Помогите определить поломку
Помогите определить поломку
Здравствуйте, котёл baxi eco 280i, Matr.N° B94565695, 5 лет в эксплуатации.
Котёл в летнем режиме, горит лампочка блокировки и медленно мигает лампочка наличия пламени.
В инструкции пишут, что это либо срабатывание предохранительного термостата, либо срабатывание термостата температуры газов сгорания. В общем, датчик температуры ГВС я открутил - в идеальном состоянии, никакого налета, а датчик температуры газов сгорания перезапускал. Всё попрежнему так и мигает. Что это ещё может быть?
Котёл в летнем режиме, горит лампочка блокировки и медленно мигает лампочка наличия пламени.
В инструкции пишут, что это либо срабатывание предохранительного термостата, либо срабатывание термостата температуры газов сгорания. В общем, датчик температуры ГВС я открутил - в идеальном состоянии, никакого налета, а датчик температуры газов сгорания перезапускал. Всё попрежнему так и мигает. Что это ещё может быть?
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 2353
- Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
- Откуда: Нижний Новгород
- Благодарил (а): 40 раз
- Поблагодарили: 210 раз
Помогите определить поломку
причем здесь датчик ГВС? если сработал предохранительный термостат?
циркуляция есть? насос в режиме ГВС работает?
циркуляция есть? насос в режиме ГВС работает?
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Помогите определить поломку
Да, насос работает, на что ещё обратить внимание?
Отправлено спустя 1 час 31 минуту 59 секунд:
А может датчик температуры газов сгорания сломаться? Как определить его исправность?
Отправлено спустя 1 час 19 минут 10 секунд:
Таки будут какие-нибудь советы? а то сидеть без горячей воды - грустно
Отправлено спустя 1 час 31 минуту 59 секунд:
А может датчик температуры газов сгорания сломаться? Как определить его исправность?
Отправлено спустя 1 час 19 минут 10 секунд:
Таки будут какие-нибудь советы? а то сидеть без горячей воды - грустно
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10335
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1309 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Помогите определить поломку
Будут-будут. Uno momento, per favore.
Отправлено спустя 15 минут 33 секунды:
Во-первых. Скиньте себе семинарскую тетрадь (здесь на форуме на верхней полке стоит. В разделе "Аптечка".
Метода проверки нужных вам датчиков на странице 40 (защитный термостат перегрева) и 44 (датчик тяги - термостат). Только на вашей модели стоит не 70°С, а 60°С (судя по спецификации).
Отключите и остудите котел. Проверьте прозвонкой оба датчика. Если кто-то из них НЕ звенит - под замену.
Если оба живы (а так скорее всего и есть ибо за 10 лет ни одного из них поменяно не было у нас), тогда нужно выяснить какой ошибку выдает. Вот тут конечно напрасно на одну ошибку 2 датчика повесили. Ну об этом уже нечего говорить.
Соответственно, сразу после возникновения ошибки (котел, естественно в нагрев надо пустить. Пусть и по ГВС) провести те же манипуляции с мультиметром. Если датчик тяги - смотреть дымоход. Если перегрева теплоносителя, тогда контур котла.
Как-то так.
Дам свою личную оценку. Думаю у вас тупо не снимается тепло во вторичном теплообменнике. Вы об этом ничего не написали. Проводились ли ТО за 5 лет, чистился ли теплообменник ГВС. Нормальной ли температуры (адекватной выставленной) идет вода из под крана? Мы не знаем.
Без этих вопросов я бы поставил на (в порядке убывания).
1. Забит накипью вторичный теплообменник по контуру ГВС.
2. Забит отопительный контур котла или первичный теплообменник. Грязь или накипь.
3. Проблема с дымоходом.
Отправлено спустя 15 минут 33 секунды:
Во-первых. Скиньте себе семинарскую тетрадь (здесь на форуме на верхней полке стоит. В разделе "Аптечка".
Метода проверки нужных вам датчиков на странице 40 (защитный термостат перегрева) и 44 (датчик тяги - термостат). Только на вашей модели стоит не 70°С, а 60°С (судя по спецификации).
Отключите и остудите котел. Проверьте прозвонкой оба датчика. Если кто-то из них НЕ звенит - под замену.
Если оба живы (а так скорее всего и есть ибо за 10 лет ни одного из них поменяно не было у нас), тогда нужно выяснить какой ошибку выдает. Вот тут конечно напрасно на одну ошибку 2 датчика повесили. Ну об этом уже нечего говорить.
