Двухконтурный котёл + бойлер косвенного нагрева
-
- Новичок
- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: 13 апр 2017, 13:54
- Мой котел: LUNA-3 240 i
- Благодарил (а): 5 раз
Двухконтурный котёл + бойлер косвенного нагрева
Здравствуйте.
От застройщика и предыдущего хозяина в 2х этажном доме (132 м2 в процессе отделки), остались: двухконтурный котел LUNA-3 240 i (в работе 2 месяца) и бойлер косвенного нагрева Wester WHZ 200 (в упаковке). Предвосхищая вопросы , поясняю. Да нужно 200 л. горячей воды. Да я знаю что BAXI не предоставляет заводских решений для подключения бойлера косвенного нагрева к двухконтурному котлу LUNA-3 240 i.
Подскажите может существуют способы связать это оборудование или придётся покупать LUNA 3 Comfort 1.240 i и заводской комплект подключения внешнего бойлера?
Спасибо.
От застройщика и предыдущего хозяина в 2х этажном доме (132 м2 в процессе отделки), остались: двухконтурный котел LUNA-3 240 i (в работе 2 месяца) и бойлер косвенного нагрева Wester WHZ 200 (в упаковке). Предвосхищая вопросы , поясняю. Да нужно 200 л. горячей воды. Да я знаю что BAXI не предоставляет заводских решений для подключения бойлера косвенного нагрева к двухконтурному котлу LUNA-3 240 i.
Подскажите может существуют способы связать это оборудование или придётся покупать LUNA 3 Comfort 1.240 i и заводской комплект подключения внешнего бойлера?
Спасибо.
Последний раз редактировалось Игорь 69 15 апр 2017, 20:51, всего редактировалось 1 раз.
-
- Забегающий
- Сообщения: 29
- Зарегистрирован: 07 авг 2018, 14:50
- Откуда: Москва
- Мой котел: Duo tec MP 1.50
- Благодарил (а): 20 раз
Двухконтурный котёл + бойлер косвенного нагрева
Хочу двухконтурный котёл Eco Nova 10F подключить к внешнему бойлеру.
Открыл котел, внутри два зеленых проводка на термодатчик, и коннектор на привод трехходового.
Купил комплект KHG71409631 для подключения внешнего бойлера.
Вопросы:
1. Правильно я понимаю, что нужно настроить параметры котла:
Р00=3 (Только отопление)
Р04=100 (мощность нагрева в режиме ГВС)
(страницу инструкции прилагаю),
снять разъем с котлового привода и воткнуть его в привод внешнего трехходового.
2. Какой из двух термодатчиков из комплекта нужно применять в моем котле? Ни на одном моего котла не указано.
Открыл котел, внутри два зеленых проводка на термодатчик, и коннектор на привод трехходового.
Купил комплект KHG71409631 для подключения внешнего бойлера.
Вопросы:
1. Правильно я понимаю, что нужно настроить параметры котла:
Р00=3 (Только отопление)
Р04=100 (мощность нагрева в режиме ГВС)
(страницу инструкции прилагаю),
снять разъем с котлового привода и воткнуть его в привод внешнего трехходового.
2. Какой из двух термодатчиков из комплекта нужно применять в моем котле? Ни на одном моего котла не указано.
-
- Главный администратор
- Сообщения: 11484
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 75 раз
- Поблагодарили: 1464 раза
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Двухконтурный котёл + бойлер косвенного нагрева
P00=2. Котёл же должен знать, что бочка есть.
P04=100. Зачем зажимать?
Котловой трёхход нужно зафиксировать в режиме "отопление". То есть нажатым. Проще всего запустить на прожарку системы отопления и в этот момент отключить мотор. Потом этим кабелем запитать внешний мотор.
Штатный датчик ГВС нужно будет чикнуть. Ну его провода. Вместо него подвязать датчик бойлера. А вот какой... не помню. В логике вроде четвёртое поколение должно быть. Стало быть тот, на пакете которого написано Eco4/Luna4. Страшного ничего нет, если перепутаете. Просто температуру врать будет. Можно будет термометром проверить под струю.
