Страница 1 из 3

Подключаем эко 4s.

Добавлено: 06 авг 2017, 08:37
timur
В соседней теме viewtopic.php?f=49&t=5349разобрались с дымоходом ,переходим к гидравлике.
Напомню,устанавливаю котел вместо Вестен квазара,система из батарей на 10,7,5,2 алюминиевых секций (всего 4 батареи) и 17 метров ТП,PEX трубой диаметром 16мм.
Сразу вопрос:в котле ,в гидрогруппе установлены фильтры на подаче ГВС и на обратке СО.Можно ли обойтись без отдельного грязевика на обратке СО?На старом котле за 11 лет открыл грязевик один раз,недавно,и ничего там не нашел,систему планирую предварительно промыть.

Подключаем эко 4s.

Добавлено: 06 авг 2017, 11:29
BAXI-Ural
timur писал(а): в котле ,в гидрогруппе установлены фильтры на подаче ГВС и на обратке СО.Можно ли обойтись без отдельного грязевика на обратке СО?
Уж очень крупная там, в котле, ячея... А грязевик вообще нужен "на всякий случай", - вдруг чего в батарее отвалится...

Подключаем эко 4s.

Добавлено: 06 авг 2017, 14:44
plehan
BAXI-Ural писал(а): А грязевик вообще нужен "на всякий случай"
- или вдруг гарантийный случай !

Подключаем эко 4s.

Добавлено: 07 авг 2017, 11:59
timur
Смотрю на старом котле у меня краны стоят на гидравлику,но без американок.
Планировал старые краны переставить на новый котел,но демонтаж котла по быстрому тогда отпадает.
Как вы обычно монтируете,используете ли американки?

Подключаем эко 4s.

Добавлено: 07 авг 2017, 13:47
Bahus
Латунные муфты и краны с американкой.
Либо ПП американка и ПП кран.

Подключаем эко 4s.

Добавлено: 07 авг 2017, 13:54
timur
Bahus писал(а):
Ага,так и думал про муфты,кстати,у нас продают муфты белые,как нержавейка,говорят это турецкий латунь.Золото у турков белое и латунь такая же.
Еще вариант у меня остались два ПП угловых крана 1/2" с американками,Думаю еще два на 3/4" докупить и поставить.Резьбовые дорогие ,а эти почти не используються.
Грязевик ,я так понял,лучше поставить?

Отправлено спустя 1 час 59 минут 26 секунд:
Советуют трубы выводов котла не сразу завернуть к стене,а сначала опустить на 15 см для удобства обслуживания.Так что удобнее будет снимать теплообменник или еще что?Так если его снимать,то можно краны закрыть,слить воду из котла и открутив американки отодвинуть для доступа трубы?Да и сливаться все равно прийдеться.Может там еще какие операции выполняються?

Подключаем эко 4s.

Добавлено: 07 авг 2017, 18:11
Bahus
timur писал(а): кстати,у нас продают муфты белые,как нержавейка,говорят это турецкий латунь
Не знаю чего там у вас продают, у нас практически всё "белой" латунью завалено. Сверху просто напыление никеля. Вы напильником 2 раза ширкните, либо внутрь на резьбу гляньте.
Хотя не исключено, что до сих пор китайский силумин за 2 копейки можно купить. Но того по массе сразу видно.

Подключаем эко 4s.

Добавлено: 07 авг 2017, 21:17
timur
А по второй части моего сообщения #5 что скажете?

Подключаем эко 4s.

Добавлено: 08 авг 2017, 09:24
Bahus
Было бы что сказать, сказал бы. Ну а что там. Американка, кран, уголок - вот вам уже 10-15 см и есть.

Подключаем эко 4s.

Добавлено: 08 авг 2017, 11:55
timur
Есть в наличии 2 крана на 1/2",но они угловые т.е. уже муфта и сразу кран с американкой(кран для батареи).
Человек,который занимаеться в городе обслуживанием котлов советует трубки опустить.Посмотрел котел,а чего там они мешают и чему?Только снимать теплообменник ГВС,но можно ж с американок трубы и скрутить?Может я чего еще не знаю в этом вопросе?

Подключаем эко 4s.

Добавлено: 10 авг 2017, 22:08
timur
Отдельно подпитку в СО делать не надо?Та,что в котле нормально работает?А то на Херманах с этим проблема.

Подключаем эко 4s.

Добавлено: 10 авг 2017, 23:09
Bahus
Хуже не будет. Подпитка на этих котлах тоже страдает иногда. Сейчас её конструктив изменили, но вот какая у вас на борту - сказать сложно.

Подключаем эко 4s.

Добавлено: 12 авг 2017, 09:21
timur
Подпитка,та,что выдвигаеться ручка вниз.Могу сфотографировать.

Подключаем эко 4s.

Добавлено: 12 авг 2017, 09:49
Bahus
Там изменилось торцевое запорное уплотнение. Так что не демонтировав вентиль - не увидите.
Да ладно, что там. Если где рядом есть магистрали ХВС и отопления - запилите перемычку. Надо-то всего 2 тройника, кран и кусок трубы. И пусть будет.

