Страница 1 из 1

Котел BAXI 24F работает без перемычки клемм 1-2

Добавлено: 04 май 2017, 16:17
СААхов
Была протечка воды на вторичном теплообменнике. Воду перекрыл. После устранения ремонтниками газовой службы котел перестал реагировать на комнатный термостат. Для проверки отбросил концы термостата, но котел продолжает работать, без перемычки! Никаких ошибок не выдает. Но очень мне не нравится без комнатного термостата: постоянно включается горелка, да и насос молотит! Может кто поможет :?:

Котел BAXI 24F работает без перемычки клемм 1-2

Добавлено: 04 май 2017, 17:37
Bahus
Модель-то котла какая, товарищ СААхов?

Котел BAXI 24F работает без перемычки клемм 1-2

Добавлено: 04 май 2017, 17:43
СААхов
Модель в названии темы :arrow: BAXI 24F

Котел BAXI 24F работает без перемычки клемм 1-2

Добавлено: 04 май 2017, 17:46
plehan
СААхов писал(а): Модель в названии темы BAXI 24F
- что читается их аббревиатуры ,производитель Baxi ,24 кВт турбированный ,а модель какая ?

Котел BAXI 24F работает без перемычки клемм 1-2

Добавлено: 04 май 2017, 18:04
Bahus
СААхов писал(а): BAXI 24F
Это я заметил. Только модель там не написана. У меня тоже Ford авто. Запчасти сможете подобрать? :)
Стеб-стебом, но с модели надо начинать.
И вообще - вот

Котел BAXI 24F работает без перемычки клемм 1-2

Добавлено: 04 май 2017, 18:14
plehan
Bahus писал(а): Стеб-стебом
- как без этого ,когда настроение хорошее :D

Котел BAXI 24F работает без перемычки клемм 1-2

Добавлено: 04 май 2017, 18:20
СААхов
Точное название ECO-5 Compact 24F :facepalm:

Отправлено спустя 13 минут 51 секунду:
Извиняюсь, что не указал подробности. Просто я в городе, а котел у тещи в деревне :shock:

Котел BAXI 24F работает без перемычки клемм 1-2

Добавлено: 04 май 2017, 20:58
Bahus
Так, хорошо. А какие манипуляции с котлом сервисники совершали? Так-то котел на отопление в принципе без перемычки не должен запускаться (если по ОТ ничего не подключено). Только если в режиме антизаморозки.

Котел BAXI 24F работает без перемычки клемм 1-2

Добавлено: 04 май 2017, 21:28
СААхов
Bahus писал(а): Так, хорошо. А какие манипуляции с котлом сервисники совершали? Так-то котел на отопление в принципе без перемычки не должен запускаться (если по ОТ ничего не подключеное). Только если в режиме антизаморозки.
Я извиняюсь, что значит " по ОТ ничего не подключеное" ? Режим антиразморозки зимой не срабатывал, т.к. были остановы по падению давления в отоплении. Ремонтники снимали ТО, вроде еще газовый клапан на пути. Заменили уплотнения и все. А как выйти из режима антизаморозки?

Котел BAXI 24F работает без перемычки клемм 1-2

Добавлено: 05 май 2017, 09:43
Bahus
ОТ (интерфейсный разъем протокола OpenTherm) - если вы не в курсе, значит забейте на эту фразу.
Режим антизаморозки срабатывает, когда котел увидит на датчике температуры отопления +5°С. Включится, догреет до 30 и выключится. И это, мне кажется единственный вариант, когда без перемычки котел в принципе может на тепло включиться.
Хз чего посоветовать. Не силен я в "пятерках".
Проверьте настройки F-параметров, при необходимости выставить заводские значения. Чтобы залезть дальше 18-го параметра, нужно F18 выставить равным 18 (потом не забыть на 0 вернуть). F45 и F48 найдете здесь для своего котла.
В помощь вам страницы 50-52 и 58 семинарской тетради.
Можно потом повторить электронную калибровку клапана.
Советы, так сказать, от безысходности. Сделать не помешает, однако дело не в этом, думаю.