P04=100. Зачем зажимать?
Котловой трёхход нужно зафиксировать в режиме "отопление". То есть нажатым. Проще всего запустить на прожарку системы отопления и в этот момент отключить мотор. Потом этим кабелем запитать внешний мотор.
Штатный датчик ГВС нужно будет чикнуть. Ну его провода. Вместо него подвязать датчик бойлера. А вот какой... не помню. В логике вроде четвёртое поколение должно быть. Стало быть тот, на пакете которого написано Eco4/Luna4. Страшного ничего нет, если перепутаете. Просто температуру врать будет. Можно будет термометром проверить под струю.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 23 апр 2024, 23:38
- Откуда: Краснодар
- Мой котел: Eco home
Двухконтурный котёл + бойлер косвенного нагрева
Добрый вечер, помогите пожалуйста. В этой теме вопрос поднимался, но ответа так и не вышло.
Значит так. Имеем эко хоум, переделанный под одноконтурный. Датчик температуры отрезал. Датчик протока снят. Трехходовой все сделано. Отопление запустилось, при включении гвс все срабатывает нормально, но есть ньюанс
Котёл включается на полную мощность и начинает греть косвенник, температуру при этом показывает с обратки. Подключённый выносной датчик при отключении сразу посылает котел в ошибку.
Пытался снять отключений датчик с контура гвс и подкинуть его обратно, эффект тот же. Стартует , до 80 набирает и греет косвенник. При этом температуру на выносной датчике не показывает. Нагрев датчиков, ничего не даёт.
Параметр F03 переведён в 3й режим.
Значит так. Имеем эко хоум, переделанный под одноконтурный. Датчик температуры отрезал. Датчик протока снят. Трехходовой все сделано. Отопление запустилось, при включении гвс все срабатывает нормально, но есть ньюанс
Котёл включается на полную мощность и начинает греть косвенник, температуру при этом показывает с обратки. Подключённый выносной датчик при отключении сразу посылает котел в ошибку.
Пытался снять отключений датчик с контура гвс и подкинуть его обратно, эффект тот же. Стартует , до 80 набирает и греет косвенник. При этом температуру на выносной датчике не показывает. Нагрев датчиков, ничего не даёт.
Параметр F03 переведён в 3й режим.
-
- Главный администратор
- Сообщения: 11484
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 75 раз
- Поблагодарили: 1464 раза
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Двухконтурный котёл + бойлер косвенного нагрева
Родной трёхход в каком положении "забыли"?
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 23 апр 2024, 23:38
- Откуда: Краснодар
- Мой котел: Eco home
Двухконтурный котёл + бойлер косвенного нагрева
Bahus, трехходовой в положении отопление. Отработал полгода уже с переделанной системой. Сейчас допаяли трассы к бкн . При включении котла в режиме гвс стартует на всю мощность, и жарит во всю. При включении в режим отопления, такой мощности нет. Второй контур заглушен. Проблема именно в том, что он датчик не видит. При этом спокойно показывает температуру на обратке как я понимаю , при отключении датчика сразу падает в ошибку. Соответственно сам котел видит что у датчика есть сопротивление, При этом брать с него показания не хочет.
-
- Главный администратор
- Сообщения: 11484
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 75 раз
- Поблагодарили: 1464 раза
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Двухконтурный котёл + бойлер косвенного нагрева
Ах вононочо.
Параметр А00 показывает действующую температуру ГВС, так как котёл интерпретирует сопротивление на датчике в текущий момент.
Вот и помониторьте как он изменяется с течением времени нагрева.
Можно датчик в руках покрутить, если тестер есть. Таблица характеристик датчика есть в конце семинарской тетради. Ну и лёд с горячей водой поди можно найти, чтобы температуру на датчике менять вручную.
