Baxi main 5 24 ГВС

Добавлено: 16 фев 2017, 21:23
Vyachek
Проток воды составляет 9-10 литров. Замерял 3 литровой банкой и секундомером )). Температура входной воды 13 г. (слил воду и замерил градусником). При полном открытие крана вода выше 34 г. не подымается. В инструкции написано, что при протоке 9.8 дельта Т=35. Если я правильно понимаю, то у меня на выходе должно быть мах 13 + 35 = 48. А у меня 34.... Что может быть? Параметр F09 = 90.

Baxi main 5 24 ГВС

Добавлено: 17 фев 2017, 05:26
bullet0823
газа не хватает

Baxi main 5 24 ГВС

Добавлено: 17 фев 2017, 08:10
Vyachek
Газ проверяли. Включали котел + комфорки на плите и все был отлично.

Baxi main 5 24 ГВС

Добавлено: 17 фев 2017, 09:08
RADAR
если газ весь проверен, то остается отложения в теплообменнике, либо промыть его, либо заменить..

Baxi main 5 24 ГВС

Добавлено: 17 фев 2017, 09:20
Vyachek
Котлу 1 год. Что уже все забилось? Во время работы ГВС, там все как-то шумит и булькает.

Baxi main 5 24 ГВС

Добавлено: 17 фев 2017, 09:52
RADAR
убить его можно и за 2 недели..было бы желание.. :D по постам вывод только один..

Baxi main 5 24 ГВС

Добавлено: 17 фев 2017, 15:41
GAZCONEC
Везде по чуть чуть, газ не тот по калорийности теплообменник чуть грязный внутри и снаружи давление газа на горелку нехват, очень холодно на улице и для горения воздух ледяной идёт-тоже потери (Банка 3.5 л , секундомер врет)