Страница 1 из 1

MainFour240f гул турбины

Добавлено: 18 июл 2017, 16:26
Tonik26
Доброго дня!

Возможно тема уже поднималась, однако ответ поиском не был найден.
Гудит турбина(возникает во всех режимах, не зависимо от мощности, при включении). Не подшипники и не грязь 100%. Гул такой противный, навязчивый, особенно по ночам((( Особенности:монотонный "пятидесятигерцовый"(типа дросселя на лампе). Интенсивность меняется в зависимости от перепадов напряжения,а оно(напряжение) поганое весьма бывает. Установка стабилизатора проблему гула не решило - он просто перестал менять тон, т.к. напряжение стабилизировалось. Помогите, специалисты добрые, кто чем может. А то голова болит, сил нет(
Спс.

MainFour240f гул турбины

Добавлено: 19 июл 2017, 07:47
BAXI-Ural
Для начала убедитесь, что это действительно турбина.
Подключите отдельными проводами.
Если таки турбина, то или замена целиком (запчасти к вентиляторам не продаются), если это статорная часть, - можно поискать поломаный вентилятор, у них чаще эта часть исправна...

MainFour240f гул турбины

Добавлено: 19 июл 2017, 08:51
Tonik26
Ярослав, спасибо!
Точно она. Однако давайте попробуем проанализировать вместе. Зачем замена? Механических проблем там нет, я уже говорил. Межвитковое? Возможно, но тогда она работала бы "вполсилы" и скорее всего были бы остановы по тяге. Вот как Вам моя версия: симистор на плате. Подгорел малость вот и ага. Хотя тоже можно проверить, запитав турбинку отдельно, тут Вы безусловно правы. Вечером надо потестить. А скажите: есть ли верные заводские характеристики по току турбины? Измерив ток,можно, в частности, и на межвитковое проверить.

MainFour240f гул турбины

Добавлено: 19 июл 2017, 10:30
BAXI - Volga
Собственно про вентилятор информации немного:
Напряжение: 220/230 В Частота: 50 Гц
Потребляемая мощность: 57 Вт (24 кВт) - 75 Вт (28/31 кВт)
Макс. поток воздуха: 44 л/сек (24 кВт) - 45 л/сек (28/31 кВт)
Макс. статическое давление: 290 Па
сопротивление на зажимах вентилятора: сопротивление должно быть от 38 до 48 Ом(при 20 °С)

MainFour240f гул турбины

Добавлено: 19 июл 2017, 15:30
BAXI-Ural
Tonik26 писал(а): Вам моя версия: симистор на плате. Подгорел малость вот и ага.
Вентилятор коммутируется через реле...
Tonik26 писал(а): есть ли верные заводские характеристики по току турбины?
Номинальный ток на шильдике вентилятора.

Может быть разрыв КЗ витка это двигатель с расщепленными полюсами..