Первое сообщение
Здравствуйте.
LUNA-3 Comfort 240 FI 25кВТ + новая система отопления в старом доме на земле в 70 квадратов
не хочу зимой тактования поэтому задался вопросом о настройках.
Котел висит на кухне и панель в котле, но в мануале написано что если панель в котле, то работать он может только по температуре воды в системе (а не по встроенному термостату)
Очень хотелось бы чтобы котел отключал насос и не тактовал, есть ли какие-то настройки чтобы работал термостат при установки панели в котел?
сейчас...
Последнее сообщение
чтобы он мерил температуру обратки, а не входа
Никак. А зачем? Котлу важно знать сколько он в систему даёт. Сколько пришло это сугубо системы проблемы.
как надо будет выключать отопление, только на термостате, или и на котле тоже
F10
Отправлено спустя 1 минуту 26 секунд:
Да. Ещё есть параметр T Adj. В вашем случае может помочь.