Страница 3 из 3

Подключаем эко 4s.

Добавлено: 06 авг 2017, 08:37
timur
В соседней теме viewtopic.php?f=49&t=5349разобрались с дымоходом ,переходим к гидравлике.
Напомню,устанавливаю котел вместо Вестен квазара,система из батарей на 10,7,5,2 алюминиевых секций (всего 4 батареи) и 17 метров ТП,PEX трубой диаметром 16мм.
Сразу вопрос:в котле ,в гидрогруппе установлены фильтры на подаче ГВС и на обратке СО.Можно ли обойтись без отдельного грязевика на обратке СО?На старом котле за 11 лет открыл грязевик один раз,недавно,и ничего там не нашел,систему планирую предварительно промыть.

Подключаем эко 4s.

Добавлено: 26 окт 2017, 20:16
plehan
timur писал(а): Какая допустима разница температур на выходе и обратке перед запуском горелки,чтобы на горелке не было конденсата?
- котел работает с дельтой 10 грд. это не изменить !

Подключаем эко 4s.

Добавлено: 26 окт 2017, 20:37
timur
plehan писал(а):
Может некорректно задал вопрос.
При паузе 3 мин. горелка работает 1 мин.
При паузе 10 мин. горелка работает 2 мин. 50 сек.
Это и понятно,ведь при большей паузе теплоноситель ,циркулируя в системе ,успевает сильнее остывать.
Вот и интересно до какой разницы понижение температуры теплоносителя допустимо.
Из написанного Вами я понял,что горелка запускаеться когда температура понизиться на 10 градусов.Но ведь в котле програмно выставляеться длительность паузы от 10 сек. при F11 00 и далее с шагом в 1 минуту до 10-ти минут(F11 показывает 10).

Подключаем эко 4s.

Добавлено: 26 окт 2017, 20:42
plehan
timur писал(а): Вот и интересно до какой разницы понижение температуры теплоносителя допустимо.
- нет ограничений , но у вас банально тактует котел ,увеличивая паузу включения , что вам это даст ?
Тем более при подключенном термостате насос работает определенное время и останавливается .

Подключаем эко 4s.

Добавлено: 26 окт 2017, 20:50
timur
plehan писал(а):
Попадалась информация,что нельзя большого перепада температур подачи и обратки,когда,например,большая отапливаемая площадь и много точек подключения(батарей и т.д.) и для этого подключают котел через гидрострелку.
Квартира 30 кв.м,котел с запасом мощности,увеличение паузы-котел меньше изнашиваеться,меньше расход газа.
Еще пробовал уменьшить мощность отопления (F 08) со 100%,но чего то ,показалось,что после сохранения параметра котел не реагирует.

Подключаем эко 4s.

Добавлено: 26 окт 2017, 21:05
BAXI-Ural
100% - 24 кВт, 0% - 9.3 кВт, - а у вас 30 кв.м... все равно много, горелка будет работать на минимуме, а теплоотдача будет регулироваться горением-паузами... Чтоб горелка не "прыгала вверх" поставьте F08 на минимум....

Подключаем эко 4s.

Добавлено: 26 окт 2017, 21:09
plehan
timur писал(а): Квартира 30 кв.м,котел
- для таких квартир кондик наилучшее решение . И то 30 м. это мало по мощности .
timur писал(а): Попадалась информация,что нельзя большого перепада температур подачи и обратки
- для чугунины это !

Подключаем эко 4s.

Добавлено: 20 ноя 2017, 17:28
timur
Тема продолжаеться.
На одном из форумов упомянул о сравнении своих потлов в плане экономии.В процессе общения люди настаивают,что в настройках котла нужно уменьшать паузы для меньшего износа котла и что турбина вообще предназначена для постоянной работы без пауз.
Я то думал,что увеличив до разумного паузу между включениями горелки можно добиться не столько экономии сколько увеличения ресурса котла.
У себя поставил паузу 6 минут.
Как же все таки правильно?

Подключаем эко 4s.

Добавлено: 20 ноя 2017, 18:12
plehan
Чем дольше котел не выключается тем лучше !

Подключаем эко 4s.

Добавлено: 06 дек 2018, 21:15
timur
Планирую в квартире отказатся от батарей,перейти на теплый водяной пол.
Квартира однокомнатная кв.около 30.
Хватит ли насоса на три ветки? трехходовой или термоголовку, понятно,тоже не планирую.Регулировка температуры только на котле.

Подключаем эко 4s.

Добавлено: 06 дек 2018, 22:04
Wandrew
Для ТП надо брать конденсационник. У вашего котла будет очень маленький КПД при работе на таких низких температурах. Кроме того, надо смотреть модель с маленькой минимальной мощностью, чтобы избежать тактования. У меня на 65 м2 теплопотери при -31 получаются всего 4.5 кВт без учета вентиляции.
Насоса точно хватит.

Подключаем эко 4s.

Добавлено: 06 дек 2018, 22:27
timur
С тактованием не получится решить настройкой паузы между включениями горелки?