Страница 1 из 1

Baxi MAIN 24fi невключается нагрев воды в летнем режиме

Добавлено: 06 июн 2017, 12:59
Strax_74
Котел Baxi MAIN 24fi в режиме отопления все работает - при открывании горячей воды (второй контур) котел запускается и греет воду, а вот если перевести в режим "летний", при открывании горячей воды котел не срабатывает, внутри реле шелкает, но запуска нет (нет розжига, не запускается). Пробывал выключать котел, переводил в режим сброса ошибок, ничего не помогло!

Baxi MAIN 24fi невключается нагрев воды в летнем режиме

Добавлено: 06 июн 2017, 15:30
Bahus
Я бы грешил на зависание поплавка датчика протока ГВС, если бы он и в зимнем режиме не запускался. Тем не менее, неплохо было бы датчик очистить от грязи. Поди набрал за столько лет работы.
Если не поможет - тогда что-то с электроникой. Может переключатель режимов на плате сдох или еще что.

Baxi MAIN 24fi невключается нагрев воды в летнем режиме

Добавлено: 06 июн 2017, 15:45
Strax_74
А где этот датчик находится? и как его снять? Если можно с иллюстрацией места положения. Но не похоже что этот поплавок виноват, т.к. при открывании воды внутри котла реле срабатывает.

Baxi MAIN 24fi невключается нагрев воды в летнем режиме

Добавлено: 06 июн 2017, 16:43
Bahus
Внутри котла реле срабатывает на плате. То, которое отключает насос. А это другое.
Серийный номер подскажите, ибо были модификации. Этот узел не менялся вроде, но на всякий случай. Будет вам и чертеж и спецификация.

Отправлено спустя 4 минуты 13 секунд:
А вообще можете скачать семинарскую тетрадь (у нас на форуме на верхней полке в аптечке). На 14-й странице про этот датчик все есть. Можно ориентироваться на слайд MainFour, у вас дополнительный штуцер от него отходит, а так такой же.
Можно вообще вот с чего начать.
В режиме зима, когда вы включаете горячую воду у вас индикация ГВС начинает моргать, так ведь? Что с индикацией в летнем режиме? Горит-не горит-мигает?

Baxi MAIN 24fi невключается нагрев воды в летнем режиме

Добавлено: 06 апр 2018, 09:44
ndi59
Strax_74 писал(а): А где этот датчик находится? и как его снять? Если можно с иллюстрацией места положения. Но не похоже что этот поплавок виноват, т.к. при открывании воды внутри котла реле срабатывает.
Столкнулся с похожей проблемой. Удалось отремонтировать?

Baxi MAIN 24fi невключается нагрев воды в летнем режиме

Добавлено: 10 апр 2018, 17:23
кеша
тоже в летнем режиме нет горячей...ждем

Baxi MAIN 24fi невключается нагрев воды в летнем режиме

Добавлено: 10 апр 2018, 18:11
Bahus
Ждём у моря погоды ....

Baxi MAIN 24fi невключается нагрев воды в летнем режиме

Добавлено: 10 апр 2018, 18:21
RADAR
как появится - отпишитесь..

Baxi MAIN 24fi невключается нагрев воды в летнем режиме

Добавлено: 09 май 2019, 10:26
Геннадьевич
Bahus, Подскажите, как устранить данную неисправность? Baxi MAIN 24fi невключается нагрев воды в летнем режиме. Ответ пока так и не нашёл. Может кто справился, помогите пожалуйста? :?

Baxi MAIN 24fi невключается нагрев воды в летнем режиме

Добавлено: 09 май 2019, 21:18
Starik
Геннадьевич писал(а): 09 май 2019, 10:26Ответ пока так и не нашёл.
А как у тебя с этими вопросами:
Bahus писал(а): 06 июн 2017, 16:48 Что с индикацией в летнем режиме? Горит-не горит-мигает?

Baxi MAIN 24fi невключается нагрев воды в летнем режиме

Добавлено: 13 май 2019, 11:03
Bahus
Я бы на датчик протока кивнул для начала. Если при открытом кране нет индикации работы ГВС, значит котел не видит проток. А это только датчик протока. Либо поплавок заклинил в нижнем положении, либо самому геркону кирдык. В первом случае - чистка, во втором - замена.
Предварительно его можно проверить. Скиньте с него провода, откройте кран и концы этих проводов замкните между собой. Должна появиться индикация разбора ГВС. Если появилась - прозванивайте датчик (при поплавке в верхнем положении контакты должны замкнуться). Если не появилась индикация, тогда проблема глубже. Либо проводка, либо на плате беда. Хотя если у вас воды только в летнем режиме нет, может дело, действительно, в плате.
Последовательность примерно такая.

Baxi MAIN 24fi невключается нагрев воды в летнем режиме

Добавлено: 20 май 2019, 22:24
Санёк
Та же проблема. Иногда в летнем режиме не включается нагрев воды. Ничего не щелкает и не мигает, и тд. Вообще ничего. Переключишь на зиму, и все окей. А иногда на летнем режиме нормально работает.

Baxi MAIN 24fi невключается нагрев воды в летнем режиме

Добавлено: 20 май 2019, 22:38
Starik
Санёк писал(а): 20 май 2019, 22:24Та же проблема.
И тебе вопрос тот же:
Bahus писал(а): 06 июн 2017, 16:48 В режиме зима, когда вы включаете горячую воду у вас индикация ГВС начинает моргать, так ведь? Что с индикацией в летнем режиме? Горит-не горит-мигает?

Baxi MAIN 24fi невключается нагрев воды в летнем режиме

Добавлено: 07 авг 2020, 10:45
vin2s
Та же проблема. Когда в режиме лета включаешь гвс то краник мигает, датчик холла загорается, а горелка не зажигается.
Пробовал:
Менять плату, разбирал чистил турбинку с датчиком холла, прибавлял давление больше 1атм.
Без результатов.
В зимнем режиме всё ок!

Baxi MAIN 24fi невключается нагрев воды в летнем режиме

Добавлено: 07 авг 2020, 12:08
Bahus
Во время работы гвс расход контролируется датчиком протока, а вот температура по датчику NTC. Соответственно, котел может видеть расход и переключиться на работу ГВС (что он исправно делает, как я понял). Но с датчика температуры может снимать искаженные показания. Например выставлена температура 40, а сопротивление датчика зависло на значении соответствующем температуре больше заданной. Отсюда и горелка не разжигается.
Посему я бы предложил следующее:
Снимаем показания информационных параметров.
1. А08 - расход гвс в л/мин*10. Чтобы уже наверняка исключить проблему с датчиком протока. Показания устойчивые и не плавают - всё нормально. Можно заодно с фактом сравнить (для этого в помощь посудина известной емкости и секундомер).
2. А06 - заданное значение темп. ГВС. Это та, температура, которую вы задали. Вы её и так знаете, но всё же.
3. А00 - действующее значение темп. ГВС. А вот это та температура, которую котел снимает с датчика NTC. Ну и сравнить с заданной. Всё станет ясно. Ну или не станет. Вариантов как всегда два :)

Заодно ради порядка проверить параметр F03. Мало ли кто "пошутил". Должно стоять 00, насколько я понимаю. У вас же обычный двухконтурник безо всяких бойлеров?

Впрочем, если в режиме "зима" всё штатно, то эти мероприятия не должны принести результата. Но тогда вообще непонятка получается.
Пробуйте в общем.

Baxi MAIN 24fi невключается нагрев воды в летнем режиме

Добавлено: 07 авг 2020, 15:38
vin2s
А как снимать эти показатели? Я не в курсе. На зиме всё идеально включается, с первого раза!

Baxi MAIN 24fi невключается нагрев воды в летнем режиме

Добавлено: 07 авг 2020, 17:19
Bahus
Инструкция
Разделы 20 и 21.

Отправлено спустя 52 секунды:
vin2s писал(а): 07 авг 2020, 15:38 идеально включается
Включается нормально, это понятно. А вода заданной температуры на выходе? Или куда в другое место тепло уходит?

Baxi MAIN 24fi невключается нагрев воды в летнем режиме

Добавлено: 08 авг 2020, 10:44
vin2s
Вода при нагреве в зимнем режиме соответствует температуре.
По снятым параметрам, всё хорошо.
Очень странно, всю чем же дело...

Baxi MAIN 24fi невключается нагрев воды в летнем режиме

Добавлено: 08 авг 2020, 12:29
Starik
vin2s писал(а): 08 авг 2020, 10:44По снятым параметрам, всё хорошо.
:) :popcorn:

Baxi MAIN 24fi невключается нагрев воды в летнем режиме

Добавлено: 11 авг 2020, 13:04
BAXI-Ural
Раззоритесь на специалистов.... В Тюмени они есть!

Baxi MAIN 24fi невключается нагрев воды в летнем режиме

Добавлено: 17 авг 2020, 18:47
vin2s
Специалисты сейчас такие что только деньги высасывать могут, так что это не вариант!

Baxi MAIN 24fi невключается нагрев воды в летнем режиме

Добавлено: 17 авг 2020, 18:48
RADAR
какие клиенты, такие и специалисты...специалистов воспитывает именно их клиент... ;)

Baxi MAIN 24fi невключается нагрев воды в летнем режиме

Добавлено: 23 авг 2020, 20:02
vin2s
Поэтому и не хочу их звать, они только деньги сдирать могут, дельного ничего не скажут.

Baxi MAIN 24fi невключается нагрев воды в летнем режиме

Добавлено: 26 авг 2020, 16:31
vin2s
Вообщем починил, заменил датчик ГВС, пока работает.