				Падение давления в отоплении
				Добавлено: 04 фев 2017, 18:13
				 Vladhol
				Здравствуйте. Какое падение давления в СО может считаться нормой? Если вообще это может быть нормой. У меня падает примерно 0,5 атм. за две недели, может чуть больше. В общем, почти весь зелёный сектор на манометре. СО достаточно сложная, тёплые полы на двух этажах, с собственными смесительными узлами, гидрострелка... Автоматических воздухоотводчиков 3 шт. - может ли по чуть через них уходить?Глазами утечку найти не могу. Может, есть какие-то методы, ну вроде каких-то цветных жидкостей? Или "забить" на это?
Всем спасибо.
			 
			
					
				Падение давления в отоплении
				Добавлено: 04 фев 2017, 19:25
				 alish65
				Если у вас дополнительный расширительный бак,проверить давление в нём-давление должно быть на 0.3-0,4 меньше рабочего и заодно проверить расш. бак котла.
			 
			
					
				Падение давления в отоплении
				Добавлено: 05 фев 2017, 12:45
				 Vladhol
				А проверить расширительный бак котла - это тоже проверить в нём давление? Сколько должно быть?
Дополнительный бак есть, сейчас пойду мерять в нём давление.
			 
			
					
				Падение давления в отоплении
				Добавлено: 05 фев 2017, 12:49
				 plehan
				Vladhol писал(а): Сколько должно быть?
 
-0.85 бар во всех!
 
			 
			
					
				Падение давления в отоплении
				Добавлено: 05 фев 2017, 13:36
				 Игорь-2
				Vladhol писал(а): сейчас пойду мерять в нём давление
 
Давление в баке нужно смотреть при отсутствии давления в СО, иначе бестолку...
 
			 
			
					
				Падение давления в отоплении
				Добавлено: 05 фев 2017, 13:52
				 Vladhol
				Игорь-2 писал(а): Давление в баке нужно смотреть при отсутствии давления в СО
 
А можно же отсечь краном? У меня есть кран перед расшир. баком. Бак 8 л., на нём давление (не отключённом) около 0,8, но на самом баке написано 1,5...2,0 атм. В котле расшир. бака не увидел  

  - дебил. Посмотрел документацию - написано, что есть. пойду опять смотреть...
 
			 
			
					
				Падение давления в отоплении
				Добавлено: 05 фев 2017, 13:56
				 bullet0823
				отсекаете бак. спускаете воздух с бака. откручиваете бак. накачиваете бак до 1,3
			 
			
					
				Падение давления в отоплении
				Добавлено: 05 фев 2017, 14:07
				 Vladhol
				bullet0823 писал(а): отсекаете бак. спускаете воздух с бака. откручиваете бак. накачиваете бак до 1,3
 
Понял. Это сделаю. 
Нашёл-таки бак в котле, он за задней стенкой оказывается (ECO-4S)! И разбирать ничего не надо. Но вот какая штука. Давление в нём практически отсутствует. Манометр у меня с 0,5 начинается, так стрелка даже не дёргается. И практически не шипит, когда меряешь. Как быть? СО сейчас сливать как-то не с руки  

 .
Да, а если доп. бак снять (как написали) и поставить обратно - в подводящей трубе ведь останется воздух (хоть она и короткая), это не страшно? Воздухоотводчика-то на этом куске трубы нет.
 
			 
			
					
				Падение давления в отоплении
				Добавлено: 05 фев 2017, 14:15
				 plehan
				Vladhol писал(а):  СО сейчас сливать как-то не с руки
 
-у вас на котле не запорной арматуры ?
 
			 
			
					
				Падение давления в отоплении
				Добавлено: 05 фев 2017, 14:16
				 bullet0823
				не страшно, где-нибудь выйдет воздух. дополнительного бака если хватает, котловой можно не трогать, ну или качнуть до 1,8
			 
			
					
				Падение давления в отоплении
				Добавлено: 05 фев 2017, 14:23
				 Vladhol
				plehan писал(а): у вас на котле не запорной арматуры ?
 
Запорная арматура есть, конечно. Тогда как правильно накачать бак, который в котле? Если даже всё отсечь - надо же сбросить давление в котле? А как? Вроде там есть сливной кран - им и сбрасывать? А нельзя просто тупо, ничего не выключая, подкачать бак (котловой). Ну хоть до лета...
Отправлено спустя  1 минуту 20 секунд:
Ничего не отключая и не сбрасывая давление?
 
			 
			
					
				Падение давления в отоплении
				Добавлено: 05 фев 2017, 14:26
				 plehan
				
- зачем так много ? Грубо в системе нужно держать тогда 2-2.1 бар !
Vladhol писал(а):  Тогда как правильно накачать бак,
 
- у вас фильтр косой есть , вот через него и слейте только с котла !
Vladhol писал(а): Ничего не отключая и не сбрасывая давление?
 
- только сливая и не надо там 1.8 бар  !
 
			 
			
					
				Падение давления в отоплении
				Добавлено: 05 фев 2017, 14:36
				 Vladhol
				plehan писал(а): только сливая и не надо там 1.8 бар  
 
Как Вы писали - 0,85 бар? Не очень понял только, что такое косой фильтр.
 
			 
			
					
				Падение давления в отоплении
				Добавлено: 05 фев 2017, 14:41
				 plehan
				
			 
			
					
				Падение давления в отоплении
				Добавлено: 05 фев 2017, 14:48
				 Vladhol
				
Понял, спасибо. Действительно, есть такой. И последнее. Можно ли пока оставить как есть? До лучших времён (и по погоде, и по состоянию). Просто мы с супругой гриппуем, я на излёте, она на пике. Я не спец, поэтому и спрашиваю - больше не у кого - ничего плохого не произойдёт, если пока не трогать?
Ещё раз всем спасибо!
 
			 
			
					
				Падение давления в отоплении
				Добавлено: 05 фев 2017, 14:51
				 plehan
				Vladhol писал(а):  И последнее. Можно ли пока оставить как есть? До лучших времён
 
- нет ,заплатите и пусть вам сделают , подпитка убьет ваш котел !
 
			 
			
					
				Падение давления в отоплении
				Добавлено: 05 фев 2017, 17:16
				 Vladhol
				Вот ещё такое наблюдение. Если раньше открыл подпитку, стрелка постепенно двигается вверх, закрыл краник, и стрелка на манометре чуть назад отыгрывала, то сейчас открыл, стрелка сразу вверх, сделал 1,5, закрыл - стрелка сразу вниз, почти в прежнее положение, пришлось несколько раз открывать-закрывать, стрелка каждый раз очень шустро туда-сюда дёргается. В конце концов сделал требуемое давление, закрыл краник. Это о чём-нибудь говорит?
			 
			
					
				Падение давления в отоплении
				Добавлено: 05 фев 2017, 17:36
				 bullet0823
				Vladhol писал(а): Это о чём-нибудь говорит?
 
о том, что вы расшир бак накачали
 
			 
			
					
				Падение давления в отоплении
				Добавлено: 05 фев 2017, 17:41
				 Vladhol
				Нет, который в баке, там практически ноль, во внешнем как и было примерно 0,8!
			 
			
					
				Падение давления в отоплении
				Добавлено: 05 фев 2017, 20:09
				 Bahus
				Это как раз и говорит о том, что воздушные камеры баков пусты.
Надо качать, но чтобы не было подпора с водяной части. Если у вас 0.8 на неслитом баке, тогда без подпора там нет ни фига. Ноль целых фиг десятых.
			 
			
					
				Падение давления в отоплении
				Добавлено: 23 окт 2017, 16:42
				 Максим Т
				Здравствуйте. У меня падает давление в СО с рабочего 1-1,5 бар до 0,5 бар(отключается). Визуально осмотрел СО и утечек не выявил, стравливал воздух раз 5, но давление почему то падает. В чем может быть причина? взаимосвязаны ли контуры ГВС и СО, может по ГВС какие то утечки надо искать? Или может в котле что то надо посмотреть?
			 
			
					
				Падение давления в отоплении
				Добавлено: 23 окт 2017, 16:48
				 BAXI-Ural
				Максим Т писал(а): стравливал воздух раз 5
 
Где??
 
			 
			
					
				Падение давления в отоплении
				Добавлено: 24 окт 2017, 19:11
				 Максим Т
				Стравливал воздух по всем батареям, расширительного бака у меня нет.
Отправлено спустя  1 минуту 15 секунд:
Сервисмэн сказал ищите утечку
			 
			
					
				Падение давления в отоплении
				Добавлено: 24 окт 2017, 19:35
				 Игорь-2
				Максим Т писал(а): расширительного бака у меня нет
 
Он в вашем котле внутри есть..
 
			 
			
					
				Падение давления в отоплении
				Добавлено: 24 окт 2017, 21:33
				 Bahus
				Чертеж смотрите. На верхней полке форума есть раздел service. Там вколотите свой серийник - вам будет счастье в виде чертежа. Бак сзади - круглый такой - здороооовыыыыый.
			 
			
					
				Падение давления в отоплении
				Добавлено: 14 ноя 2017, 00:31
				 bkorneev
				BAXI-Ural,  добрый вечер. Подскажите пжл, может ли падать давление в СО если протечек нет... испаряться вода не может... верно? Расшерительный бак менял, старый пробежал... не уж то опять расширительный бачок? Падает давление постепенно недели за 3-4 на 0,5 . Примерно. Какие предположения, ? Заранее благодарен.
			 
			
					
				Падение давления в отоплении
				Добавлено: 14 ноя 2017, 00:35
				 plehan
				bkorneev писал(а): испаряться вода не может
 
- может и так делает , на месте протечки появляется нарост в виде соли . Если только не стык в стяжке !
 
			 
			
					
				Падение давления в отоплении
				Добавлено: 14 ноя 2017, 10:09
				 Bahus
				plehan писал(а): может и так делает
 
Ну это уже не в системе же, верно 

Ищите утечку. Чудес не бывает.
 
			 
			
					
				Падение давления в отоплении
				Добавлено: 14 ноя 2017, 11:20
				 bkorneev
				Т.е . Варианта 2... либо утечка снаружи, либо расширительный бак... верно?
			 
			
					
				Падение давления в отоплении
				Добавлено: 14 ноя 2017, 12:51
				 Bahus
				Вариант только один.
Отправлено спустя  1 минуту 6 секунд:
Если был бы пустой бак - у вас утечка была бы из аварийного клапана (при превышении пределов расширения теплоносителя). Вы бы её точно заметили бы. Кроме того, бак же вы меняли недавно, так?