Страница 1 из 1
BAXI MainFour плата HoneyWell cs0263c молчит в режиме отопления.
Добавлено: 29 мар 2017, 21:28
Игорь Ку
В котле поставлена новая плата, эта- косяковая у меня на рабочем столе.
К разъемам датчиков температуры подпаяно по 10 кОм, гидравлический прессостат, термостат-датчик тяги,термостат перегрева замкнуты. При подаче питания плата грузится и ... тишина, значок "батарея" не моргает.
При замыкании датчика приоритета ГВС значок "крантик" моргает, происходит характерное перещелкивание релюшкой- на газ. клапан и далее щелкает розжиг. Типа норм, работает ГВС. Далее возвращается в "молчаливое" состояние показывает температуру- 25гр. значок "батарея" не моргает.
Вопрос - чем вывести плату из ступора?

BAXI MainFour плата HoneyWell cs0263c молчит в режиме отопления.
Добавлено: 30 мар 2017, 10:02
Bahus
А перемычку термостатную вы не забыли подцепить?

BAXI MainFour плата HoneyWell cs0263c молчит в режиме отопления.
Добавлено: 30 мар 2017, 21:27
Игорь Ку
При замыкании контактов комнатного термостата - процесс идет - значок батареи начинает моргать, релюшки щелкают, разрады розжига фигачут. Но это все должно происходить без замыкания контактов комнатного термостата.
BAXI MainFour плата HoneyWell cs0263c молчит в режиме отопления.
Добавлено: 30 мар 2017, 21:43
Yury_Velch
Этажем выше задан конкретный вопрос, это не чего?
BAXI MainFour плата HoneyWell cs0263c молчит в режиме отопления.
Добавлено: 30 мар 2017, 23:35
Bahus
Игорь Ку писал(а): Но это все должно происходить без замыкания контактов комнатного термостата.
Это вы с чего такую глупость взяли? Без проброса фазы перемычкой у вас котел НИКОГДА не зайдет в режим нагрева теплоносителя. Хотя вру. Единственный вариант, когда он это сделает - это когда ему свою тушку нужно будет спасти. То есть в режиме антизаморозки. Вы подпаяйте вместо 10кОм резистор, который котлу меньше +5°С покажет (посмотрите по таблице. В районе 25-32 кОм). Вот он у вас живенько в режим антизаморозки зайдет и будет упорно нагонять 30°С (которые, естественно, нагнать в вашем случае не сможет

).
Отправлено спустя 3 минуты 37 секунд:
Ми скузи. Ошибся номиналом маленько

Поправил
BAXI MainFour плата HoneyWell cs0263c молчит в режиме отопления.
Добавлено: 31 мар 2017, 00:26
Игорь Ку
В котле плата не завелась со штатной проводкой. На рабочем столе на "проброс" фазы согласно схемы подключения плата не реагирует.
BAXI MainFour плата HoneyWell cs0263c молчит в режиме отопления.
Добавлено: 31 мар 2017, 09:46
Bahus
Не понял. Повтори.

Ну или хоть пару фоток стола, что ли.
BAXI MainFour плата HoneyWell cs0263c молчит в режиме отопления.
Добавлено: 31 мар 2017, 20:34
Игорь Ку
Замена всех оптопар помогла. Фото не могу, плата уже не у меня.
Всем Спасибо.
BAXI MainFour плата HoneyWell cs0263c молчит в режиме отопления.
Добавлено: 31 мар 2017, 21:41
Bahus
Оптопары горят чаще всего.... В основном из-за внешних ситуаций....