Страница 1 из 1
НАДО ПОМОЧЬ
Добавлено: 15 апр 2017, 17:20
Сссергей
ДОБРЫЙ ДЕНЬ .у моего товарища настенный котел baxi ecofour 24F-такая проблема:часто зимой отключают по ночам электричество,а когда включают -котел сам не запускается.перерыл инструкцию-ничего на этот случай не нашел.как быть?.спасибо.
НАДО ПОМОЧЬ
Добавлено: 15 апр 2017, 17:27
RADAR
что говорит мастер, которого вызывали?

а то полезной информации в сообщении практически нет..
НАДО ПОМОЧЬ
Добавлено: 16 апр 2017, 15:35
Сссергей
дело в том,что он живет 200км от города.пользуется котлом около 3х лет.зимой ,когда отключают временами электричество в деревне ,то после включения котел сам не запускается-показывает какую-то ошибку(не знаю какую).также происходит отключение при перебоях с водой.отключается и не включается.должен котел сам запустится после подачи электричества? и воды?
НАДО ПОМОЧЬ
Добавлено: 16 апр 2017, 17:44
RADAR
должен..
НАДО ПОМОЧЬ
Добавлено: 16 апр 2017, 19:47
Сссергей
спасибо.и я думаю что должен.у него там колупался местный специалист-мог он какам-то образом изменить настройки в программе?и есть функция возврата к заводским настройкам?
НАДО ПОМОЧЬ
Добавлено: 16 апр 2017, 21:42
bullet0823
Как потом то товарищ запускает, с помощью бубна?
НАДО ПОМОЧЬ
Добавлено: 17 апр 2017, 09:31
Yury_Velch
Сссергей писал(а): после включения котел сам не запускается-показывает какую-то ошибку(не знаю какую).также происходит отключение при перебоях с водой.
А при чем тут перебои с водой?

Если давление воды в СО на грани фола, и на ночь отключить электроснабжение, теплоноситель остынет и давление провалится ниже нижнего. При подаче напряжения и попытке запуститься, вывалится ошибка Е10, естественно котел не запустится пока не приведете давление СО в норму.
НАДО ПОМОЧЬ
Добавлено: 18 апр 2017, 21:08
Сссергей
всем спасибо.буду ждать зимы и придется съездить и попробовать найти причину.
НАДО ПОМОЧЬ
Добавлено: 18 апр 2017, 21:19
Starik
Сссергей писал(а): ...часто зимой отключают по ночам электричество,
Своему товарищу порекомендовал бы только одно, из двух частей

:
1. инвертор - лучше МАП (
http://www.invertor.ru/zzz/item/map_pro_12_1_3),
2. автомобильный АКБ минимум 140 А.ч. при потреблении котлом 100 Вт в час, хватит на 12 часов - легко.
У меня 2 кВт и 140 АКБ (автомобильная, три года, как новая, даже уровень электролита ни грамма не изменился), плевать на все скачки напряжения и отключения электричества. Как-то в течении 8 часов не было электричества, а котел об этом даже не догадывался.
Затратно было покупать сразу котел и инвертор, но оно того стоило.