Страница 1 из 1

Переделать Baxi Slim 62 в 40 или 49?

Добавлено: 15 фев 2017, 21:20
magauser
Возможно ли уменьшить мощность Baxi Slim i62 поменяв форсунки и 2 элемента горелки (трубки), и отрегулировав по инструкции минимальное-максимальное давнление газа?

Если да, то можно ли обойтись только заменой форсунок и регулировкой, без замены элемента горелки (трубки)?

Проблема в тактовании - система многозонная, и даже минимальной мощности (30квт в случае слима62 и минимальной модуляции) слишком много. Все подключено через гидрострелку.
сейчас котел регулятором зажат на 45. и модуляция работает в пределе 30-45, чего тоже много.
Бойлер премьер 200, на 30квт, для него тоже много и в режиме ГВС горелка выключается и насос продолжает качать теплоноситель.

Переделать Baxi Slim 62 в 40 или 49?

Добавлено: 15 фев 2017, 21:33
GAZCONEC
Есть на плате крутилочка можно ей мощность убавить на отопление только , можно скинуть проводок с модуляционной катушки клапана газового тогда будет только в минимальной мощности работать (30квт) на все. Эффект тот же, если мутить с горелкой и форсунками. Корпус котла большой а горение минимум - КПД упадёт. (Зачем такой мошный котёл брал?)

Переделать Baxi Slim 62 в 40 или 49?

Добавлено: 16 фев 2017, 04:56
magauser
Теперь уже поздно - брали под "все зоны включены"
Даже 30квт много - в этом проблема. А модуляцию как раз таки хочется оставить
Так нужно менять форсунки или элементы горелки тоже?

Переделать Baxi Slim 62 в 40 или 49?

Добавлено: 16 фев 2017, 08:35
RADAR
нужно менять форсунки и элементы горелки тоже..

Переделать Baxi Slim 62 в 40 или 49?

Добавлено: 16 фев 2017, 18:15
GAZCONEC
Да и ещё пару секций выкинуть на про запас.

Переделать Baxi Slim 62 в 40 или 49?

Добавлено: 16 фев 2017, 18:23
magauser
а если убрать пару секций, котел двигать придется же - трубы сзади подходят в секию
а штыри на которых висят секции не надо будет менять также?
Gazonec, делать нужно будет в Магнитогорске. вместе с чисткой итп. возьметесь?

Переделать Baxi Slim 62 в 40 или 49?

Добавлено: 16 фев 2017, 19:34
garry
Я бы продал и повесил два настенника. Самый оптимальный вариант, цена у них равнозначная

Переделать Baxi Slim 62 в 40 или 49?

Добавлено: 16 фев 2017, 20:18
magauser
стены свободной в котельной нет :) да и вообще, гидравлику трогать не хотелось бы абсолютно.

Переделать Baxi Slim 62 в 40 или 49?

Добавлено: 16 фев 2017, 23:52
RADAR
и не нужно ее трогать..

Переделать Baxi Slim 62 в 40 или 49?

Добавлено: 17 фев 2017, 15:29
GAZCONEC
Надо посмотреть ! На следующей неделе я как раз на телефоне сервисном . Можно будет договориться глянуть. т. 29-01-23