Baxi Main Four 24 почти не греет.
-
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 13 мар 2017, 14:44
- Благодарил (а): 4 раза
Baxi Main Four 24 почти не греет.
Добрый день друзья.
Очень надеюсь на помощь гуру в решении проблемы с тёщиным котлом.
Суть проблемы: Теща жалуется, что очень холодно. Приезжаю, проверяю, установлено 65 градусов в контуре отопления. Раньше при такой температуре в квартире был "Ташкент". Трогаю радиаторы- первый горячий, а остальные быстро так по убывающей остывают вплоть до того, что последний вообще холодный(5 радиаторов включены параллельно). Наблюдаю за работой котла. Котёл включается и быстренько (очень быстренько) набирает заданную температуру отключается. При этом в подачу уходит небольшая порция тепла. Потом также быстренько температура падает. Котел включается снова, но после положенной паузы заданной в параметрах ( 3 минуты). Порции тепла за 1 цикл хватает только на первый радиатор.
Делаю вывод, что проблема с циркуляцией. Вижу несколько причин ее снижения:
1. Проблема в контуре отопления. В контуре не установлено ни одного фильтра, так что забиться нечему.
2. Проблема в насосе. Хотя на слух он работает.
3. Низкая проходимость теплообменника.
Чтобы тёща не замерзла, и хоть как то дотянуть до тепла уменьшаю максимальную мощность горелки до 15%, что хоть как то продлевает время работы горелки и тепло успевает дойти до третьего радиатора. Также уменьшил паузу между включением, что позволило поднять температуру в контуре на несколько градусов.
Еще разборка выявила проблему, что изображена на фото. Вопросы:
1 Теплообменник приговорен или стоит побороться за его жизнь? Можно ли попытаться запаять место повреждения и промыть его?
2 Какова все же вероятность того, что проблема в насосе, что подскажет Ваш опыт? Насколько вероятно,что проблема именно в нем?
3 Может ли возникнуть такая проблема из-за завоздушивания теплообменника?
4 Если снимать теплообменник для ремонта, то прокладки под замену, или как повезет? Можно ли купить их отдельно?
Настораживает то, что не наблюдалось никаких посторонних звуков из теплообменника свидетельствующих о скоплении накипи. Проток контура ГВ нормальный, в режиме ГВ котел работает адекватно.
Проблема с котлом усугубляется тем, что теща далеко от меня живет, а ещё дальше от сервиса и запчастей, так что хотелось бы перед тем как лишить тещу благ цивилизации собрать информацию о возможных осложнениях ремонта.
Очень надеюсь на помощь гуру в решении проблемы с тёщиным котлом.
Суть проблемы: Теща жалуется, что очень холодно. Приезжаю, проверяю, установлено 65 градусов в контуре отопления. Раньше при такой температуре в квартире был "Ташкент". Трогаю радиаторы- первый горячий, а остальные быстро так по убывающей остывают вплоть до того, что последний вообще холодный(5 радиаторов включены параллельно). Наблюдаю за работой котла. Котёл включается и быстренько (очень быстренько) набирает заданную температуру отключается. При этом в подачу уходит небольшая порция тепла. Потом также быстренько температура падает. Котел включается снова, но после положенной паузы заданной в параметрах ( 3 минуты). Порции тепла за 1 цикл хватает только на первый радиатор.
Делаю вывод, что проблема с циркуляцией. Вижу несколько причин ее снижения:
1. Проблема в контуре отопления. В контуре не установлено ни одного фильтра, так что забиться нечему.
2. Проблема в насосе. Хотя на слух он работает.
3. Низкая проходимость теплообменника.
Чтобы тёща не замерзла, и хоть как то дотянуть до тепла уменьшаю максимальную мощность горелки до 15%, что хоть как то продлевает время работы горелки и тепло успевает дойти до третьего радиатора. Также уменьшил паузу между включением, что позволило поднять температуру в контуре на несколько градусов.
Еще разборка выявила проблему, что изображена на фото. Вопросы:
1 Теплообменник приговорен или стоит побороться за его жизнь? Можно ли попытаться запаять место повреждения и промыть его?
2 Какова все же вероятность того, что проблема в насосе, что подскажет Ваш опыт? Насколько вероятно,что проблема именно в нем?
3 Может ли возникнуть такая проблема из-за завоздушивания теплообменника?
4 Если снимать теплообменник для ремонта, то прокладки под замену, или как повезет? Можно ли купить их отдельно?
Настораживает то, что не наблюдалось никаких посторонних звуков из теплообменника свидетельствующих о скоплении накипи. Проток контура ГВ нормальный, в режиме ГВ котел работает адекватно.
Проблема с котлом усугубляется тем, что теща далеко от меня живет, а ещё дальше от сервиса и запчастей, так что хотелось бы перед тем как лишить тещу благ цивилизации собрать информацию о возможных осложнениях ремонта.
