL ("Модуляция температуры на подаче") ?
- Мои знания ограничиваются лишь штатной инструкцией. Подскажите, где можно узнать побольше о принципах и логике работы котла. Чтобы не задавать глупых вопросов.
Заранее благодарю.
Частое включение/выключение Nuvola-3 Comfort
Добавлено: 06 фев 2017, 17:09
Bahus
Нет. Предлагается пока единственный вариант. Я описал последовательность действий.
Задача установить на подаче температуру повыше (в данном случае я написал 70°). Для этого вам нужно сначала отключить работу по комнатному датчику (ambon). Со включенным датчиком же нельзя поменять температуру подачи (если память не подводит).
После изменения температуры подачи включить комнатный датчик.
Ну и мониторить, изменилось ли поведение.