Страница 1 из 1

Подключение Nest Thermostat к Luna-3 Comfort проблемы с ГВС

Добавлено: 14 июл 2017, 11:34
shgeos
Nest Learning Thermostat, 3rd Generation с внешним блоком OpenTherm.
Котел BAXI Luna-3 Comfort ("Родная" панель управления установлена в жилой комнате)

Отчет о подключении.
Термостат приехал, был подключен по OpenTherm.
В принципе как и ожидалось, отопление работает. Котел включается и выключается, мощность котла регулируется.
Также (как и ожидалось :) ) контур горячей воды по OpenTherm не включается.

Можно ли как то это исправить? В термостате прописал, что управление отоплением и ГВС через OpenTherm.

Подключение Nest Thermostat к Luna-3 Comfort проблемы с ГВС

Добавлено: 18 июл 2017, 11:54
BAXI - Volga
У нас также возникал вопрос по ГВС при тестировании блоков ZONT через OPEN THERM - режим ГВС работал на котле с проточным теплообменником, а вот с бойлером нет. Производитель ZONT - компания МироЛайн разобрался и внес изменения в ПО, теперь все работает корректно. Так что в данном случае нужно "пинать" производителя термостата...

Подключение Nest Thermostat к Luna-3 Comfort проблемы с ГВС

Добавлено: 18 июл 2017, 14:16
shgeos
А нельзя как то обмануть котел и сказать ему, что это проточный теплообменник?
Или там разные платы управления и разная логика работы?

Про эту решенную проблему уже читал, и ожидал, что так и будет :) (что NEST не будет работать)

Подключение Nest Thermostat к Luna-3 Comfort проблемы с ГВС

Добавлено: 18 июл 2017, 15:46
BAXI - Volga
попробуйте изменить параметр F03 на значение 2-х контурный с проточным т/о.... вдруг поможет

Подключение Nest Thermostat к Luna-3 Comfort проблемы с ГВС

Добавлено: 18 июл 2017, 18:54
Bahus
Как бэ упущен момент организации ГВС. У вас бойлер к одноконтурнику подключен? Или двухконтурник с пластинками?
BAXI - Volga писал(а): попробуйте изменить параметр F03 на значение 2-х контурный с проточным т/о.... вдруг поможет
Вообще не поможет если у ТС одноконтурник. Даже "на попробовать". Сигнал ГВС-то откуда возьмется? Датчик протока в одноконтурном котле отсутствует как класс. Был бы кто из "младших моделей", там можно было бы указать про геркон на борту и сымитировать скрепкой. С Луной такое не проканает.

Подключение Nest Thermostat к Luna-3 Comfort проблемы с ГВС

Добавлено: 18 июл 2017, 21:32
shgeos
У меня одноконтурник с внешним бойлером.
Могу сделать какой то преобразователь, который будет имитировать сигналы с датчика потока. Там вход то на плате такой есть?

И относительно параметра F03, а если его поменять на другое значение?
У меня стоит - 05= Одноконтурный котел при подключении внешнего бойлера;

Я ничего не испорчу, если поменяю его например на 06 вроде примерно то же самое?
06= Котел с трехходовым клапаном и встроенным бойлером косвенного нагрева (Nuvola);

Спасибо за идеи :)

Подключение Nest Thermostat к Luna-3 Comfort проблемы с ГВС

Добавлено: 18 июл 2017, 21:55
Bahus
Вход-то там есть, да только туда подключается турбинка с датчиком Холла. Никаких реле.
Кроме того, толку то? Логика то разная.
1. У проточника запрос ГВС идет от датчика протока, а с помощью датчика температуры (при участии того же датчика протока) лишь регулируется мощность на горелке.
2. У бойлерной системы запрос идет от температуры на датчике. Поставили 55, котел увидел на датчике 50, переключил трехход и включил горелку на максимум. Увидел 60 - вырубил и ушел в отопление или стэндбай.
Что в таком случае можно придумать - хз

Подключение Nest Thermostat к Luna-3 Comfort проблемы с ГВС

Добавлено: 19 июл 2017, 23:34
shgeos
Bahus писал(а): Кроме того, толку то? Логика то разная.
1. У проточника запрос ГВС идет от датчика протока, а с помощью датчика температуры (при участии того же датчика протока) лишь регулируется мощность на горелке.
Так если вместо датчика протока поставить генератор импульсов, который будет имитировать поток воды, то все должно получиться?
NEST имеет релейный контакты, которые могут управлять включением бойлера ГВС, к ним и подключить этот генератор импульсов, выход которого подключить вместо датчика холла.

Будет такая схема работать с внешним бойлером? Вроде как раз мощность горелки будет будет регулироваться в зависимости от температуры.
Клапан тоже должен нормально переключаться с отопления на ГВС.

Подключение Nest Thermostat к Luna-3 Comfort проблемы с ГВС

Добавлено: 20 июл 2017, 09:20
BAXI-Ural
shgeos писал(а): Я ничего не испорчу
Нет... Можете поиграться...
shgeos писал(а): Так если вместо датчика протока поставить генератор импульсов
Датчик протока выдает сигнал 0-5 В, питание датчика тоже 5 В... Вот и попробуйте...

Подключение Nest Thermostat к Luna-3 Comfort проблемы с ГВС

Добавлено: 20 июл 2017, 12:42
shgeos
А какая примерно частота импульсов с датчика протока.
Понятно, что она зависит от давления воды и степени "открытости" крана. Но порядок - 50-100 герц или меньше-больше?

Подключение Nest Thermostat к Luna-3 Comfort проблемы с ГВС

Добавлено: 20 июл 2017, 13:39
BAXI-Ural
shgeos писал(а): А какая примерно частота импульсов с датчика протока.
Понятно, что она зависит от давления воды и степени "открытости" крана. Но порядок - 50-100 герц или меньше-больше?
Я не знаю.. :unknown:

Подключение Nest Thermostat к Luna-3 Comfort проблемы с ГВС

Добавлено: 05 окт 2019, 09:47
catingale
Добрый день.

Хотел бы использовать NEST Termostat с BAXI LUNA-3 COMFORT 1.310 Fi 31 кВт одноконтурный

Пожлуйста, подскажите, у кого-то получилось их подружить - чтобы все работало?

Спасибо

Подключение Nest Thermostat к Luna-3 Comfort проблемы с ГВС

Добавлено: 06 окт 2019, 20:44
BAXI - Volga
лучше взять ZONT Connect(Zont H-1B)