ECO-5 Compact 24 F не подает признаков жизни

Добавлено: 04 май 2017, 16:39
epmakf
Доброго времени суток!
После успешного подключения термостата и интерфейса OpenTherm от ZONT, и удаления перемычки с котла (иначе не управлялся котел, а работал как было задано до подключения ОТ) хотел проложить провода аккуратно т.к. провода от зонта к котлу не аккуратно висели на период подключения. Я выключил интерфейс ОТ через сайт, котел перешел в состояние OFF, отключил питание, протянул провода в котел через специальные штатные отверстия в корпусе котла, подключил их обратно, вернул колодку в исходное положение, нацепил лицевую панель корпуса, подключил питание, и котел не включился.
До настоящего времени не включается и не подает признаков жизни, как будто к нему не подключено электричество. Предохранители целы, плата тоже цела (с виду), все конденсаторы целы, но он не включается. Электричество на плату идет, но экран не загорается, показания на экран не выводятся, на кнопки не реагирует. Полагаю, что плата умерла, но вот вопрос от чего она могла сломаться. Можно ли как то в домашних условиях проверить ее работоспособность или просто стоит искать новую плату?

ECO-5 Compact 24 F не подает признаков жизни

Добавлено: 04 май 2017, 17:23
BAXI-Ural
Если вы случайно не подали на провода напряжение, то ваши манипуляции с умиранием платы не связаны.
Скорее всего умер блок питания. Как правило - последствие отсутствия требуемых по нормам защит...

ECO-5 Compact 24 F не подает признаков жизни

Добавлено: 04 май 2017, 17:35
epmakf
На провода OpenTherm?
А где искать блок питания в котле? Сам котел подключен через стабилизатор, он работает, пробовал подключать в сеть минуя стабиизатор, эффекта нет. Да и на саму плату питание подается, это тестером проверяли.