Страница 1 из 1

Проблемы с Baxi Luna 3 280 FI отопление

Добавлено: 08 фев 2017, 08:32
OLeG_2017
Добрый день!
Неделю назад обслуживающая организация установила котел (используется газгольдер). Установил температуру на отопление 65 градусов. На улице -38, котел нагревает систему максимум 52 градуса. В чем причина может быть?

Проблемы с Baxi Luna 3 280 FI отопление

Добавлено: 08 фев 2017, 08:46
plehan
OLeG_2017 писал(а): систему максимум 52 градуса
- греет и не отключается ?

Проблемы с Baxi Luna 3 280 FI отопление

Добавлено: 08 фев 2017, 09:12
OLeG_2017
ну по ходу да

Проблемы с Baxi Luna 3 280 FI отопление

Добавлено: 08 фев 2017, 13:04
plehan
Если газовая часть настроена правильно ими
OLeG_2017 писал(а): обслуживающая организация
, то вина вашей системы !

Проблемы с Baxi Luna 3 280 FI отопление

Добавлено: 08 фев 2017, 22:45
Vitalik
Желательно бы услышать площадь отапливаемого здания, и что за система отопления вкратце(тёплые полы, радиаторы,бойлер). А так необходимо проверить настройки котла (параметр f02), давление газа на входе в котел, давление газа при работе газового клапана на минимальной и максимальной мощности, и что за теплоноситель залит в системы отопления и сколько?

Проблемы с Baxi Luna 3 280 FI отопление

Добавлено: 09 фев 2017, 11:08
Bahus
Не успевает догреть до заданной. Радиаторы больше выдают, чем поступает. Это на первый взгляд.
Теперь по газгольдеру - форсунки менялись? Давление на клапане перенастраивали? F-параметр менялся на LPG?

Проблемы с Baxi Luna 3 280 FI отопление

Добавлено: 09 фев 2017, 14:23
OLeG_2017
До этого стоял Baxi Luna 240 все было отлично, поменял мощнее называется) Обслуживающая орг ездит репу чешут) ходят вокруг да около. Форсунки поменяли в программе изменили газ)

Проблемы с Baxi Luna 3 280 FI отопление

Добавлено: 09 фев 2017, 14:59
Bahus
Значит все нормально должно быть. Либо система не алё. По крайней мере не с котлом проблема

Проблемы с Baxi Luna 3 280 FI отопление

Добавлено: 09 фев 2017, 17:48
Vitalik
Может быть все-таки проверить настройки газового клапана на минимальной и максимальной мощности котла.