Страница 1 из 1

Нет перемычки между клеммами 1 и 2

Добавлено: 15 май 2017, 12:57
Popster2008
Добрый день!
Дано: Котел Baxi-Луна-3, с обычным дымоходом (не турбо), работает исправно и т.д.
Но панель пока расположена на самом котле, и пока использую режим выставления коэффициента кривой Kreg (уличный датчик соответственно установлен), все работает, вполне удобно.
Но в силу некоторых причин хочу попробовать прикрутить к котлу Кситал в качестве внешнего термостата, чтоб управлять по СМС и чтоб попробовать перевести котел в режим поддержания комнатной температуры, причем, датчик установить в удаленной комнате, у Кситала есть штатный беспроводной датчик, его можно докупить и т.д. - вопрос не в этом.
А вопрос вот в чем.
Открыл клеммную колодку М1, ожидая увидеть там перемычку между клеммами 1 и 2. И не увидел :-)
То есть, котел работает штатно уже 1.5 года, во всех режимах, умею менять AMBON, MODUL, все это изучил - но увидел колодку и впал в ступор. :-)
Как же он работает, если перемычки нет?
Или он так тоже умеет (где-то встречал, что перемычку ставят для механических регуляторов, а с электронными панелями он типа и без перемычки работает, но это кажется мне странным)?
По идее, никто не мешает котлу иметь "обратную" логику - то есть, работать при разомкнутых контактах, и выключаться при замкнутых. Ну мало ли что у него в голове, может, что-то глубоко в настройках так выставлено?
Может быть такое?
Потому что это тоже устроит - Кситалу все равно, вкл или выкл реле управления котлом.
Если я попробую замкнуть контакты 1 и 2 простым проводом, имитируя внешний термостат - не сожгу котел нафиг?

Может, в настройках котла как-то это выставляется?
Уже читал про параметр F10, но не успел посмотреть его значение - не знаю, какой он там :-))

Спасибо!

Вот фото этой колодки М1 в нынешнем состоянии.
IMG_3543.JPG

Нет перемычки между клеммами 1 и 2

Добавлено: 15 май 2017, 13:08
BAXI-Ural
Да. Чтоб котел смотрел на перемычку F10=02... http://www.baxi.ru/upload/iblock/480/pr ... omfort.pdf

Нет перемычки между клеммами 1 и 2

Добавлено: 15 май 2017, 13:12
Popster2008
Ага, то есть, реагирование на перемычку задается параметром F10?
Просто в штатной инструкции, которая шла к котлу, об этом ни слова. Точнее, там есть всего одно предложение на эту тему, но смысл его несколько иной, для одного частного случая...

Спасибо большое, попробую все это реализовать.

Спасибо!

Нет перемычки между клеммами 1 и 2

Добавлено: 15 май 2017, 17:09
Bahus
Семинарская тетрадь.
Здесь чуть лучше про F-параметры описано.

Нет перемычки между клеммами 1 и 2

Добавлено: 23 май 2017, 15:04
Popster2008
Очередное спасибо - все получилось, подключил, параметр F10 поменял, все работает.

Нет перемычки между клеммами 1 и 2

Добавлено: 14 окт 2017, 14:50
aleksbudnikov
Вот хотелось бы поточнее узнать как это можно реализовать.Тоже хочу прикрутить кситал 4Т к котлу,а как , нигде толком неописано что на что менять куда и как прикручивать провода

Нет перемычки между клеммами 1 и 2

Добавлено: 14 окт 2017, 15:22
Bahus
Это к RADAR

Нет перемычки между клеммами 1 и 2

Добавлено: 14 окт 2017, 15:50
RADAR
в инструкции все написано.. :)