Соответственно, сразу после возникновения ошибки (котел, естественно в нагрев надо пустить. Пусть и по ГВС) провести те же манипуляции с мультиметром. Если датчик тяги - смотреть дымоход. Если перегрева теплоносителя, тогда контур котла.
Как-то так.
Дам свою личную оценку. Думаю у вас тупо не снимается тепло во вторичном теплообменнике. Вы об этом ничего не написали. Проводились ли ТО за 5 лет, чистился ли теплообменник ГВС. Нормальной ли температуры (адекватной выставленной) идет вода из под крана? Мы не знаем.
Без этих вопросов я бы поставил на (в порядке убывания).
1. Забит накипью вторичный теплообменник по контуру ГВС.
2. Забит отопительный контур котла или первичный теплообменник. Грязь или накипь.
3. Проблема с дымоходом.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
Помогите определить поломку
Спасибо за развернутый ответ, да, датчики звонятся. Буду промывать теплообменники. В прошлый раз это делалось примерно год назад. О результатах напишу
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 364 раза
- Возраст: 55
- Контактная информация:
Помогите определить поломку
Ошибка сбрасывается? Котел запускается после сброса?
Что из вас подробности вытягивать приходится, как вам помочь то???
Что из вас подробности вытягивать приходится, как вам помочь то???
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
Помогите определить поломку
Нет, ошибка не сбрасывается. При включении котла сразу вылазит ошибка.
Извините, первый раз сталкиваюсь с ремонтом котла, не знаю какие подробности важны.
Извините, первый раз сталкиваюсь с ремонтом котла, не знаю какие подробности важны.
-
- Старожил
- Сообщения: 627
- Зарегистрирован: 13 сен 2012, 19:17
- Откуда: Казахстан
- Карта BAXI-Club: 6503
- Благодарил (а): 10 раз
- Поблагодарили: 83 раза
- Возраст: 36
- Контактная информация:
Помогите определить поломку
Возможно это не ваша специфика заниматься ремонтом котла, для этого есть люди специально обученные.Ovsanka писал(а):Нет, ошибка не сбрасывается. При включении котла сразу вылазит ошибка.
Извините, первый раз сталкиваюсь с ремонтом котла, не знаю какие подробности важны.
Так же как хирург не лечит больных по телефон, так и здесь вам наврятли помогут.
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 364 раза
- Возраст: 55
- Контактная информация:
Помогите определить поломку
А вы пытаетесь сбросить ошибку? Как вы это делаете?Ovsanka писал(а): Нет, ошибка не сбрасывается. При включении котла сразу вылазит ошибка.
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
Помогите определить поломку
Как описано в инструкции: поворачиваю ручку в положение "R" на не менее, чем на одну секунду (секунд на 5). Датчик температуры газов сгорания тоже перезапускал нажимая кнопку на нём.
Отправлено спустя 23 минуты 3 секунды:
Промыл теплообменники, появилось желание поставить вторичный теплообменник на место, а к выводам первичного теплообменника подключить шланги с насосом и промыть всю систему. Ведь накипь осаждается по всем трубам. Есть в этих действиях какой-нибудь смысл? А то на просторах интернета видел только промывку теплообменников, а такого не встречал.
Отправлено спустя 23 минуты 3 секунды:
Промыл теплообменники, появилось желание поставить вторичный теплообменник на место, а к выводам первичного теплообменника подключить шланги с насосом и промыть всю систему. Ведь накипь осаждается по всем трубам. Есть в этих действиях какой-нибудь смысл? А то на просторах интернета видел только промывку теплообменников, а такого не встречал.
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10335
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1309 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Помогите определить поломку
Если подпитывали не часто, в первичном теплообменнике не будет серьёзных отложений.
А вот. В режим "зима" переключите. Пусть на отопление пусканётся. Что с ошибкой?
Возможно провод перебит. "Звоните" датчики от платы.Ovsanka писал(а): Нет, ошибка не сбрасывается. При включении котла сразу вылазит ошибка.
А вот. В режим "зима" переключите. Пусть на отопление пусканётся. Что с ошибкой?
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 221
- Зарегистрирован: 27 авг 2012, 14:50
- Откуда: Moscow
- Поблагодарили: 5 раз
- Возраст: 40
Помогите определить поломку
вообще в данном котле всего один датчик температуры. И тот на отопление. я запутался
Александр Степаненко
руководитель направления конденсационного оборудования,
представительство компании BAXI в РФ
руководитель направления конденсационного оборудования,
представительство компании BAXI в РФ
Помогите определить поломку
Также ошибка, сразу после включения. Насос работает. Буду звонить датчики.Bahus писал(а): Возможно провод перебит. "Звоните" датчики от платы.