Котел BAXI 24F работает без перемычки клемм 1-2

Добавлено: 05 май 2017, 09:56
СААхов
Еще маленькая подробность во время утечки воды из ТО. Ну лилась вода из всех щелей, до перекрытия кранов. И в какой-то момент погас экран монитора...После этого я отключил питание. Потом снял переднюю панель и спустя какое-то время сделал пуск. Индикация на мониторе постепенно восстановилась.

Котел BAXI 24F работает без перемычки клемм 1-2

Добавлено: 05 май 2017, 10:15
Bahus
ООО. Ну так с этого и надо было бы начинать. Возможно логику где-то все-таки коротнуло.
В домашних условиях и без знания электроники - только снять-просушить (если еще не просохла). Затем хорошенько пройтись везде изопропиловым спиртом. Если не поможет - на диагностику к электронщикам, либо под замену.
Была у меня изначально мысль, что плату залить могло...

Котел BAXI 24F работает без перемычки клемм 1-2

Добавлено: 05 май 2017, 10:21
СААхов
И еще дилетантский вопрос: на перемычке 220? По схеме отходит от фазного провода. И еще насчет антизаморозки. Сейчас нет условий для включения этого режима. Но как-то работает...

Котел BAXI 24F работает без перемычки клемм 1-2

Добавлено: 05 май 2017, 14:18
BAXI-Ural
Коротнуло ОТ...

Котел BAXI 24F работает без перемычки клемм 1-2

Добавлено: 05 май 2017, 16:59
СААхов
Получается, что сейчас котел работает по "линии антизаморозки"?

Котел BAXI 24F работает без перемычки клемм 1-2

Добавлено: 05 май 2017, 21:38
Bahus
По словам Ярослава получается, что он "видит" подключенный девайс на контактах OpenTherm.
Считаю, что
Bahus писал(а): В домашних условиях и без знания электроники - только снять-просушить (если еще не просохла). Затем хорошенько пройтись везде изопропиловым спиртом. Если не поможет - на диагностику к электронщикам, либо под замену.
Уж извините, сам себя процитировал.
А дальше как получится.
Подключение оупентерма можно легко найти. Он выдвинут с платы через диэлектрик пластиковый. Две загогулины на нижней короткой стороне (хотя за пятерку я не ручаюсь. Вроде также).

Котел BAXI 24F работает без перемычки клемм 1-2

Добавлено: 06 май 2017, 19:42
СААхов
Спасибо Bahus & Ural-baxi! Все разжевали и разложили по полочкам!

Котел BAXI 24F работает без перемычки клемм 1-2

Добавлено: 07 май 2017, 02:10
Bahus
Починил не? В чем дело-то было?

Котел BAXI 24F работает без перемычки клемм 1-2

Добавлено: 08 май 2017, 00:25
СААхов
Ещё не пробовал, вот собираюсь в деревню. Хотя честно говоря очкую, а вдруг ещё какая бяка вылезет. Сейчас хоть так работает, погода не летняя...

Котел BAXI 24F работает без перемычки клемм 1-2

Добавлено: 10 май 2017, 11:42
СААхов
Добрался до платы: нижняя часть на 2 см в "перхоти" от воды. Почистил зубной щеткой, протер спиртом, просушил, но увы- чуда не произошло. Котёл продолжает работать через байпас. Может попробовать запустить процедуру ЗАМЕНА ПЛАТЫ, может вся микросхема заработает? Опять-таки очкую, т.к. я не хозяин.

Котел BAXI 24F работает без перемычки клемм 1-2

Добавлено: 27 дек 2017, 21:43
СААхов
Наконец добрался до котла. Там оказывается помимо линии на перемычку ещё идёт провод к плате. Вот почему он работал без перемычки. Позвонил по ремонтникам Baxi, потом плюнул и предъявил претензию газовиками, которые нас обслуживают- обдирают. В конце концов плату залило не по нашей вине. На моё удивление реакция была положительной, попросили принести гарантийный талон для заказа платы. Быстро не обещали, но через месяц плата пришла и была успешно заменена. Сейчас всё работает. Во избежание повторения инцидента вынул одну заглушку в днище котла, т.ч. теперь плату не зальёт. :so_happy: