Периодическое включение MainFour 240f

Добавлено: 10 июн 2017, 03:29
sanders-f
Котёл BAXI MainFour 240f подключён к термостату Zont.
Изображение
По недельному графику видно, что котёл запускается каждые 18-19 часов на несколько минут, и нагревая воду до 30 градусов - выключается.
НО, запроса на тепло от термостата не поступает, тк в доме никого нет и на термостате включён режим эконом с целевой температурой 10 градусов. При этом фактически она пока ниже 15 не опускалась. Те котёл греть не должен.

Как объяснить данную логику работы котла?

Вот что нашёл в инструкции:
  • Устройство защиты от замерзания (контуры отопления) Электронная система управления котла имеет функцию защиты «от замерзания» в контуре отопления и ГВС, которая при температуре воды на подаче ниже 5°С включает горелку до достижения на подаче температуры, равной 30°С.
  • Защита от блокировки насоса. Если котел не работает в течение 24 часов подряд на контур отопления, насос включается автоматически на 10 сек. Данная функция работает, если к котлу подключено электричество.
Но ни тот ни другой пункт не подходит. В первом случае температура теплоносителя не опускается ниже 15 градусов, что видно из графика. Во втором, должен включаться только насос и всего на 10сек.

Периодическое включение MainFour 240

Добавлено: 10 июн 2017, 20:01
BAXI-Ural
sanders-f писал(а): В первом случае температура теплоносителя не опускается ниже 15 градусов
Вы это на каком датчике смотрите? Через ОпенТерм "Зонта?"

Периодическое включение MainFour 240

Добавлено: 11 июн 2017, 02:51
sanders-f
BAXI-Ural писал(а):
sanders-f писал(а): В первом случае температура теплоносителя не опускается ниже 15 градусов
Вы это на каком датчике смотрите? Через ОпенТерм "Зонта?"
Да, есть показания с опенТерма, плюс показания с датчика приклеенного на выходную трубу отопления.

Периодическое включение MainFour 240

Добавлено: 11 июн 2017, 11:08
BAXI-Ural
Еще раз... Что вы видите на датчиках температуры теплоносителя и ГВС котла перед включением?

Периодическое включение MainFour 240

Добавлено: 11 июн 2017, 12:01
sanders-f
BAXI-Ural писал(а): Еще раз... Что вы видите на датчиках температуры теплоносителя и ГВС котла перед включением?
Вот что получается перед самым включением:
теплоноситель из ОпенТерм = 19
гвс из опенТерм = 18
Теплоноситель на трубе после котла = 18,1
График котла.png
Режим ГВС в опенТерме отключен. Между включениями на экране котла горит OFF.

Периодическое включение MainFour 240f

Добавлено: 12 июн 2017, 06:25
BAXI-Ural
Функция "антизамерзания" активируется при падении налюбом из датчиков температуры ниже 5С.
В вашем случае это либо плохие контакты (увеличение сопротивления) в цепи датчиков,
либо сбоит плата...
На всякий случай проверьте, чтоб на котле по питанию вы имели глухозаземленную нейтраль: то есть при отключенной фазе на вводе в дом на котле между "0" - синним и "землей" - желто-зеленый было 1) напряжение 0...0,1 Вольт, 2) сопротивление 0...4 Ом.