Взаимоисключающие утверждения.Jonik23rus писал(а): 24 апр 2024, 15:27 Соответственно сам котел видит что у датчика есть сопротивление
Параметр А00 показывает действующую температуру ГВС, так как котёл интерпретирует сопротивление на датчике в текущий момент.
Вот и помониторьте как он изменяется с течением времени нагрева.
Можно датчик в руках покрутить, если тестер есть. Таблица характеристик датчика есть в конце семинарской тетради. Ну и лёд с горячей водой поди можно найти, чтобы температуру на датчике менять вручную.
На всякий случай. Зачем понадобилось изменение петли, если до этого полгода всё работало? Не могли при переделке накосипорить чего-нибудь?
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 25 апр 2024, 16:40
- Откуда: Москва
- Мой котел: baxi eco four 24f
Двухконтурный котёл + бойлер косвенного нагрева
Всем привет.
Полгода пользую baxi eco four 24f. До этого газа не было. Вода в доме с рециркуляцией. Грел воду 100 литровым электробойлером. Потом решил греть бойлер котлом. Поставил циркуляционный насос на выходе обратки с направлением на вход ГВС котла, а с выхода ГВС котла на подачу в бойлер. Датчик температуры от бойлера (поставил Baxi) подключил к котлу. Внешний трехходовой пока не ставил. Приоритет выставил на бойлер. Вроде все ок. Воду греет, температуру показывает...
Но сильно тактует. Секунд 15 греет до 70 градусов, потом отключается за 15 секунд сбрасывает до 50 градусов и снова включается. При отключенном ГВС, греет до температуры отопления (вот и косвенный нагрев ) . Уменьшаю мощность ГВС до 0. Тактует поменьше. Но тогда холодную (проточную) воду плохо греет.
Что посоветуете?
Полгода пользую baxi eco four 24f. До этого газа не было. Вода в доме с рециркуляцией. Грел воду 100 литровым электробойлером. Потом решил греть бойлер котлом. Поставил циркуляционный насос на выходе обратки с направлением на вход ГВС котла, а с выхода ГВС котла на подачу в бойлер. Датчик температуры от бойлера (поставил Baxi) подключил к котлу. Внешний трехходовой пока не ставил. Приоритет выставил на бойлер. Вроде все ок. Воду греет, температуру показывает...
Но сильно тактует. Секунд 15 греет до 70 градусов, потом отключается за 15 секунд сбрасывает до 50 градусов и снова включается. При отключенном ГВС, греет до температуры отопления (вот и косвенный нагрев ) . Уменьшаю мощность ГВС до 0. Тактует поменьше. Но тогда холодную (проточную) воду плохо греет.
Что посоветуете?
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 6172
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 62 раза
- Поблагодарили: 695 раз
- Возраст: 58
Двухконтурный котёл + бойлер косвенного нагрева
Читаю и понимаю, что совершенно ничего не понимаю...
-
- Бывалый
- Сообщения: 98
- Зарегистрирован: 22 ноя 2020, 14:08
- Откуда: Владимир
- Мой котел: Baxi ECO 4s 24F
- Благодарил (а): 5 раз
- Поблагодарили: 8 раз
Двухконтурный котёл + бойлер косвенного нагрева
Очередные грабли - 2к котел +ЭВН). Протока не хватает, вот и кипятит воду во вторичном. ИМХО конечно.
-
- Главный администратор
- Сообщения: 11484
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 75 раз
- Поблагодарили: 1464 раза
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Двухконтурный котёл + бойлер косвенного нагрева
Да, что-то ничего не понятно. Какой-то симбиоз получился. Трёххода ещё нет, но датчик поставили и бойлер греется. Чем греется, что греется? Решительно непонятно. F03 какое значение?
Схемку бы по гидравлике текущую.
Отправлено спустя 39 секунд:
Схемку бы по гидравлике текущую.
Отправлено спустя 39 секунд:
Не, там всё хуже, насколько я себе напредставлял.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-