А вот. В режим "зима" переключите. Пусть на отопление пусканётся. Что с ошибкой?
Если верить инструкции, то тут два датчика температуры: один на вытяжке стоит, второй на трубе, которая идёт от первичного теплообменника. И срабатывание этой ошибки, насколько я понял, это кто из них.Alex-BAXI писал(а): вообще в данном котле всего один датчик температуры. И тот на отопление. я запутался
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 364 раза
- Возраст: 55
- Контактная информация:
Помогите определить поломку
Вообще-то там два термостатных контактных датчика: на перегрев теплоносителя (таблетка на трубке подачи) и на тягу с кнопочкой; NTC-датчик температуры в гильзе (чего бы ему быть грязным); датчик-микровыключатель напора насоса; датчик-микровыключатель режима отопления-ГВС...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
Помогите определить поломку
Провода целые, может попробовать включить без датчиков, а вместо них просто какие-нибудь перемычки? Там же в норме должно быть на них нулевое сопротивление
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10335
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1309 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Помогите определить поломку
Вот вам взрывная схема, если не имеете.
Ваши датчики 135 и 242 по таблице наименований.
, либо
Ваши датчики 135 и 242 по таблице наименований.
Только кратковременно, умоляю. Чтобы ошибку скинуть. Иначе либоOvsanka писал(а): Провода целые, может попробовать включить без датчиков, а вместо них просто какие-нибудь перемычки
, либо
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
Помогите определить поломку
Замена датчиков на перемычку ничего не дала. Всё таже ошибка. Оба теплообменника промыты. Есть ещё какие-нибудь варианты, что это может быть?
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10335
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1309 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Помогите определить поломку
Плата, видимо приглюкала. Большие деньги к старичку прилипнут.
Отправлено спустя 40 секунд:
Точно с проводами все нормально? Перемкните контакты на плате
Отправлено спустя 40 секунд:
Точно с проводами все нормально? Перемкните контакты на плате
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 364 раза
- Возраст: 55
- Контактная информация:
Помогите определить поломку
Микровыключатель прессостата насоса срабатывает?
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
Помогите определить поломку
Вы про тот микрик, который стоит на гидравлическом переключателе вторичного теплообменника (номер 103 на взрывсхеме)? А как он должен срабатывать?
Просто при открытии крана насос работает, при переводе котла в зимний режим - тоже гоняет воду.
Просто при открытии крана насос работает, при переводе котла в зимний режим - тоже гоняет воду.
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 364 раза
- Возраст: 55
- Контактная информация:
Помогите определить поломку
Ovsanka писал(а): Вы про тот микрик, который стоит на гидравлическом переключателе вторичного теплообменника (номер 103 на взрывсхеме)? А как он должен срабатывать?
Щелк...щелк...
Отправлено спустя 2 минуты 47 секунд:
До включения насоса - "разомкнут", после включения - "замкнут".
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 364 раза
- Возраст: 55
- Контактная информация:
Помогите определить поломку
Ну если все датчики в порядке, провода-контакты целы, то кроме платы еще бы посмотреть параметры электропитания.
У вас пункты ПУЭ ред.7 7.1.13 и 7.1.22 выполнены?
У вас пункты ПУЭ ред.7 7.1.13 и 7.1.22 выполнены?
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
Помогите определить поломку
Насколько я знаю, электрика сделана по всем правилам .
Замена платы на новую даёт туже ошибку при включении.
Замена платы на новую даёт туже ошибку при включении.
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 364 раза
- Возраст: 55
- Контактная информация:
Помогите определить поломку
Ну-ну...Ovsanka писал(а): Насколько я знаю, электрика сделана по всем правилам .
Отправлено спустя 22 минуты 42 секунды:
Ну раз мы все очень тщательно проверили, даже плату поменяли,
остается только пакетный переключатель, не работает контакт "R"
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10335
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1309 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Помогите определить поломку
Так он же на плате. Если только сама ручка сточилась.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 364 раза
- Возраст: 55
- Контактная информация:
Помогите определить поломку
Нет...отдельноBahus писал(а): Так он же на плате. Если только сама ручка сточилась.
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10335
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1309 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Помогите определить поломку
Ваша правда, Ярослав. На плате только потенциометры. Пакет отдельно.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
Помогите определить поломку
Переключатель работает, пожалуй проверю все датчики на работоспособность
-