Подключаем эко 4s.

Добавлено: 12 авг 2017, 11:30
ua3vtm
Парни, котел Baxi ECO-5 Compact 1.24 F. Есть ли смысл устанавливать автоподпитку системы (редукционный клапан)? Спасибо. :(

Подключаем эко 4s.

Добавлено: 12 авг 2017, 13:59
Bahus
Вы определитесь, об автоподпитке вы говорите или о редукторе давления.
Автоподпитка - зло для теплообменника. Лучше систему не дырявую собрать.
А редуктор... Ну если у вас входное давление больше 5 очков - можно и поставить. Хуже не будет.

Подключаем эко 4s.

Добавлено: 12 авг 2017, 15:47
ua3vtm
2017-08-08_211625.png
Я про такую схему. Отопление монтирую с нуля, опыта нет, давление водопровода менее 5 очков. Вентиль подпитки в котле работает только в ручном режиме? Дело в том, что в выходные котел будет без присмотра...

Подключаем эко 4s.

Добавлено: 12 авг 2017, 18:14
RADAR
ua3vtm писал(а): Есть ли смысл устанавливать автоподпитку системы (редукционный клапан)? Спасибо
имеет только вместе со счетчиком воды..

Подключаем эко 4s.

Добавлено: 12 авг 2017, 19:46
ua3vtm
Счетчик воды зачем?

Подключаем эко 4s.

Добавлено: 12 авг 2017, 19:50
RADAR
для учета воды, залитой в систему отопления..автоподпитка же добавляет воду без ведома..

Подключаем эко 4s.

Добавлено: 12 авг 2017, 20:06
plehan
Зачем эта приблуда вообще - такое низкое качество материалов в системе ,что возможно потечет ?

Подключаем эко 4s.

Добавлено: 12 авг 2017, 20:18
ua3vtm
Всем спасибо. Думаю ни к чему этот девайс...

Подключаем эко 4s.

Добавлено: 13 авг 2017, 22:54
timur
Поменял вчера соль в фильтре,который стоит на стиралку и котел.Половину этой соли засыпал в фильтр около года назад,все было нормально.Новую засыпал и пошли проблемы:забило фильтр на вводе в старый котел(Вестен квазар),почистил начало закидывать сетки на смесителях,сегодня стиралка еле подает воду,а шланг чистый(проверял сетку,и напор с него нормальный).Начал выкидывать соль из колбы,а она внизу слиплась и прилипла к пластику.
Может соль от времени портиться?
Что использовать для умягчения перед новым котлом?Магнитные фильтры по 1500 р.кажуться лажей.

Подключаем эко 4s.

Добавлено: 14 авг 2017, 11:47
BAXI-Ural
timur писал(а): Магнитные фильтры по 1500 р.кажуться лажей.
Эт точно! :x

Отправлено спустя 53 секунды:
timur писал(а): Может соль от времени портиться?
Не... проста соль фуфельная...

Отправлено спустя 44 секунды:
Оффтоп:
А почем у вас газ?

Подключаем эко 4s.

Добавлено: 14 авг 2017, 13:36
timur
2.20 за м2

Отправлено спустя 6 минут 13 секунд:
По виду можно определить качество этой соли?

Подключаем эко 4s.

Добавлено: 14 авг 2017, 17:53
BAXI-Ural
BAXI-Ural писал(а): Не... проста соль фуфельная...
Как вариант; "соль" не для вашего устройства-дозатора. В результате передоз...Какой у вас дозатор и какая "соль"?
Оффтоп:
[quote="[url=memberlist.php?mode=viewprofile&u=8789]timur[/url]"][post]41987[/post] 2.20 за м2[/quote]Это в каких день.знаках? В фашистских?

Подключаем эко 4s.

Добавлено: 14 авг 2017, 18:14
plehan
BAXI-Ural писал(а): Как вариант; "соль" не для вашего устройства-дозатора. В результате передоз...Какой у вас дозатор и какая "соль"?
- не, ваш первый ответ верен ,сам попадал ! Надо брать у проверенного производителя !

Подключаем эко 4s.

Добавлено: 14 авг 2017, 22:00
timur
BAXI-Ural писал(а):
BAXI-Ural писал(а):
Фильтр Атлас,соль-этикетка не сохранилась.
По поводу ден.знаков-это в дойчмарках,какая ж у нас еще тут валюта!

Подключаем эко 4s.

Добавлено: 14 авг 2017, 22:11
BAXI-Ural
"Фильтр" и "дозатор" - это разные вещи. http://www.atlasfiltri.com/PDF/ATL_PR_RUS.pdf стр. 27 - это у вас?

Подключаем эко 4s.

Добавлено: 14 авг 2017, 22:17
timur
BAXI-Ural писал(а):
BAXI-Ural писал(а):
Скорее как на стр.28,всередине еще по центру трубка.