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10324
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1305 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Baxi Main Four 24 почти не греет.
Слишком много вопросов задали, ответы на которые надо на месте искать.
Да, скорее всего нарушена циркуляция. Причем где угодно по кольцу. Могло фигни всякой в один из уголков нанести и привет. Поэтому систему отметать не стоит.
Начать можно и с котла. Причем с теплообменником варианты - может быть забит дрянью, а может накипью. По промывке гуглите - вариантов масса. Как от грязи промыть, как от накипи. Кстати от накипи может и не получится избавиться - такова конструкция теплообменника.
Прокладки может и выживут. Тем не менее стОит новых купить, благо деньги невеликие. В помощь Аптечка и service.baxi.ru. Там найдете и чертежи и артикулы и цены. Вам понадобится только серийный номер вашего котла.
Насос тоже можно снять - заглянуть в заднюю часть, чего у него там с крыльчаткой (грязь имею ввиду).
По поводу свища - это к пайщикам. Пусть смотрят можно или нельзя запаять. Так-то он медный.
Да, скорее всего нарушена циркуляция. Причем где угодно по кольцу. Могло фигни всякой в один из уголков нанести и привет. Поэтому систему отметать не стоит.
Начать можно и с котла. Причем с теплообменником варианты - может быть забит дрянью, а может накипью. По промывке гуглите - вариантов масса. Как от грязи промыть, как от накипи. Кстати от накипи может и не получится избавиться - такова конструкция теплообменника.
Прокладки может и выживут. Тем не менее стОит новых купить, благо деньги невеликие. В помощь Аптечка и service.baxi.ru. Там найдете и чертежи и артикулы и цены. Вам понадобится только серийный номер вашего котла.
Насос тоже можно снять - заглянуть в заднюю часть, чего у него там с крыльчаткой (грязь имею ввиду).
По поводу свища - это к пайщикам. Пусть смотрят можно или нельзя запаять. Так-то он медный.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5478
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 630 раз
- Возраст: 58
Baxi Main Four 24 почти не греет.
Уже набрал свои пять копеек, не пропадать же добру.
В контуре отопления теплообменника проходного сечения осталось ровно столько, что бы он кипеть не успевал, а отключался по достижении температуры.
"Надурить" судьбу у тебя получается, но на долго ли? Ты утаил информацию про подпитку или забыл добавить?
Мыть текущий теплообменник, при том, что в магазине они продаются новые и чистые... занятие сильно на любителя.
Если вот так сократить твой вопрос, ответ не начинает просматриваться.antonkhokhlov писал(а):
Наблюдаю за работой котла. Котёл включается и быстренько (очень быстренько) набирает заданную температуру отключается. При этом в подачу уходит небольшая порция тепла.
Еще разборка выявила проблему, что изображена на фото.
В контуре отопления теплообменника проходного сечения осталось ровно столько, что бы он кипеть не успевал, а отключался по достижении температуры.
"Надурить" судьбу у тебя получается, но на долго ли? Ты утаил информацию про подпитку или забыл добавить?
Мыть текущий теплообменник, при том, что в магазине они продаются новые и чистые... занятие сильно на любителя.
-
- Старожил
- Сообщения: 730
- Зарегистрирован: 05 авг 2016, 07:00
- Благодарил (а): 55 раз
- Поблагодарили: 61 раз
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10324
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1305 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Baxi Main Four 24 почти не греет.
Не обязательно. Как повезет. Но чаще, увы да.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 13 мар 2017, 14:44
- Благодарил (а): 4 раза
Baxi Main Four 24 почти не греет.
Спасибо что подтвердили все мои догадки. Остается решить один вопрос: "Стоит ли вкладывать в ремонт треть стоимости котла?"
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5478
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 630 раз
- Возраст: 58
Baxi Main Four 24 почти не греет.
Фильтр в обратку поставь обязательно, лучше чистить фильтр, чем менять радиатор. Если внешний вид котла устраивает, почему бы не купить только радиатор (и фильтр обязательно!). Или ты вообще о другой модели задумался, тогда вопрос иначе ставь.
Как по мне, Baxi Main Four - это самые простые котлы, чуть сложнее газовой колонки.
Как по мне, Baxi Main Four - это самые простые котлы, чуть сложнее газовой колонки.
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
- 8 Ответы
- 981 Просмотры
-
Последнее сообщение FilimonArz
-
- 7 Ответы
- 543 Просмотры
-
Последнее сообщение Starik
-
- 2 Ответы
- 111 Просмотры
-
Последнее сообщение Bahus
-
- 19 Ответы
- 821 Просмотры
-
Последнее сообщение Starik
-
- 5 Ответы
- 906 Просмотры
-
Последнее сообщение qven47
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: и 9 гостей